Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 10:54:37

Ivanovich написал : что не так?

нормально, только не Ванна, а Ванная :) на нижней DIN-рейке чего-то не хватает? :) ноль на комнатную шинку зачем под DIN-рейкой просунули? можно же было справа пропустить - лучше бы схема читалась

но всё это не принципиально. В целом - хорошо.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 10:56:06

Ivanovich написал : Щиток ABB. В нем был клемник синий Нажмите на изображение для увеличения.
я через него ноль подключил для плиты и розеток кухни. Правильно я понял его назначение? Он выдержит ток 32+16 А?

да

Ivanovich написал : Ноль от разных УЗО должен быть развязан?

да

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

26.11.2012 в 10:59:03

Ivanovich написал : Собирал на выходных свой первый щиток. Посмотрите что не так?

Монтажный провод какого сечения ?

0

И это пройдёт ...

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 11:02:08

serj12 написал : Монтажный провод какого сечения ?

на глаз - не менее 6 мм2. Похоже на 10 мм2 Намекаете на то, что для 63 А маловато?

0
Ivanovich
Ivanovich
Новичок

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 18

26.11.2012 в 11:02:43

10мм2

0
Ivanovich
Ivanovich
Новичок

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 18

26.11.2012 в 11:07:09

Хотел гребенками сделать но автоматика попались фаза ноль вся в ряд. У каких серий легранда фаза ноль идут не в линию?

0
Ivanovich
Ivanovich
Новичок

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 18

26.11.2012 в 11:09:47

Alexiy написал : на глаз - не менее 6 мм2. Похоже на 10 мм2 Намекаете на то, что для 63 А маловато?

У меня же автомат на 50А отрубает.

0
Ivanovich
Ivanovich
Новичок

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 18

26.11.2012 в 11:11:28

Alexiy написал : на нижней DIN-рейке чего-то не хватает? :)

На свет будет еще один автомат

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 11:13:41

Ivanovich написал : Хотел гребенками сделать но автоматика попались фаза ноль вся в ряд. У каких серий легранда фаза ноль идут не в линию?

а зачем? У Легранда специальные шинки-гребёнки 2-полюсные (1+N) - у них зубы в одну линию http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 11:15:39

Ivanovich написал : У меня же автомат на 50А отрубает.

а... ну, да.

не слишком ли жёстко 10 мм2 для монтажа было?

0
Ivanovich
Ivanovich
Новичок

Регистрация: 21.11.2012

Москва

Сообщений: 18

26.11.2012 в 12:21:18

Alexiy написал : а... ну, да. не слишком ли жёстко 10 мм2 для монтажа было?

Упипался если честно, особенно с короткими перемычками. Изоляцию снимал выжегалкой сына по дереву.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.