Почему у вводного автомата характеристика B?

Для чего автоматы на 13А?:)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.04.2015 в 12:49:25

rip87 написал : Почему у вводного автомата характеристика B?

Для чего автоматы на 13А?:)

В - т. к. нет нагрузок с большими пусковыми токами. Скважинный насос разве что - максимум 2 кВт. Вообще говоря, 32А - это пока, планируется 40А. Сейчас еще несколько фоток выложу и будет видно, что за линии. Кроме того, пара УЗО на 0,01А.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 12:53:31

Ещё интересно назначение автоматов С1 да ещё 10кА :) Цепи управления и индикации?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.04.2015 в 13:04:42

ksiman написал : Ещё интересно назначение автоматов С1 да ещё 10кА :) Цепи управления и индикации?

Это СЕЗ. Защита цепей ВАР и отключение их при необходимости. Возможно, будет прозрачная дверь и иногда людей раздражает яркая индикация. Поэтому автоматы, а не клеммы. Отключающая способность 10 кА - просто следствие выбора модели АВ, не более того. А СЕЗ муж устанавливает потому, что они отличаются от остальных и сразу понятно, что это не какая-либо нагрузка. И стоимость их несколько меньше, чем брендовых на 0,5-1-2А.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.04.2015 в 21:04:12

Олечка написал : А СЕЗ муж устанавливает потому, что они отличаются от остальных и сразу понятно, что это не какая-либо нагрузка. И стоимость их несколько меньше, чем брендовых на 0,5-1-2А.

Я точно так же сделал. :) Купил КЭАЗ - 1А для вольтметра и 2А для телефона. АББ был раза в три дороже, мне не надо.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.04.2015 в 21:43:48

Олечки Здравствуйте. Подскажите, что за разделители между УЗМ? Не первый раз вижу такие большие шины PE, это штатные в щите, или отдельно покупали? С чем связан переход к монтажу вводного ВА снизу щита и подключением нагрузки к верхним клеммам ВА? Перед использованием нейлоновой стяжки, одеваете термоусадку на это место?

ВАР-М01 интересно смотрятся, но при таких габаритах функционал никакой :(. Скорей бы Меандр скрестил ВАР-М01, ВАР-М02, ВР-М01 и ВР-М02 в одно устройство в 2 модуля со всем функционалом :).

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.04.2015 в 22:01:28

Songo написал : Олечки Здравствуйте. Подскажите, что за разделители между УЗМ? Не первый раз вижу такие большие шины PE, это штатные в щите, или отдельно покупали? С чем связан переход к монтажу вводного ВА снизу щита и подключением нагрузки к верхним клеммам ВА? Перед использованием нейлоновой стяжки, одеваете термоусадку на это место?

Songo, доброго времени! Отвечаю на вопросы.

  1. Разделители - фальш-модули (проставки) Хагер, LZ060. Раньше мы применяли Шнайдер 27062, но LZ060 лучше и прекрасно подходит для АВВ. Все-таки Шнайдер - это очень специфическая продукция. :)
  2. Нет, это ИЕК, 8х12-26/2. Именно такие установлены в UNIVERSAL.
  3. Вводной кабель - снизу, отходящие - сверху. А вот в РЩ-2 иначе: "сверху-вниз". Опять же потому, что отходящие снизу. Чуть позже выложу фотографии.
  4. Да, термоусадки используются очень широко. Обратите внимание на стяжки - на них одет кембрик. Очень часто муж одевает на провода с термоусадкой и кембрики. Возможно, зто лишнее, но тем не менее... ВАРы здесь актуальны для контроля тока, пока на вводе 32А. Расчет (и проект в целом) выполнен для 40А вводного. ;)
0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

11.04.2015 в 22:09:06

Олечка,
Что такое в ваших щитах "двойная токовая защита"?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.04.2015 в 22:29:36

D_A_N написал : Олечка, Что такое в ваших щитах "двойная токовая защита"?

Все просто, дело вот с чем связано. Есть два подхода.

  1. В "уличном" щите вводной АВ, а в распределительном (в помещении) - рубильник или ВН. Именно такой подход пропагандировал CS.
  2. Автоматы и там и там. Муж чаще идет по второму пути. Да, в случае КЗ отключаются оба (+ групповой). С другой стороны, КЗ - это редкая, но "тяжелая" авария, последствия которой могут быть весьма серьезными. И лучше пусть отключатся оба и групповой, чем если, не дай Бог, что-то не сработает.
    Статистика небольшая есть, заказчики часто приветствуют такое решение.
0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.04.2015 в 22:37:37

забавно. отсутствие селективности = двойная токовая защита, а если еще и ячейка в тп погаснет, то не иначе как тройная. ))) ох уж эти специалисты с форумхауса.

0

человек-электрик

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

11.04.2015 в 22:46:40

jaja написал : забавно. отсутствие селективности = двойная токовая защита, а если еще и ячейка в тп погаснет, то не иначе как тройная. ))) ох уж эти специалисты с форумхауса.

jaja, вас "опустить" статистикой (очень вы любите это слово) по ЕКФ? Да так, чтобы весь вечер весь Мастерсити смеялся? Вот не лезу ни на ваш т. н. блог, не комментирую ваш бред и чушь, "щиток" ваш обсуждать не стала - но даже мое терпение не безгранично. И предложение: вы занимайтесь клоунадой на своем электрике, здесь, на Мастерах, но не лезьте по конкретным адресам. Троллить с продаванами-неудачниками без "средне-верхних образований" мне лень, но ведь вынуждаете! :)