17.02.2010 в 22:54:02
Подскажите, назрел вопрос: как быть с такой газовой трубой (см.рис.)? Естественно буду вызывать товарищей из газовой службы, никакого самопала. Но что у них попросить сделать? Это 5ый этаж 5тиэтажной хрущобы. Вроде такая трубная загогулина мне и ни к чему особо... Срезать трубу на полметре от пола, навентить кран и гибким шлангом к плите? Так что-ли? И как это с точки зрения безопасности, когда кран где-то там в тумбочке спрятан? Может кто-то фотку скинет, не поленится, как эту проблему решил :help
18.02.2010 в 00:28:13
У вас расположение трубы немного неудачное. Обычно она в углу расположена. Вызываете газовщиков, обрезаете трубу, ставите резиновый шланг. Вентиль и стык помещаете в сделанный на заказ шкафчик, дверца которого имеет дырки для вентиляции.
18.02.2010 в 00:29:26
Вот как то так (без стояка)
18.02.2010 в 00:32:39
или так (тож последний этаж)
18.02.2010 в 00:44:38
Самострой написал : как это с точки зрения безопасности, когда кран где-то там в тумбочке спрятан?
Согласно действующему СНИП СНиП 2.04.08-87* "газоснабжение" , высота установки запорной арматуры не регламентируется. Важно лишь то, что все резьбовые соединения, запорная арматура, должны устанавливаться таким образом, что бы к ним был доступ к осмотру и обслуживанию. Поэтому , пилить можно там, где Вам будет удобно пользоваться краном.
18.02.2010 в 13:37:48
Палецкий написал : где Вам будет удобно пользоваться краном.
А его вообще стоит заворачивать каждый раз, как газ выключаешь? Или это устаревшее представление о мире? У кого какие мнения?:)
18.02.2010 в 13:48:23
Самострой написал : А его вообще стоит заворачивать каждый раз, как газ выключаешь?
В смысле, кран перекрывать? Некоторые его десятилетиями не перекрывают, так как нет такой необходимости. Но, в целях безопасности при разных там форс-мажорах, если в кваритре никого не будет продолжительное время, то стоит перекрывать
18.02.2010 в 13:59:08
Кран не надо каждый раз заворачивать. Просто требования такие дурацкие есть по его установке и все. У нас когда ставили газовый счетчик так его впендюрили - врагу не пожелаешь, пришлось под него отдавать отдельный ящик на кухне и трубы маскировать. Но, надо сказать, сделали что могли с помощью резинового шланга, хотя бы немного упростили конструкцию и сделали менее вызывающей
18.02.2010 в 14:51:56
я всегда перекрываю когда на выходные уезжаю или долго отсутствую в общем быстрый доступ к крану должен быть
18.02.2010 в 14:55:15
Самострой написал : Может кто-то фотку скинет, не поленится, как эту проблему решил
18.02.2010 в 15:23:21
Палецкий написал : Согласно действующему СНИП СНиП 2.04.08-87* "газоснабжение" , высота установки запорной арматуры не регламентируется.
Вы не правы, как раз высота установки запорной арматуры регламентируется высотой 1500мм от пола.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу