05.05.2016 в 13:32:53
AMX написал:
Нельзя стальные рейки использовать для PEN.
AMX, Это следствие из ГОСТ Р 51321.1-2007 (НКУ)?
7.4.3.1.11 Конструктивные части НКУ не должны использоваться как PEN-проводник. Однако монтажные рейки из меди или алюминия могут использоваться как PEN-проводник.
А вообще использовать сталь для шины PEN можно? Раньше это широко практиковалось. Приваривали или прикладывали стальную полоску к корпусу шкафа и готово. Это я помню по заводу в 1995-2002 годах. Сначала даже алюминий использовали для PEN, потом перешли на сталь. Алюминий тогда вроде запретили.
05.05.2016 в 13:59:58
По нормативам-то как раз можно.
Но вот я наверное соглашусь с Dokar - есть сомнения в безопасности этого решения для дома, особенно учитывая отсутствие регулярного обслуживания и измерений.
05.05.2016 в 16:44:28
Юрка написал: Это следствие из ГОСТ Р 51321.1-2007 (НКУ)?
Не, в обсуждаемом ГОСТ и его оригинале IEC есть такое:
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к использованию в качестве проводников PEN.
05.05.2016 в 16:54:23
Alexey_Spb написал: Но вот я наверное соглашусь с Dokar - есть сомнения в безопасности этого решения для дома, особенно учитывая отсутствие регулярного обслуживания и измерений.
Надо для дома тогда всё приваривать. Отсутствие измерений и регулярного обслуживания присутствует на всех зажимах. Надо варить однозначно. Что там в этих стандартах и практике применения напишут, кто его знает. Как можно НШВ(И) без регулярных испытаний доверять? А что там за зажим в АВ вообще непонятно и не видно. Приварить всё шиной, медной.
Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним. В спецификациях этих клемм указаны рейки и никто на особых рейках там не настаивает. Опять же на штатную шинку PE 10-ка, 6-ка не считается небезопасной, а гарантированная стандартом эквивалентность 16 квадратов почему то вызывает сомнения.
05.05.2016 в 17:01:35
dokar написал: Прямое . Нельзя устраивать из СТАЛЬНОЙ DIN-рейки и данных клемм - PE шину
Для вас PEN и PE это одно и тоже?
05.05.2016 в 18:46:26
AMX написал: Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним.
Есть такие клеммы у Феникса. Стоят как 5 клемм с контактом на рейку :)
06.05.2016 в 00:20:55
AMX написал:
Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним.
AMX, Так вроде запрещены они у нас с какого-то года? Жёлто-зелёный цвет таких клемм часто вводит людей в заблуждение. Они думают, что связь с рейкой есть, а её нет.
06.05.2016 в 01:06:46
Юрка написал: Так вроде запрещены они у нас с какого-то года?
Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?
У Phoenix Contact такое в РФ продается, я думаю, не только у них.
06.05.2016 в 08:02:26
Очевидно, что через клемму PE, имеющую контакт с дин-рейкой рабочий ток течь не должен. Эта клемма только для подключения защитного проводника.
06.05.2016 в 11:26:46
Alexey_Spb написал: Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?
Alexey_Spb, Нет, ссылки у меня нет. Мне попадалась эта информация лет 7-10 назад. Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется. Давно было, бумажку не сохранил. Если найду в Сети, то опубликую.
06.05.2016 в 11:35:27
Юрка написал: Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется.
Может, это такая реклама была?