AMX написал:

Нельзя стальные рейки использовать для PEN.

AMX, Это следствие из ГОСТ Р 51321.1-2007 (НКУ)?

7.4.3.1.11 Конструктивные части НКУ не должны использоваться как PEN-проводник. Однако монтажные рейки из меди или алюминия могут использоваться как PEN-проводник.

А вообще использовать сталь для шины PEN можно? Раньше это широко практиковалось. Приваривали или прикладывали стальную полоску к корпусу шкафа и готово. Это я помню по заводу в 1995-2002 годах. Сначала даже алюминий использовали для PEN, потом перешли на сталь. Алюминий тогда вроде запретили.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.05.2016 в 13:59:58

По нормативам-то как раз можно.

Но вот я наверное соглашусь с Dokar - есть сомнения в безопасности этого решения для дома, особенно учитывая отсутствие регулярного обслуживания и измерений.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

05.05.2016 в 16:44:28

Юрка написал: Это следствие из ГОСТ Р 51321.1-2007 (НКУ)?

Не, в обсуждаемом ГОСТ и его оригинале IEC есть такое:

Шины для стальных защитных проводников не разрешены к использованию в качестве проводников PEN.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

05.05.2016 в 16:54:23

Alexey_Spb написал: Но вот я наверное соглашусь с Dokar - есть сомнения в безопасности этого решения для дома, особенно учитывая отсутствие регулярного обслуживания и измерений.

Надо для дома тогда всё приваривать. Отсутствие измерений и регулярного обслуживания присутствует на всех зажимах. Надо варить однозначно. Что там в этих стандартах и практике применения напишут, кто его знает. Как можно НШВ(И) без регулярных испытаний доверять? А что там за зажим в АВ вообще непонятно и не видно. Приварить всё шиной, медной.

Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним. В спецификациях этих клемм указаны рейки и никто на особых рейках там не настаивает. Опять же на штатную шинку PE 10-ка, 6-ка не считается небезопасной, а гарантированная стандартом эквивалентность 16 квадратов почему то вызывает сомнения.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

05.05.2016 в 17:01:35

dokar написал: Прямое . Нельзя устраивать из СТАЛЬНОЙ DIN-рейки и данных клемм - PE шину

Для вас PEN и PE это одно и тоже?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.05.2016 в 18:46:26

AMX написал: Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним.

Есть такие клеммы у Феникса. Стоят как 5 клемм с контактом на рейку :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

06.05.2016 в 00:20:55

AMX написал:

Найти сейчас нормального производителя клемм PE без контакта на рейку сложнее, чем клемму PE с ним.

AMX, Так вроде запрещены они у нас с какого-то года? Жёлто-зелёный цвет таких клемм часто вводит людей в заблуждение. Они думают, что связь с рейкой есть, а её нет.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.05.2016 в 01:06:46

Юрка написал: Так вроде запрещены они у нас с какого-то года?

Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?

У Phoenix Contact такое в РФ продается, я думаю, не только у них.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

06.05.2016 в 08:02:26

Очевидно, что через клемму PE, имеющую контакт с дин-рейкой рабочий ток течь не должен. Эта клемма только для подключения защитного проводника.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

06.05.2016 в 11:26:46

Alexey_Spb написал: Интересно.. а можете указать ссылку на норматив?

Alexey_Spb, Нет, ссылки у меня нет. Мне попадалась эта информация лет 7-10 назад. Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется. Давно было, бумажку не сохранил. Если найду в Сети, то опубликую.


Электрощиты по цене комплектующих

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.05.2016 в 11:35:27

Юрка написал: Источником кажется была компания АББ. Они рассылали какой-то информационный листок о своих клеммах. А ссылались они не на ГОСТ и не на ПУЭ, а на какой-то надзор кажется.

Может, это такая реклама была?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru