18.02.2010 в 11:52:00
Guest-001 написал : Какие должны быть значения ?
Жила сечением 2,5мм2 име6ет погонное сопротивление порядка 7мОм/м. 1,5мм2 - соотв. ок 12мОм/м и т.д. А вообще, таблицы погонных сопротивлений жил кабелей часто приводятся на сайтах кабельных заводов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.02.2010 в 00:32:45
Kamikaze написал : погонное сопротивление порядка 7мОм/м. 1,5мм2 - соотв. ок 12мОм/м
Наверное Ом/м?
19.02.2010 в 00:39:26
Sander33 написал : Наверное Ом/м?
Ом/км
19.02.2010 в 01:16:23
игорь3 написал : Магнитные свойства заметно проявятся от 5% Fe. Самые распространенные добавки в медь: Цинк, Олово и Свинец. Так називаемые латуни и бронзы.
Бронза БрАЖ9-4 не магнитна...
19.02.2010 в 01:19:17
iale написал : Ом/км
Или миллиОм на метр...
Kamikaze написал : мОм/м
19.02.2010 в 10:40:32
2Guest-001
avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик
Когда с проводами производитель начинает "бодяжить", он делает это так, чтобы держаться на грани обнаружения. Вам никто не предложит провод в два раза тоньше, так % на 15. И вместо меди не предложать сталь. Добавят единицы процентов. Конечно, характеристики провода изменятся и могут очень неприятно сказаться особенно на предельных режимах. Но чтобы выявить при покупке отклонения от заявленных характеристик необходимо носить с собой: микрометр (пересчитываем диаметр в сечение), высокоточный омметр и термометр. При этом закупать придется километрами, поскольку для уличения жуликов при удельном сопротивлении порядка единиц миллиом/м Вам придется отлавливать десятые доли (да еще с поправкой на температуру). Т.е. если "химичат" люди, то и работать надо с людми. :)
avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик
19.02.2010 в 22:27:23
Likbez написал : Вам никто не предложит провод в два раза тоньше, так % на 15
На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%
19.02.2010 в 23:18:01
Likbez написал : Но чтобы выявить при покупке отклонения от заявленных характеристик необходимо носить с собой: микрометр (пересчитываем диаметр в сечение)
Sander33 написал : На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%
нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
19.02.2010 в 23:24:25
юра Т написал : зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения? Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?
20.02.2010 в 00:57:44
Sander33 написал : Зачем тогда провода разделяют по сечению, разделяли бы тогда по сопротивлению например NYM 3x12ом/км?
сечение это номинал, а в стандарте прописывается сопротивление
20.02.2010 в 18:45:45
Sander33 написал : На днях купил ВВГ 2х6 мм.кв и невооруженным глазом видно что сечение голубого меньше белого, замерил микрометром и перевел в квадраты и вот что получил, белый провод 5,1 мм.кв, а голубой 4,3 мм. кв, вот и 15%
20.02.2010 в 19:05:01
юра Т написал : нет на это норм, есть нормы на сопротивление, Вы определитесь, для себя, зачем вам провод, на медь сдавать или ток пропускать?
Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.
20.02.2010 в 19:11:54
Sander33 написал : Т.е допускается в одном кабеле провода разного сечения?
Это зависит от назначения кабеля. Для силовых 3-х фазных цепей распространены кабели с меньшим сечением одной из жил, например, КГ 3х4,0 + 1х2,5 и т.п.
20.02.2010 в 19:27:13
Likbez написал : Согласно главы 1.3 ПУЭ раздел ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ выбор необходимого решения идет как раз по сечению провода, материалу токопроводящей жилы, материалу изоляции, условиям прокладки.
стандарт на токопроводящие жилы:
20.02.2010 в 19:58:52
юра Т написал : сечение - это типоразмер, условность, к тому же оно дается округленно нас же интересует проводимость провода (обратная величина от сопротивления)
Интерсует нас даже и не проводимость провода, а решение конкретной технической задачи. Для решения этой задачи нам необходимо правильно выбрать провод. Мы определяем проектную нагрузку и условия эксплуатации и обращаемся к ПУЭ, а там - сечения. Мы обращаемся в магазин, а там тоже - сечения. Т.е. если мы хотим решать практические задачи, нам приходится оперировать сечениями. Но нас могут "нагреть" с химсоставом, качеством изоляции и т.п., и т.д. Проверить, где именно нас "обули" и насколько, на мой взгляд, для розничного потребителя задача практически непосильная. И в итоге общая рекомендация
avmal написал : Самый надёжный и эффективный, всё-таки, это проверенный поставщик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу