19.05.2012 в 01:24:13
BravoOrlov написал : Не пойму, что это за черная планка на первой и второй фотке. Подозреваю, что в нее заправляется провод как-то. Дайте ссылочку на фотку, как это делается.
кстати, у Вас перед УЗО 40А стоит автомат 40А, не многовато ли? защиты УЗО, как понимаю, нет или впритирку? после УЗО вообще куча огромная)))) амперов этих... 157А!!!...
19.05.2012 в 01:58:29
Sergo2012 С защитой УЗО всё в порядке. По крайней мере соответствует нормативным требованиям. Хуже другое - если это не какой-то экзотический щиток на производстве, то можно понять, что розеточные группы защищены автоматами 25А, а осветительные 16А.
19.05.2012 в 09:34:14
avmal Т.е. в моей схеме , уже приводил в другой теме, щас еще приложу, можно автомат на 32А перед УЗО поменять на 40А?
19.05.2012 в 10:44:10
Sergo2012 написал : автомат на 32А перед УЗО поменять на 40А?
его нужно вообще убрать, а на вводе квартирного щитка перед РН и контактором поставить модульный рубильник на 63-100А. 25А 30мА узо поменяйте на 40А 30мА. сплиты можно вообще на одной линии оставить, мощность у них не настолько большая, чтобы 16А не хватило на двоих.
19.05.2012 в 10:54:40
Sergo2012 написал : Т.е. в моей схеме , уже приводил в другой теме, щас еще приложу, можно автомат на 32А перед УЗО поменять на 40А?
Не понимаю вашей логики, но ограничивать своё потребление номиналом автомата из-за номинала УЗО довольно-таки экзотично и не доступно моему пониманию. Номиналом автомата обычно ограничивают потребляемую мощность или защищают то или иное сечение отходящей линии, а номинал УЗО выбирают, исходя из ограничения линии по току - номинал УЗО должен быть равен или превышать на ступень ток ограничивающего автомата. В вашем случае контакты УЗО 40А будут защищены как при номинале автомата 32А, так и 40А. УЗО 25А, кстати, у вас не защищено. Не хватило денег на 40А? А ещё лучше поголодать денёк и купить все три УЗО 63А, чтобы блох не ловить. Что у вас за кабель такой на вводе "3*5кв.мм"?
19.05.2012 в 13:08:51
avmal написал : В вашем случае контакты УЗО 40А будут защищены как при номинале автомата 32А, так и 40А.
ок, ставлю 40А тогда.
avmal написал : УЗО 25А, кстати, у вас не защищено. Не хватило денег на 40А?
деньги вообще не проблема, 40А и 25А в одну цену))) беру не в магазе))) что-то наверное правда тормознул, в расчете на одну стиралку думал поставить, мож так и сделать?
avmal написал : Что у вас за кабель такой на вводе "3*5кв.мм"?
этого кабель пока только на бумаге))) вот и поставил на картинке вопрос... какой туда забабахать?
andrewkhv написал : его нужно вообще убрать, а на вводе квартирного щитка перед РН и контактором поставить модульный рубильник на 63-100А.
а смысл рубильника? чем хуже автомата? автомат на 40А теперь планирую!
19.05.2012 в 13:24:31
Sergo2012 написал : автомат на 40А теперь планирую!
Зачем? Разве в этажном щите ваша мощность уже не ограничена автоматом 40А?
Sergo2012 написал : смысл рубильника?
Использование оборудования по прямому назначению. В вашем случае - включение и выключение электросети квартиры под нагрузкой, а групповые линии у вас защищены групповыми автоматами.
19.05.2012 в 13:32:15
avmal как вариант, думаю поставить щиток КВАРТИРНЫЙ прям на площадке, у меня площадка один фиг закрыта железной дверью на 2 квартиры))) тогда насколько принципиально ставить в новом щитке РН и контактор, может, их в этажный щит? (там места есть для 6 модулей) если между штатным этажным щитом и вновь добавляемым полтора метра? доступ и туда и туда однозначно быстрый для меня.
19.05.2012 в 14:34:04
Sergo2012 написал : думаю поставить щиток КВАРТИРНЫЙ прям на площадке, у меня площадка один фиг закрыта железной дверью на 2 квартиры))) тогда насколько принципиально ставить в новом щитке РН и контактор, может, их в этажный щит?
Если и этажный щит будет закрываться точно такой же железной дверью, как и квартирный, то можете ставить в этажный что угодно.
19.05.2012 в 15:52:08
avmal этажный щит закрывается той же железной дверью!))) т.е. все на одной стене.... оба щита - и штатный и вновь проектируемый... СПС за помощь, если можно, буду еще спрашивать, ок?
19.05.2012 в 20:25:36
обновил блок-схему щита, номера автоматов полностью изменены! надеюсь, полуфинал!!)))
20.05.2012 в 09:28:00
Линии 7-8,12.Н от линий можно подключить в Узо.
20.05.2012 в 10:27:09
дружба написал : Линии 7-8,12.Н от линий можно подключить в Узо.
тоже так подумал, даже не можно, а нужно!
20.05.2012 в 16:37:33
вот еще вопросик - пошуршал в штатном этажном щитке, счетчик CO-U446M (10-40А) подключен через скрутку НАПРЯМУЮ к фазе, рядом выключатель черный такой СССР-ский))), пустой!, т.е. предыдущие хозяева походу сделали обход выключателя, может неконтачил или еще что... Вот сам вопрос: Надо ли ПОСЛЕ счетчика ставить автомат, если перед счетчиком будет стоять автомат, думаю на 40А, а после счетчика предполагаю УЗМ-51 или типа того, после УЗМ ставлю ВН-63 и далее УЗО согласно моей схемы №2 Сам щиток для посторонних недоступен, доступ к нему для меня достаточно быстрый.
20.05.2012 в 18:03:05
Sergo2012 написал : Надо ли ПОСЛЕ счетчика ставить автомат, если перед счетчиком будет стоять автомат, думаю на 40А, а после счетчика предполагаю УЗМ-51 или типа того, после УЗМ ставлю ВН-63 и далее УЗО
Перед счётчиком ВН, после счётчика автомат.