25.05.2012 в 17:22:09
финальчик.... )))
13.06.2012 в 15:10:51
Выпрямить медный провод в изоляции вручную я могу. А как его выглаживает уважаемый avmal ?
13.06.2012 в 16:09:16
Реидер написал : как его выглаживает уважаемый avmal ?
Надеваете на руку хлопчатобумажную перчатку и протягиваете провод через сжатый кулак. При необходимости несколько раз.
21.06.2012 в 23:45:38
Авмал, можно спросить у вас. В посте 154 Тема: Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото, у вас три подрозетника вверху на уровне входящих дверей. Для чего они?
22.06.2012 в 00:13:11
Energon написал : три подрозетника вверху на уровне входящих дверей. Для чего они?
Две коробки - розетки для роутера и другого возможного оборудования слаботочной сети, третья одинарная коробка выше - звонок.
27.06.2012 в 01:00:20
Вот такой стояк в этажном щите:
Вот такое "расщепление PEN" (если это PEN):
Вот такая разводка по вводным АВ на нижней DIN (сделано местным электриком):
И это работает после "внедрения" DIN-реек и ИЭКов без проблем уже больше года.
Вопросы: Хорошо ли, что N для вводных АВ67 и АВ68 из-под одного болта? Хорошо ли, что N для вводного АВ74 берется от АВ67? Хорошо ли, что N для вводного АВ69 берется от DIN-рейки? Хорошо ли, что N идёт напрямую к счетчикам, минуя вводные АВ68 и АВ69?
Хочется сделать в щите шину PE и от неё уже подключать вводные АВ.
А надо ли? Если да, то как лучше?
Сейчас для PE используется корпус щитка (винт под синей шинкой N69):
03.07.2012 в 21:16:51
Авмал,в теме"Электрощиты,боксы-сборка,установка-фото" в посте "6".У Вас в квартире установлено 2 щита,один при входе в квартиру,другой на кухню.1.Для квартирного щита,на ввод использовали ПВ-3,от квартирного уже монолит, почему не ПВ-3? и какого сечения использовали жилы,для щитка на кухню? 2.Почему решили ставить щиток на кухне?
05.07.2012 в 19:10:54
дружба написал : Для квартирного щита,на ввод использовали ПВ-3,от квартирного уже монолит, почему не ПВ-3?
Ввод в квартиру от застройщика - что проложили, а на кухню 3х6 моножила - нет необходимости в наконечниках и опрессовке. К тому же, кабель покупался для кухни и варочной одним куском - чем меньше номенклатура, тем проще при комплектации.
дружба написал : Почему решили ставить щиток на кухне?
Это уже быстрее необходимостью было вызвано. Изначально предыдущие "монтажники" поставили щит над дверью ( видна ниша с установленной в неё слаботочной коробкой ), а поскольку это маразм, то бокс я переставил в более подходящее место, но ёмкость его была уже заведомо мала для полноценной электросети квартиры, отчего для кухни пришлось ставить отдельный щит. Стараюсь, разумеется, чтобы вся защита и коммутации были сосредоточены в одном месте, но тут уже вариантов не было и успокаивало одно - на кабеле сэкономили.
05.07.2012 в 22:29:04
avmal написал : Ввод в квартиру от застройщика - что проложили, а на кухню 3х6 моножила -
В квартире делаеться ремонт только на кухне, бюджет ограничен,от этажного щита пригнал линию ПВ-3,для щитка на кухню, от которого сделал разводку по кухне.Когда будет ремонт квартиры,установлю щиток в квартире, сделаю на него ввод 10мм2,и линию от лестничного щита которая идет на кухню,переведу на квартирный щит. Достаточно ли 6мм2 для кухни??? при электроплите. Может нужно было 10мм2???
05.07.2012 в 23:53:28
дружба написал : Достаточно ли 6мм2 для кухни??? при электроплите. Может нужно было 10мм2???
Я вам соврал в ответе на ваш вопрос - на кухню сечение в том случае я пустил 10 квадратов, поскольку кабель был в наличии, но вообще хватило бы и 6,0, ограничив ток в квартирном щите номиналом 40А. Учитывая единовременные включения, 40А для кухни вполне достаточно.
13.07.2012 в 03:43:12
господа, возвращаясь к прокладке провода в щитке - есть ли нормативы, говорящие, можно или нет прокладывать провода от потребителей к автоматам под рейкой и автоматами? или обязательно тянуть их по периметру? с точки зрения безопасности тот или иной вариант как-то обусловлен?
14.07.2012 в 01:03:22
filippov написал : господа, возвращаясь к прокладке провода в щитке - есть ли нормативы, говорящие, можно или нет прокладывать провода от потребителей к автоматам под рейкой и автоматами? или обязательно тянуть их по периметру? с точки зрения безопасности тот или иной вариант как-то обусловлен?
Про нормативы ничего не слышал, но из своей практики скажу: Никогда не тянул по периметру! Некоторые делают это из соображения "запаса"; на случай "отгорания проводника", на переоборудование в будущем и за невозможностью(обусловлено конструктивной особенностью щита) нормального подключения. Считаю это(это моё мнение),лишней "паутиной", но запас всё же оставляю. Укладываю (как Вы говорите,за автоматами), за модульный ряд, за дин рейку и ничего зазорного в этом не вижу! Величина запаса такая, что хватает до любой точки щита. О какой безопасности речь, не пойму:confused:)
14.07.2012 в 01:53:01
SMAIL написал : О какой безопасности речь
дык я потому и спрашиваю про нормативы, что на первый взгляд разницы никакой, да и свободней в щитке если за рейки провода убрать. вдруг не положено? по фото на форуме, в том числе из работ профессиональных электриков, видно, что провода за рейками кладут единицы и редко. может быть, есть какая-то не очевидная проблема такой организации щитка. пока мне видится только одна причина - при сборке щита на заказ, на столе, с последующим монтажом, провода за рейки убрать проблематично не демонтируя оборудование. если автоматы монтируются в уже установленный щиток, такой проблемы нет. ну или если рейка прямо на дно щита крепится, тут уж просто выбор отсутствует.
14.07.2012 в 02:01:04
filippov написал : пока мне видится только одна причина - при сборке щита на заказ, на столе, с последующим монтажом, провода за рейки убрать проблематично не демонтируя оборудование
Разве этой причины не достаточно, учитывая, что любое щитовое электрооборудование собирается и монтируется "на столе".
20.07.2012 в 23:31:06
Замечания по щиту
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу