Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 09:42:22

Songo написал : Олечка Здравствуйте. Вопрос по щиту.

Добавлю пару вопросов:

1) почему клемму N не поставили справа? Было бы единообразие полное во всем щитке: на вводном автомате, на счетчике, и на клеммнике для отходящей линии

2) почему N не взяли со счетчика? Физически конечно разницы никакой нет, но вот у инспекторов пломбирующих счетчик это почти гарантированно вызовет лишние вопросы. При этом если мы пытаемся TN-C-S организовать, в общем-то понятно за что мы за PEN переживаем, и через счетчик пропускать не хотим. Но вот при ТТ... Если нет никакой разницы, зачем взрывать мозг инспектору энергосбыта?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

31.03.2015 в 14:07:35

Songo написал : Олечка Здравствуйте. Вопрос по щиту. 1) 4х полюсный ВА на вводе выбран из за системы ТТ? 2) Почему вы используете цвета проводов (белый, чёрный, красный), а не рекомендованные (коричневый, черный, серый)? 3) Чьи ЗНИ использовали и что за разделители между ними?

p.s. Всё как всегда красиво! Спасибо.

Здравствуйте! Попробую ответить...

  1. Да.
  2. Коричневые термоусадки у нас возят от упаковки (как правильно - моток?), серой нет. Будем считать, что белый - это серый, красный - коричневый. :)
  3. Это не ЗНИ. ЗНИ - неважные клеммы: муж иногда потрошит их и использует в качестве разделителей, но по прямому назначению давным-давно не применяем. Это АВВ 35/16, под СИП. Собственно, поэтому муж установил именно такие. Разделители - стандартные фиксаторы ВАМ2, АВВ.

Solovey написал : Добавлю пару вопросов: 1) почему клемму N не поставили справа? Было бы единообразие полное во всем щитке: на вводном автомате, на счетчике, и на клеммнике для отходящей линии 2) почему N не взяли со счетчика? Физически конечно разницы никакой нет, но вот у инспекторов пломбирующих счетчик это почти гарантированно вызовет лишние вопросы. При этом если мы пытаемся TN-C-S организовать, в общем-то понятно за что мы за PEN переживаем, и через счетчик пропускать не хотим. Но вот при ТТ... Если нет никакой разницы, зачем взрывать мозг инспектору энергосбыта?

  1. Думаю, чтобы провода были чуть короче. "Закосил" под Шнайдер, согласна. :a
  2. Solovey, а вот здесь есть тонкость, спрашивала. В паспорте на счетчик данной модели есть схема и там НЕ УКАЗАНО, что нейтраль нужно именно пропускать через соответствующие зажимы счетчика. Просто точка на N- проводнике и все. Поэтому подключение выполнено строго в соответствии со схемой производителя, но в данном случае избавляемся от одного промежуточного соединения. У Энергомеры схема в паспорте иная, и муж "пропускает" N через клеммы. В случае с Энергомерой он так не делает - аргументированно возразить представителю сбыта, в случае возникновения вопроса, не получится. Вот фотка, тоже одна из последних работ:

Слева - РБД-160 от ИЕК, они вот только-только пошли. Больше не будем их применять - куча недостатков по сравнению с ТДМ. А внешне - один в один.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.03.2015 в 14:34:14

Олечка написал :

  1. Solovey, а вот здесь есть тонкость, спрашивала. В паспорте на счетчик данной модели есть схема и там НЕ УКАЗАНО, что нейтраль нужно именно пропускать через соответствующие зажимы счетчика. Просто точка на N- проводнике и все. Поэтому подключение выполнено строго в соответствии со схемой производителя, но в данном случае избавляемся от одного промежуточного соединения.

Предупредите заказчика чтобы эту схему от счетчика держал при себе когда придет инспектор, такое подключение для них - это как красная тряпка для быка...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.03.2015 в 15:01:53

Олечка написал : У Энергомеры схема в паспорте иная, и муж "пропускает" N через клеммы. В случае с Энергомерой он так не делает - аргументированно возразить представителю сбыта, в случае возникновения вопроса, не получится.

У Энергомеры в паспорте есть несколько схем подключения, включая и применённую у вас (N только для питания счетчика). Раз завод позволяет так делать, значит можно :). Я обычно стараюсь N не пускать через счетчик, вопросов ещё не было никогда.

Олечка написал : Слева - РБД-160 от ИЕК, они вот только-только пошли. Больше не будем их применять - куча недостатков по сравнению с ТДМ. А внешне - один в один.

А поподробней можно, а то я тоже на самые маленькие (по току) их блоки смотрю, так как TDMа нету у нас :(.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

31.03.2015 в 15:32:16

Songo написал : У Энергомеры в паспорте есть несколько схем подключения, включая и применённую у вас (N только для питания счетчика). Раз завод позволяет так делать, значит можно :). Я обычно стараюсь N не пускать через счетчик, вопросов ещё не было никогда.

Да? Уточню этот вопрос. Я видела паспорта именно для СЕ 102М R5 145-А и СЕ 102М R5 145-J, но схема там - N через 3 и 4. :confused:

Songo написал : А поподробней можно, а то я тоже на самые маленькие (по току) их блоки смотрю, так как TDMа нету у нас :(.

Самый большой недостаток (муж очень долго ругался, когда это выяснилось) - плохое соединение на "верхнем" 16мм входе. Он использует этот зажим во всех проектах - и вот на тебе! Винт зажимает торец наконечника 10 или 16 кв. мм не на всю площадь (сечение) винта! Отверстие элементарно короткое! Нет пазов для объединения в блоки. Болтаются на рейке. Надписи - вверх ногами. Это именно тот случай, когда ИЕК выпустил откровенную дрянь. Оставшиеся оставим в коллекции, применять их больше не будем. :mad:

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.03.2015 в 16:50:42

Олечка написал : Да? Уточню этот вопрос. Я видела паспорта именно для СЕ 102М R5 145-А и СЕ 102М R5 145-J, но схема там - N через 3 и 4.

Глянул в нете инструкцию, действительно нет схемы с подключением одного N :confused:. Может раньше можно было так делать, а потом отменили и убрали с инструкции, а продавали остатки старой партии. Гляну дома, может паспорт остался. Ещё на вашем написано что сделан в РФ, а на нашем РБ, хотя разницы быть не должно.

add: Полистал ещё инструкции с сайта, получается что 3х фазные счетчики (смотрел ce302r31) можно подавать только N, в инструкции другого варианта и нету. А вот однофазным нужно N пускать через его и все инструкции или начало 2015 года, или конец 2014. Видать изменяли что-то, ибо помню такую схему и собирал так. Ради интереса поищу старую инструкцию.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

01.04.2015 в 14:57:51

Songo написал : Глянул в нете инструкцию...

Songo, вот инструкции к тем типам счетчиков, которые установлены в сборках:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2015 в 15:33:27

Олечка написал : вот инструкции к тем типам счетчиков, которые установлены в сборках:

Я эти "Меркурии" что-то вообще не понимаю с их схемами...

Меркурий 231-АМ-01 - это счетчик для трехфазной сети. Приложение В, по которому вы сделали подключение носит название "подключение к сети 220В" ;) при этом схема для трех фаз...

Смотрим следующий рисунок (подключение через ТТ)

И вау, производитель счетчика вдруг рекомендует пропускать ноль через клеммы счетчика... :confused:

Следующий рисунок (двухтрансформаторная схема)

Вот почему так? Фантазия производителя? Как может установка трансформаторов тока повлиять на судьбу нуля?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

01.04.2015 в 15:43:12

Solovey написал : Вот почему так? Фантазия производителя? Как может установка трансформаторов тока повлиять на судьбу нуля?

Solovey, я не знаю, почему так. Но мы обязаны соблюдать требования производителей. Недавно муж одному из производителей направил письмо с конкретными вопросами. Ответ сильно напомнил путинскую болтовню в прямом эфире (когда он, типа, отвечает на вопросы "россиян"): целая страница ни о чем. :clapping :clapping :clapping Ни на один вопрос (повторю: вопросы были четко сформулированы и вполне конкретные!) ответа мы не получили.
Страна такая. :confused:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2015 в 15:52:18

Олечка написал : Но мы обязаны соблюдать требования производителей.

Я вижу в приложении два варианта подключения нулевого проводника на клеммы счетчика. Вариант подключения я (пусть я как проектант) выбираю на свое усмотрение.

Я склонен считать что производитель сэкономил деньги на бумаге, чтобы каждую из схем разрисовывать в два варианта подключения нуля ;)

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 16:49:31

Solovey написал : Вот почему так? Фантазия производителя?

Оба варианты верные, и на учет не повлияют, если в 1-ом случае подключать N на обе клеммы или наоборот на 2-3 вариант подключить N только на одну клемму. Эти клеммы для "снятия" напряжения для датчика напряжения, и в трех вариантах будет 220 В.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2015 в 17:02:34

D_A_N написал : Оба варианты верные, и на учет не повлияют, если в 1-ом случае подключать N на обе клеммы или наоборот на 2-3 вариант подключить N только на одну клемму.

Дык это очевидно что оба варианта имеют право на жизнь, ибо 7-8 это тупо шина из двух клемм. Это логически и электрически одна точка :)

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 18:35:25

Solovey написал : Это логически и электрически одна точка

Тогда не заморачивайтесь. Правда,если попадется упертый инспектор....может и докопаться.:)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

02.04.2015 в 10:33:56

К щитку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=5119638&viewfull=1#post5119638

Олечка написал : Еще одна работа мужа - трехфазная сборка для коттеджа

а в котедже он-же кабеля подключает? (красиво)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.04.2015 в 11:22:11

Олечка написал : Еще одна работа мужа

Шикарная работа :applause: Вводной 3P+N?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу