Лис
Лис
Новичок

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 22

17.02.2010 в 16:18:53

У нас дом 1991 года рождения. :) Планировки не совсем типовой, кирпичный. Что-то я слышал про иркутский проект. А что уж там в Иркутске планировали... :)

Всё-таки я склоняюсь к тому, что конец от этого автомата куда-то заведён, но на него ничего не "повешено".

А как насчёт остальных вопросов из первого сообщения темы? :help

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

17.02.2010 в 16:27:49

Честно говоря, не очень понятно в чем "остальные" вопросы. Если переделывать - то: 1) убрать всё, что есть сейчас, включая пакетник до счётчика 2) смонтировать DIN рейку (можно ещё небольшую под пакетник) 3) вместо пакетника установить 2P автомат номиналом, соответствующим выделенной мощности (C25 ?), потом - счётчик 4) После счётчика - УЗО 63A, 30mA 5) После УЗО - групповые автоматы (на данный момент 2 по 16A) и НОВАЯ нулевая клемма на DIN-рейку

На стиралку отдельный автомат обязательно. Неиспользуемую проводку после Автомата 25A - отключить до установления принадлежности. ВСЕ новые провода - только МЕДЬ

0
Лис
Лис
Новичок

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 22

17.02.2010 в 17:20:04

2xKing, спасибо. Конкретно и чётко. Надо переварить информацию.