Рад Всех приветствовать! Буду признателен за совет. Делаю монтаж сети на своей даче. Трехфазная сеть, заземление TN-C-S. Вопрос: как гарантировано защитится от обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)? Если с перекосом фаз все понятно (узм и т.п) то проблема прихода опасного потенциала на землю ставит в тупик

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16950

30.05.2018 в 13:21:48

mc103111105mc, тот же УЗМ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.05.2018 в 15:06:23

mc103111105mc написал: обрыва нейтрали на ВЛ (доверия они не внушают)?

При дохлой сети только ТТ.

0

Грубый, но справедливый

mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 15:14:16

MaSeVi, MaSeVi,на нейтрали до разделения?

0
mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 15:18:29

Vadim 161, рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.05.2018 в 15:45:45

mc103111105mc написал: рассматривал ттно нашел больне минусов чем плюсов .высокие токи кз . уже горел. опасаюсь

Высокие токи КЗ между чем и чем?

0
mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 16:32:24

СтранникXXI,межфазные и на ноль

0
mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 16:33:39

mc103111105mc, а на землю автомат не отрабатывает еще и узо на все группы

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.05.2018 в 16:36:26

mc103111105mc написал: узо на все группы

Это по умолчанию должно быть у всех нормальных людей, не зависимо от схемы заземления.

0

Грубый, но справедливый

mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 16:39:55

mc103111105mc, СтранникXXI, а на землю автомат не отрабатывает еще и узо на все группы ставить придется

0
mc103111105mc
mc103111105mc
Новичок

Регистрация: 25.03.2018

Москва

Сообщений: 7

30.05.2018 в 16:59:44

Vadim 161 написал:

mc103111105mc написал: узо на все группы

Это по умолчанию должно быть у всех нормальных людей, не зависимо от схемы заземления.

Vadim 161, согласен что желательно дублировать но разве автомат не работает на опасную утечку при tn-c-s?

0