Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2012 в 03:10:43

Cimmer написал : на литературном русском языке не является обязательным и даже рекомендованным, согласно вышеупомянутым правилам форума. В связи с этим, с вашего позволения, я оставлю за собой право употреблять разговорные выражения и некоторые сокращения, принятые в Интернете

Вы готовы точно такие же ответы получать?

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

20.08.2012 в 03:31:14

avmal, не занимайтесь придирками, пожалуйста. Если слова "занадобился" и "вотпрямщас" (и другие разговорные слова и выражения) кажутся вам оскорбительными, мне не сложно будет не употреблять их в ответах на ваши посты. Мне безразлично, какие обороты использует собеседник (если, конечно, их содержание не является оскорбительным). Вообще, довольно странно ожидать, что все посетители форума будут писать на чистом русском языке, без нарушения правил пунктуации и орфографии. Я и не ожидаю. А вы? И - может быть, все же перенесем дискуссию (если в ней осталась необходимость) в приват, а флейм удалим?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.08.2012 в 08:07:03

BravoOrlov написал : Коттедж 350 кв.м.

Сдаётся мне, что жителям коттеджа будет маловато автоматов. Да и одно УЗО, на два этажа с цоколем, гаражом, парилкой... Локализовать утечку возникшую как хозяин сможет? Питание от одной фазы одного этажа, от второй второго. Новогодний вечер, вся компания собралась в праздничном зале за большим столом - где в это время будет симметричность нагрузки фаз? Номиналы автоматов мы не видим, не знаем.
Можно схему с указанием номиналов?

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

20.08.2012 в 09:48:01

Cimmer написал : Ну и, как верно подметил avmal, проводов должно быть не 2, а 3.

Так мне электрики не сделали "землю". У меня изначально к щитку на бытовке подходит 2 жилы. Я уточнил у них, что делать с заземлением, они сказали "забей". Мол дом построишь, тогда и заземление будешь делать.

sergey_sav написал : Лучше от ввода сразу поставить бокс с парой автоматов (16А и 6А)

У меня снаружи бытовки стоит щиток в котором собственно и стоит автомат на 25А. Что же делать еще один щиток с автоматами 16 и 6 внутри? Кстати, насчет автоматов. В леруа есть автоматы советско-китайского производства по 40-50 рублей (IEK что ли фирма), а есть вроде точно такие же по виду, только на шильдике Lezard или Legrand и стоят они уже 100-150. Есть ли смысл?

Cimmer написал : А огород с последовательной установкой распаек не городи, это неудачное решение.

Я так и не понял, на дальнюю розетку тоже вести отдельный провод или делать ответвление от провода первой розетки?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.08.2012 в 10:19:44

ambuddy написал : Есть ли смысл?

есть

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

20.08.2012 в 10:32:12

ancoder написал : Спрашивал в соседней теме, публика что-то молчит, спрошу здесь ))

Подскажите пожалуйста, каково назначение элементов 1, 2, 3, 4 и 5 (см. картинку) на нулевой шинке? 3-й, похоже, является креплением на din рейку. Зачем остальные?

2 - крепление на 04810. 3 - крепление на дин-рейку. 4 - крепление на 04811 и в коробки. 5 - крепление на 04819 (планка 12*2 мм).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2012 в 12:57:27

web-rr написал : Сообщение от BravoOrlov

Коттедж 350 кв.м.  

Вложение 315660Вложение 315661

Сдаётся мне, что жителям коттеджа будет маловато автоматов. Да и одно УЗО, на два этажа с цоколем, гаражом, парилкой... Локализовать утечку возникшую как хозяин сможет?

Сдается мне, данный монтажник видит только себя и свои произведения. *****м забрызгал всю личку, конструктив не видит. Досадно за его клиентов - они ведь деньги платят за энти чудеса ))

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

20.08.2012 в 13:06:58

ambuddy написал : Я так и не понял, на дальнюю розетку тоже вести отдельный провод или делать ответвление от провода первой розетки?

На дальнюю розетку можно шлейфом зайти, можно распайку поставить, как удобно. Это одна группа потребителей, тут оба варианта допустимы. Нежелательно в одной распайке расключать несколько групп либо одновременно розетки и освещение. Однако, если вариант совсем временный, и сдавать все это будешь сам себе - то, в общем-то, без разницы. Этим никакие нормы не нарушаются, в отличие от отсутствующей "земли".

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

20.08.2012 в 14:30:41

Cimmer, что значит шлейфом?

Cimmer написал : Это одна группа потребителей, тут оба варианта допустимы. Нежелательно в одной распайке расключать несколько групп либо одновременно розетки и освещение.

Аха, с этим понятно, учту.

Сдавать буду сам себе) Землю, думаю, все-таки провести, а со временем может и сделаю ее (саму конструкцию заземления), только подключить останется...

0
Аватар пользователя
Cimmer

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Москва

Сообщений: 301

20.08.2012 в 16:45:00

ambuddy написал : что значит шлейфом?

От распайки - к первой розетке, от первой розетки - ко второй и т.д.

0
Аватар пользователя
ancoder

Местный

Регистрация: 25.07.2012

Миасс

Сообщений: 40

20.08.2012 в 18:21:02

Юрка, спасибо!

0
Аватар пользователя
ambuddy

Местный

Регистрация: 03.03.2009

Москва

Сообщений: 95

23.08.2012 в 00:31:40

Был сегодня в Леруа, нашел там вот такой 222-415 с контактами на 0.8-4.0. Но на коробочке написано это для мягкого провода, а для твердого 0.8-2.5. Я так понимаю одножильный - это все-таки твердый или пофиг?

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.08.2012 в 02:37:40

Здравствуйте. Подскажите, как подключить индикатор контроля фаз (3 неонки в пол модуле) до вводного АВ (вводной кабель АВВГ 4х16) ? И еще вопрос, если не хватает длинны PE шины (она на 20 мест, а надо на 22 и больше), как тут быть? Длинней у нас нет в продаже. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.08.2012 в 13:54:55

ambuddy написал : одножильный - это все-таки твердый или пофиг?

одножильный кабель - это одна жила в изоляции ВВГ 3х2,5 - 3-жильный жёсткий.

однопроволочная жила (моножила) - жёсткий провод (жила 1 класса) 6-7 проволок - многопроволочная (малопроволочная) (жила 2 класса) 7-224 проволок - многопроволочная гибкая жила (жила 3-5 класса) 16-513 проволок - (жила 6-го класса)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.08.2012 в 13:57:15

Songo написал : не хватает длинны PE шины

поставить 2 шины с перемычками по концам шинок можно одну шинку сверху, другую снизу, либо обе снизу, либо так, как удобно

0