20.05.2012 в 19:33:25
avmal написал : Перед счётчиком ВН, после счётчика автомат.
тут пересмотрел кучу схем, автоматы везде перед счетчиком... не? если перед счетчиком ВН, то наверное, однополюсной? смотрю, такая компоновка была в щите изначально, дому 10 лет)) хотя... ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
20.05.2012 в 19:51:17
Sergo2012 написал : тут пересмотрел кучу схем, автоматы везде перед счетчиком... не?
От ввода АВ-счетчик-ВН.
20.05.2012 в 20:23:38
Sergo2012 написал : хотя... ПУЭ
Вот и подумайте что просматривать - кучу схем или, всё-таки, ПУЭ ...
20.05.2012 в 21:03:51
avmal написал : Вот и подумайте что просматривать - кучу схем или, всё-таки, ПУЭ ...
ок! вобщем, вот так получается:
20.05.2012 в 21:15:21
Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале.
20.05.2012 в 21:25:38
дружба написал : Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале.
А что там прикажете защищать? Токовую катушку или перемычку в нулевом?
20.05.2012 в 21:44:24
Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.Сам лично не выдел. Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.По схеме не могу понять зачем 2 ВН, лишние соединения. Сам бы собрал так .АВ40А-счетчик-контактор-5Узо+ АВ.
20.05.2012 в 22:20:21
дружба написал : Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.Сам лично не выдел. Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.По схеме не могу понять зачем 2 ВН, лишние соединения. Сам бы собрал так .АВ40А-счетчик-контактор-5Узо+ АВ.
думаю, тогда при нештатной ситуации в РН повышенный ток будет какое-то время течь в т.ч. и через счетчик, и кто раньше сгорит, еще вопрос - счетчик на 40А и АВ на 40, сразу на замену готовить еще один)))? а второй ВН рядом с УЗО - ради удобства монтажа, сверху одной 2-фазной шинкой без всяких проводов, не? конечно, там, рядом с УЗО, более адекватно смотрелся бы УЗМ, но вот выход сверху чтоб был - это его верх ногами ставить? не комильфо? или тот же контактор туда поставить, только от штатного щитка, где РН, еще пару тянуть для управления.... второй щиток в ширину 12 модульных мест, в 3 ряда, вот и приходится....
20.05.2012 в 23:38:46
дружба написал : Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.
И в стояке может коротнуть ...
дружба написал : Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.
В чём она будет заключаться? Тем более, что счётчик не ваша зона ответственности.
дружба написал : По схеме не могу понять зачем 2 ВН
Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик, а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.
21.05.2012 в 14:18:57
Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?
21.05.2012 в 17:40:55
avmal написал : Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик,
АВ разве нельзя будет обесточить счетчик?
avmal написал : а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.
Между штатным щитом и дополнительным расстояние 1,5 метра,при не обходимости, что будет мешать откл. АВ в этажном щите.
21.05.2012 в 22:33:00
Sergo2012 написал : Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!
слышали и делают. у меня и однофазная валяется и трёхфазную видел))) может они просто не видят связи между изготовлением автоматики и шинок но это уже ой)))
22.05.2012 в 00:22:05
Sergo2012 написал : Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?
У меня меди лист на такое припасён-припечёт,выпилю любую.Хотя в нашем колхозе неактуально)
22.05.2012 в 11:29:25
Sergo2012 написал : интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?
Куда как меньше. Там всё для удобства монтажа и обслуживания делается, равно как и у Schneider Electric
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу