Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

20.05.2012 в 19:33:25

avmal написал : Перед счётчиком ВН, после счётчика автомат.

тут пересмотрел кучу схем, автоматы везде перед счетчиком... не? если перед счетчиком ВН, то наверное, однополюсной? смотрю, такая компоновка была в щите изначально, дому 10 лет)) хотя... ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.05.2012 в 19:51:17

Sergo2012 написал : тут пересмотрел кучу схем, автоматы везде перед счетчиком... не?

От ввода АВ-счетчик-ВН.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 20:23:38

Sergo2012 написал : хотя... ПУЭ

Вот и подумайте что просматривать - кучу схем или, всё-таки, ПУЭ ...

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

20.05.2012 в 21:03:51

avmal написал : Вот и подумайте что просматривать - кучу схем или, всё-таки, ПУЭ ...

ок! вобщем, вот так получается:

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.05.2012 в 21:15:21

Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

20.05.2012 в 21:16:18

дружба написал : Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале.

как это?)))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 21:25:38

дружба написал : Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале.

А что там прикажете защищать? Токовую катушку или перемычку в нулевом?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.05.2012 в 21:44:24

Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.Сам лично не выдел. Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.По схеме не могу понять зачем 2 ВН, лишние соединения. Сам бы собрал так .АВ40А-счетчик-контактор-5Узо+ АВ.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

20.05.2012 в 22:20:21

дружба написал : Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.Сам лично не выдел. Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.По схеме не могу понять зачем 2 ВН, лишние соединения. Сам бы собрал так .АВ40А-счетчик-контактор-5Узо+ АВ.

думаю, тогда при нештатной ситуации в РН повышенный ток будет какое-то время течь в т.ч. и через счетчик, и кто раньше сгорит, еще вопрос - счетчик на 40А и АВ на 40, сразу на замену готовить еще один)))? а второй ВН рядом с УЗО - ради удобства монтажа, сверху одной 2-фазной шинкой без всяких проводов, не? конечно, там, рядом с УЗО, более адекватно смотрелся бы УЗМ, но вот выход сверху чтоб был - это его верх ногами ставить? не комильфо? или тот же контактор туда поставить, только от штатного щитка, где РН, еще пару тянуть для управления.... второй щиток в ширину 12 модульных мест, в 3 ряда, вот и приходится....

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2012 в 23:38:46

дружба написал : Попадалась информация, что и счетчик может перекрить.

И в стояке может коротнуть ...

дружба написал : Думаю что от АВ пред счетчиком будет больше пользы чем от ВН.

В чём она будет заключаться? Тем более, что счётчик не ваша зона ответственности.

дружба написал : По схеме не могу понять зачем 2 ВН

Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик, а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

21.05.2012 в 14:18:57

Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.05.2012 в 17:40:55

avmal написал : Первым, как того требуют нормативы, обесточивают счётчик,

АВ разве нельзя будет обесточить счетчик?

avmal написал : а вторым, как того требует здравый смысл, обесточивают квартирный щит при необходимости.

Между штатным щитом и дополнительным расстояние 1,5 метра,при не обходимости, что будет мешать откл. АВ в этажном щите.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.05.2012 в 22:33:00

Sergo2012 написал : Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!

слышали и делают. у меня и однофазная валяется и трёхфазную видел))) может они просто не видят связи между изготовлением автоматики и шинок но это уже ой)))

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

22.05.2012 в 00:22:05

Sergo2012 написал : Сейчас щупал в магазе УЗО и ВН, все от EKF, это ппц! Про шинку медную видать в ЕКФ не слышали!!((( отверстия под провод на разных уровнях!!! т.е. только шинка с лапками подойдет, под шляпки винтов, её еще найти надо((( автоматы со своим уровнем клемм(((((( к УЗО ЕКФ по расположению клемм подходит ТДМ-ский ВН, фен-шуй конечно будет нарушен, но все-таки.... что за ТДМ, что за зверь? интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

У меня меди лист на такое припасён-припечёт,выпилю любую.Хотя в нашем колхозе неактуально)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.05.2012 в 11:29:25

Sergo2012 написал : интересно, с ABB или LEGRAND меньше таких проблем?

Куда как меньше. Там всё для удобства монтажа и обслуживания делается, равно как и у Schneider Electric

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу