Доброе время суток, дорогие мастера! Не знаю правильно ли выбрал тему. :confused: Во общем.
Перечитав кучу информации в интернете (включая данный форум), решил представить и свою схему домашнего электрощита на Ваш суд, так же есть некоторые вопросы по теме. Сразу к делу.
В стояке проводка алюминиевая, сечение похоже на 10мм2 (не точно). Защитного проводника PE нет.
В этажном щите перед счетчиком стоит вводной автомат D50 фирмы EKF
- Как я понимаю он и определяет ограничение по потреблению электроэнергии? :confused:
- И так как фирма EKF вроде не очень... но менять его самому нет возможности, а вызывать кого либо нет желания, можно оставить как есть?
Квартира 2-х комнатная.
Проводка в квартире полностью заменена на 3-х проводную ВВГНГ (PE ни где не подключен). По бюджету все грустно, но хотелось бы по возможности сделать все правильно и безопасно. Щиток решено собрать на SE Easy 9 (поздно узнал, что серия домовой лучше, но в момент покупки продавец убедил что разницы нет, только в стране производства :( ).
1) Вводной АВ в щитке С40 (максимальная мощность всех потребителей примерно подсчитана и составила примерно 43А. Так как мало вероятно, что будет включено все и сразу, думаю сгодится) или лучше поставить другой номинал?.
2) До сих пор в раздумьях по поводу УЗМ :confused: . Кто то пишет, что излишество и не такое уж частое явление, но так как дом 70х годов, и модернизация инженерных сетей не проводилась, все таки хочу установить.
3) Проводка под варочную панель и духовку (по совету знакомого электрика) закладывалась ВВГНГ 3х4мм2 (до того, как было известно о модели, мощности итд.) По факту имеем варочную 2х конфорочную (2,9 кВт) и духовой шкаф (2,7 кВт). Как оказалось хватило бы и 2,5мм2, но так как проложено уже 4мм2, и я слабо представляю как запихнуть 4мм2 ;) в розетку на 16А, планирую подключение техники сделать через клеммную коробку SE KLK-5S проводом ПВС 3х4.
- Возможно ли такое решение?
- И какими в итоге защищать автоматами: по сеченю кабеля или по мощности приборов? (Возможен ли вариант указанный на схеме?)
4) По поводу УЗО. Хотя бюджет впритык, решили что безопасность все же важнее, и отказываться от него не стали. Правда решили установить только на розетки и технику кухни.
- Возможен ли такой вариант как на схеме? (номинал подобран из расчетов возможной нагрузки).
p.s. Да, в домашнем щитке вводной АВ С40 и номанал УЗО 40А, и перед узо можно было не ставить ав С32, но поторопились, они были закуплены, и если можно их оставить так, то пусть так и будет.
Вроде бы все. Есть ли грубые ошибки? Что можно оставить а что обязательно переделать?
Заранее спасибо! :)
