dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

22.10.2018 в 20:59:22

Vadim 161 написал:

Reanimat0r2 написал: Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9???

Да всем ссылка

Vadim 161, Тесты при таком напряжении некорректны . Хотя бы в силу низкой энергии КЗ при таком испытании.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.10.2018 в 21:06:32

dokar написал: Тесты при таком напряжении некорректны

А по моему вполне себе корректны.

dokar написал: в силу низкой энергии ТКЗ .

А вот тут пожалуйста по подробней.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

22.10.2018 в 21:53:54

Vadim 161, А разве энергия дуги при одном и том же ТКЗ , но разном напряжении будет одинаковой ? Равно как и воздействие дуги на автомат. Соответсвенно уровень разрушений автомата и его дальнейшая работоспособность также пострадает сильнее.

0
Jamie
Jamie
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

22.10.2018 в 22:44:12

Vadim 161 написал: Да всем ссылка

У Домового тоже нет газогенерирующей пластмассы?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2018 в 22:55:06

Jamie написал:

Vadim 161 написал: Да всем ссылка

У Домового тоже нет газогенерирующей пластмассы?

Jamie, увы, нет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2018 в 22:57:30

dokar написал: Vadim 161, А разве энергия дуги при одном и том же ТКЗ , но разном напряжении будет одинаковой ? Равно как и воздействие дуги на автомат. Соответсвенно уровень разрушений автомата и его дальнейшая работоспособность также пострадает сильнее.

dokar, энергия, пропускаяемая АВ, определяется, как известно, джоулевым интегралом. Где в нём фигурирует напряжение?

0
Jamie
Jamie
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

22.10.2018 в 22:58:29

СтранникXXI написал: Jamie, увы, нет.

А в начале помню была, по крайней мере в рекламных буклетах в фотографиях разобранного автомата.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.10.2018 в 23:01:56

Jamie написал: А в начале помню была

Была, когда они звались "Мерлин Герин"

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2018 в 23:06:59

Jamie написал:

СтранникXXI написал: Jamie, увы, нет.

А в начале помню была, по крайней мере в рекламных буклетах в фотографиях разобранного автомата.

Она и в Изи сначала была. А потом случилась "оптимизация"..

0
UnibaX
UnibaX
Новичок

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 9

23.10.2018 в 13:37:11

Vadim 161 написал:

UnibaX написал: совсем плохо?

Да. Электронные УЗО и не очень хорошие автоматы.

UnibaX написал: Что с ними делать теперь

Можно попробовать сдать обратно. И взять хоть ИЭК, хоть Легранд RX-3 или TX-3

Vadim 161, я почитал тут форум, многие рекомендуют Hager. Как оно из себя?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16950

23.10.2018 в 13:39:47

UnibaX написал: многие рекомендуют Hager. Как оно из себя?