x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

29.10.2011 в 21:31:30

Вопрос! В теме допускаются только квартирные и коттеджные щитки или можно размещать сопоставимые по сложности и размерам щиты с монтажем для промустановок?
Те же автоматы, УЗО + немножко пускатели, реле, расцепители, кнопки и сигнальные лампы (все дин-реечное).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2011 в 00:14:28

x-men написал : Вопрос!

Первый пост темы и её название не дали ответов на все ваши вопросы? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635112&viewfull=1#post1635112

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

30.10.2011 в 00:39:43

Здравствуйте. Есть такой вопрос. Частенько в этажных щитках место куда прикручены фазные провода идущие на счётчик, покрыты ржавчиной! Естественно я её счищаю наждачной бумагой и меняю болтики, но думаю в скором будущем они опять покроются ржавчиной. Может кто чем обрабатывает эти места дабы не ржавело? И подскажите ещё, допустим на этаже 4 квартиры, можно ли подключить все выключатели нагрузки одним проводом 6кв мм к фазе стояка и соответственно ноль аналогичным путем, или надо каждый выключатель нагрузку подключать отдельно на стояк? Спасибо.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

30.10.2011 в 00:52:35

Желательно каждый ввод отдельно. Да и 6 квадратов на четырех маловато будет.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

30.10.2011 в 10:29:59

avmal написал : Эта тема уже давно назрела, поскольку основная масса вопросов именно по щиткам, а чтобы посмотреть образец сборки щитков приходится перерывать все старые темы, а чаще по второму, а то и третьему кругу выкладывать одни и те же фотографии. Предлагаю тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото..

Здесь ничего не говрится о назначении щитового оборудования!
Просто первый пример и последующие по квартирному направлению. Вы хотя бы сами проверяйте то к чему отсылаете. И к тому же ответ может быть лаконичнее : 1 да, можно. 2 нет, только квартирные.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

31.10.2011 в 10:55:41

web-rr написал : Двухполюсной автомат ABB не имеет ничего для пломбировки. EKF который якобы бывает со шторками не подходил клиенту по условиям надёжности (домик - сруб из сухого леса).

У автоматов Шнейдера есть клеммные заглушки и защитные крышки винтов с возможностью опломбирования. Я несколько раз применял.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

31.10.2011 в 11:03:16

x-men написал : В теме допускаются только квартирные и коттеджные щитки или можно размещать сопоставимые по сложности и размерам щиты с монтажем для промустановок?

Допускаются. Хотя, специализация форума - бытовые вещи. Но потенциальные заказчики смогут оценить сборщика и по промышленным щиткам.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

31.10.2011 в 12:39:35

Извиняюсь, но повторюсь, так как ответа не было. Частенько в этажных щитках место куда прикручены фазные провода идущие на счётчик, покрыты ржавчиной! Естественно я её счищаю наждачной бумагой и меняю болтики, но думаю в скором будущем они опять покроются ржавчиной. Может кто чем обрабатывает эти места дабы не ржавело. Как тут правильно поступить? И вот еще интересно, допустим дом 9 этажей, 4 квартиры на этаже, стояк 3 фазы. Как, чем руководствуются при подключении квартир на разные фазы?

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

31.10.2011 в 12:43:20

Размещаю не для рекламы. Контактных данных не показываю. Наводящяя информация удалена. Может быть кому то что-то будет полезно.
Сам готов выслушать советы.
Представленные изделия - уже архивная продукция.
Все непрерывно меняется уже несколько лет. Все выполнено по требованиям заказчика. В частности - доступность автоматов без дверцы. Щит размещается в отапливаемом блоке местной автоматике. Управление обогревом осуществляется из щита, при помощи реле температуры с выносным датчиком температуры. По состоянию реле срабатывает МП управления ТЭНом. Нагрузки всех пускателей защищены реле контроля фаз. Управление МП возможно как со щита, так и дистанционно. Оболочка шкафа - недорогие стальные окрашенные в цвета RAL так называемые клеммные коробки большого размера. На передней панели напротив автоматов размещается заказная пленка с функциональным наименованием каждого модуля. Выбор стандарных шкафов для размещения модульных приборов рассматривалось многократно, но из-за применения МП всегда отклонялось. Автоматы размещаются на динрейке приподнятой относительно панели при помощи стандартной детали из каталога Rittal. Выпускаемую в настоящее время продукцию могу выложить позже.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.10.2011 в 12:58:34

x-men написал : Сам готов выслушать советы.

а шинки N и PE чё не раздельные?

С PE вообще не понятно - откуда приходит и куда уходит?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.10.2011 в 13:22:42

Alexiy,Блин, неужели так тяжело хотя бы первый пост прочитать прежде, чем в тему влезать? "... выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото.."

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу