serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

04.03.2017 в 19:00:54

Radio написал:

Чтобы не усложнять, вот щиток работы известного мастера XVIII века.

Radio, не слишком удачное решение в плане эксплуатации. На первом АВ ввод и соответственно напряжение будет всегда снизу, на втором и третьем напряжение постоянно сверху вне зависимости включен данный АВ или нет. Что помешало известному мастеру сделать единообразно?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.03.2017 в 19:12:07

serks написал: не слишком удачное решение в плане эксплуатации. На первом АВ ввод и соответственно напряжение будет всегда снизу, на втором и третьем напряжение постоянно сверху вне зависимости включен данный АВ или нет.

Простите, не совсем понял, а что именно в плане эксплуатации не совсем удачно? Эксплуатация данного щитка предполагает присоединение штепсельной вилки к штепсельной розетке, и я не вижу к этому ни малейших препятствий. :)

serks написал: Что помешало известному мастеру сделать единообразно?

Ну это вопрос к известному мастеру. Если хотите знать моё мнение, то я предполагаю, что рациональный образ мышления помог ему отделить главное от не имеющего никакого значения, и, соответственно, помешал наделать лишних петель из провода.

0
serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

04.03.2017 в 19:56:42

Radio написал:

Простите, не совсем понял, а что именно в плане эксплуатации не совсем удачно? Эксплуатация данного щитка предполагает присоединение штепсельной вилки к штепсельной розетке, и я не вижу к этому ни малейших препятствий. :)

Ну это вопрос к известному мастеру. Если хотите знать моё мнение, то я предполагаю, что рациональный образ мышления помог ему отделить главное от не имеющего никакого значения, и, соответственно, помешал наделать лишних петель из провода.

сразу чувствуется ваша эрудированность почерпнутая из работ великих мастеров. Конечно же не в плане эксплуатации, а в плане обслуживания. Великий мастер все же приверженец старой школы слевонаправых и смог так мастерски отобразить сложное в простом. А молодые импрессиони́сты монтажники пойдут еще дальше и обрушат каноны и слевонаправых, а ввода на АВ ваще в хаотичном порядке как им удобнее (опять же в общей картине будут отсутствовать мешающие правильному восприятию ненужные перемычки). И если в простых работах великих мастеров при этом сложностей не возникает, то в современных работах современных мастеров (щит 36 модулей и выше на однушку) у простого электрика из ПТУ (типа меня) могут возникнуть сложности с запоминанием где играем, а где рыбу заворачивали. Понятно что это не проблемы великого мастера монтажника ( его задача создать законченную картину как ему она видится(удобнее) получить признание( лучше в денежном выражении) и идти творить дальше. Но великое искуство должно быть понятно и простому народу (т.е. щиты поменше, единобразия побольше). Пы Сы. и научите как писать зачеркнутый текст, нужен какой то (тьфу, прости меня господи) тэг?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.03.2017 в 20:36:01

serks, привет

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.03.2017 в 20:42:38

ссылкаserks, ̶п̶р̶и̶в̶е̶т̶

0

И это пройдёт ...

serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

04.03.2017 в 20:48:55

serj12 написал: ссылкаserks, ̶п̶р̶и̶в̶е̶т̶

serj12, спасибо. но хотелось бы научиться и при помощи ̶м̶а̶т̶е̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶с̶л̶о̶в̶а̶ ̶и̶з̶ ̶т̶р̶е̶х̶ ̶б̶у̶к̶в̶ (тэга)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.03.2017 в 20:49:54

Radio написал: отделить главное от не имеющего никакого значения

А что в ваше понимание - Главное ? Лично для меня главное - что бы тот,кто придёт после меня, не тыкался с моими подключениями и не гадал - сверху или снизу к аппарату подводится питание...и не вытыкивался с возможностью обслуживания ,а вот это -

serks написал: идти творить дальше. Но великое искуство должно быть понятно и простому народу (т.е. щиты поменше, единобразия побольше).

  • очень пользительно.
0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.03.2017 в 20:50:49

serks, по паре тильд спереди и взади слова - и профит вуаля.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.03.2017 в 20:50:52

serks, ну тогда поисковик в помощь :o

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.03.2017 в 20:57:06

serj12 написал: Лично для меня главное - что бы тот,кто придёт после меня, не тыкался с моими подключениями и не гадал - сверху или снизу к аппарату подводится питание...

Простите, а разве это не очевидно?

Вы долго тыкаетесь в поисках ввода питания в 36-модульном щитке? Или вот в том, с двумя розетками? :) Определить, с какой стороны в автомат заходит гребенка, для вас составляет проблему? Мне вообще не очень понятны претензии, с которыми тут выступили отдельные господа: так тыкаюсь - вах! - что кушать не могу. Ну глаза-то вроде есть на лбу? Или всё происходит исключительно на ощупь? :)

И да, если вам действительно есть печаль до тех, кто придет что-то там обслуживать - вы им лучше внятную схему оставьте и наглядно промаркируйте аппараты с линиями. Пользы будет в десятки раз больше, чем от вашего "слева-направо".

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

04.03.2017 в 20:57:36

вот

0

И это пройдёт ...