Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

16.02.2010 в 13:09:49

#1653542

Уважаемые знатоки своего дела, тут я искал в инете и по сайту, но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Хотел бы узнать, как при выборе проводов (кабелей) для электрообеспечения квартиры (дома) отличить медный кабель от проводов (кабеля) где медь не чистая (с добавлением других металов), на вид ?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.02.2010 в 13:14:46

#1653555

скорее на ощупь- медь должна быть не пружинная а мягкая на изгиб. эластичная. такой дефект встречается реже чем банальное заниженное сечение левого кабеля хотя и из нормальной меди.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.02.2010 в 13:56:39

#1653639

2Guest-001 Наиболее надёжно - купить у проверенного поставщика продукцию проверенного производителя.

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

16.02.2010 в 14:08:20

#1653660

Smily написал : Наиболее надёжно - купить у проверенного поставщика продукцию проверенного производителя.

Не факт.. Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит. Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом.. А как насчет того, что разбавляют медь другими металлами ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2010 в 14:59:45

#1653747

Guest-001 написал : Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит.

Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик или проверка жилы на гибкость и мягкость.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

16.02.2010 в 15:02:27

#1653756

Guest-001 написал : Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом..

Сами подумайте: сколько железа надо добавлять в медь, что бы она начинала магнититься? :a

Вам уже дали правильный ответ — чистая медь мягкая, не пружинистая. Цвет красноватый, особенно на изломе.

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

16.02.2010 в 15:24:10

#1653797

Wazawai написал : Сами подумайте: сколько железа надо добавлять в медь, что бы она начинала магнититься?

Достаточно 30% :)

2 all Ясно. Благодарю. Вопрос видимо исчерпан.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.02.2010 в 15:54:28

#1653851

Guest-001 написал : Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит. Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом.

Например, сталь 12Х18Н10Т - больше 70% железа - НЕ магнитится. Так что с магнитом - дохлый номер, им можно определить только омедненную стальную проволоку.

Wazawai написал : Вам уже дали правильный ответ — чистая медь мягкая, не пружинистая. Цвет красноватый, особенно на изломе.

+1 Розовато-красноватый, без намека на желтизну.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

17.02.2010 в 08:20:56

#1655024

Kamikaze написал : Розовато-красноватый, без намека на желтизну.

Ок :) Спасибо.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.02.2010 в 21:41:53

#1656486

avmal написал : или проверка жилы на гибкость и мягкость.

есть отоженная медь, и не отоженная, первая имеет чуть лучшую проводимость, так что гибкость и мягкость тут не причем

avmal написал : проверенный поставщик

+1 или омметр таскать с собой

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

17.02.2010 в 23:39:02

#1656778

юра Т написал : +1 или омметр таскать с собой

угу, причем желательно потяжелей, что им же и навернуть "поставщика" если будет всучивать омедненку или "люминтий" :)

0
Аватар пользователя
AlexsandrS

Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

18.02.2010 в 00:30:13

#1656858

юра Т написал : есть отоженная медь, и не отоженная, вторая имеет чуть лучшую проводимость

А не наоборот? Вроде бы отожженная медь имеет меньшее сопротивление, А не отожженная большее сопротивление и большую прочность.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.02.2010 в 02:32:32

#1656965

AlexsandrS написал : А не наоборот?

сорри, да, наоборот, отожженная немного лучше проводит ток, на пару процентов

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

18.02.2010 в 08:22:18

#1657061

юра Т написал : +1 или омметр таскать с собой

Хмм.. и что проверять ? Какие должны быть значения ?

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 11:40:23

#1657288

Guest-001 написал : Я слышал, наиболее эффективный метод проверки- это магнит. Если магнит не берет, значит, не разбавлено железом.. А как насчет того, что разбавляют медь другими металлами ?

Даже небольшая добавка железа в медь изменит цвет меди от желтезны до стального цвета (для тянутой проволоки и слитка). Магнитные свойства заметно проявятся от 5% Fe. Самые распространенные добавки в медь: Цинк, Олово и Свинец. Так називаемые латуни и бронзы. Добавки снижают электропроводность и эластичность. Промышленностью, для изолированных проводов вероятно не изготавливаются (я не встречал).
Медь чистая (99,9) может быть с желтоватым оттенком.
Еще можно встретить сверхпроводник, но при нормальных температурах он проводит ток чуть хуже меди (медь армированная титано-ниобиевыми тончайшими проволоками) и его трудно согнуть. Если кому интересны какие медные сплавы бывают см. вложения:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.02.2010 в 11:52:00

#1657305

Guest-001 написал : Какие должны быть значения ?

Жила сечением 2,5мм2 име6ет погонное сопротивление порядка 7мОм/м. 1,5мм2 - соотв. ок 12мОм/м и т.д. А вообще, таблицы погонных сопротивлений жил кабелей часто приводятся на сайтах кабельных заводов.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sander33

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.02.2010 в 00:32:45

#1658637

Kamikaze написал : погонное сопротивление порядка 7мОм/м. 1,5мм2 - соотв. ок 12мОм/м

Наверное Ом/м?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

19.02.2010 в 00:39:26

#1658642

Sander33 написал : Наверное Ом/м?

Ом/км
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2122&Itemid=39

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28286

19.02.2010 в 01:16:23

#1658686

игорь3 написал : Магнитные свойства заметно проявятся от 5% Fe. Самые распространенные добавки в медь: Цинк, Олово и Свинец. Так називаемые латуни и бронзы.

Бронза БрАЖ9-4 не магнитна... http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1083

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28286

19.02.2010 в 01:19:17

#1658690

iale написал : Ом/км

Или миллиОм на метр...

Kamikaze написал : мОм/м

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

19.02.2010 в 10:40:32

#1658977

2Guest-001

avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик

Когда с проводами производитель начинает "бодяжить", он делает это так, чтобы держаться на грани обнаружения. Вам никто не предложит провод в два раза тоньше, так % на 15. И вместо меди не предложать сталь. Добавят единицы процентов. Конечно, характеристики провода изменятся и могут очень неприятно сказаться особенно на предельных режимах. Но чтобы выявить при покупке отклонения от заявленных характеристик необходимо носить с собой: микрометр (пересчитываем диаметр в сечение), высокоточный омметр и термометр. При этом закупать придется километрами, поскольку для уличения жуликов при удельном сопротивлении порядка единиц миллиом/м Вам придется отлавливать десятые доли (да еще с поправкой на температуру). Т.е. если "химичат" люди, то и работать надо с людми. :)

avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик

0
Аватар пользователя
Sander33

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.02.2010 в 22:27:23

#1660181

Likbez написал : Вам никто не предложит провод в два раза тоньше, так % на 15

На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.02.2010 в 23:18:01

#1660303

Likbez написал : Но чтобы выявить при покупке отклонения от заявленных характеристик необходимо носить с собой: микрометр (пересчитываем диаметр в сечение)

Sander33 написал : На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%

нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?

0
Аватар пользователя
Sander33

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.02.2010 в 23:24:25

#1660321

юра Т написал : зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?

Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения? Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.02.2010 в 00:57:44

#1660474

Sander33 написал : Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?

сечение это номинал, а в стандарте прописывается сопротивление

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

20.02.2010 в 18:45:45

#1661474

Sander33 написал : На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%

  1. 6 - 15% = 5.1
  2. 5,1 - 15% = 4,335 Вот такая "арифметика". :) Но по сути такое положение вещей - свинство. И особо неприятно то, что его поддерживает не продавец-перекупщик, а сам производитель.

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

20.02.2010 в 19:05:01

#1661503

юра Т написал : нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?

Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

20.02.2010 в 19:11:54

#1661517

Sander33 написал : Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения?

Это зависит от назначения кабеля. Для силовых 3-х фазных цепей распространены кабели с меньшим сечением одной из жил, например, КГ 3х4,0 + 1х2,5 и т.п. http://www.electro-mpo.ru/card6758.html;jsessionid=BED2F2BA5D48379FB292327D390E1381 Но в обсуждаемом случае сечение жил должно быть одинаковым.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.02.2010 в 19:27:13

#1661545

Likbez написал : Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.

стандарт на токопроводящие жилы: http://elec.ru/library/gosts_e40/gost_22483-77.pdf

0
Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

20.02.2010 в 19:58:52

#1661606

юра Т написал : сечение - это типоразмер, условность, к тому же оно дается округленно нас же интересует проводимость провода (обратная величина от сопротивления)

Интерсует нас даже и не проводимость провода, а решение конкретной технической задачи. Для решения этой задачи нам необходимо правильно выбрать провод. Мы определяем проектную нагрузку и условия эксплуатации и обращаемся к ПУЭ, а там - сечения. Мы обращаемся в магазин, а там тоже - сечения. Т.е. если мы хотим решать практические задачи, нам приходится оперировать сечениями. Но нас могут "нагреть" с химсоставом, качеством изоляции и т.п., и т.д. Проверить, где именно нас "обули" и насколько, на мой взгляд, для розничного потребителя задача практически непосильная. И в итоге общая рекомендация

avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу