cooler.od написал :
Есть правила, запрещающие использование ваго-клеммников в щите? Это опасно? Ненадежно?
да. болтающиеся на соплях соединения в щитках запрещены
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия (с Изменением N 1)
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
6.7.5.Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь скруток, паяных и других промежуточных соединений.
ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично
7.8.3.2. Кабели между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения по возможности должны производиться на неподвижных зажимах.
cooler.od написал :
Когда нечего ответить, нужно придумать нелепую ассоциацию?
и кто из нас теперь нелепый?
Я вообще-то имел в виду, что натурное моделирование имеет очень много недостатков - в частности, тот, кто не умеет моделировать щитки виртуально, тот неизбежно нарвётся на неустранимые косяки в реализации.
Скачайте Rapsodie или аналог и моделируйте начинку НКУ на здоровье, если опыт не позволяет собирать без промашек по принципиальной схеме с бумажки
Нелепой была ассоциация самосвала и щитка. А ответ, который Вы привели позже - именно тот, который я ожидал увидеть на этом форуме, обоснованный и профессиональный. Спасибо.
А насчет натурного моделирования - у меня с этим проблем нет. Но вот недавний пример. Фоток под рукой нет, но опишу на пальцах.
Я собирал щиток Hager Volta. От одного автомата должны уйти 4 линии на выключатели. В каталоге вижу клеммник, типа такого, только коричневый и поменьше.
Заказал два таких, ждал более месяца, так и не привезли. Причем удивляются: "кроме тебя, их никто никогда не заказывал". Под рукой были Ваго, ими и соединил.
Второй пример. К существующему щитку сигнализаторщики приводят свой кабель. После правильной укладки длина хвоста несколько сантиметров До автомата, разумеется, не хватает. Нужно было заставить перепрокладывать? Или припаять отрезок кабеля , подсоединить и успокоиться? Я выбрал второй вариант.
Да и у каждого таких примеров тысячи. Жизненные реалии, блин )
cooler.od написал :
Нелепой была ассоциация самосвала и щитка.
почему же? Аналогия прямая - нельзя впихнуть невпихуемое!
Лет 15-20 назад, когда я ещё не знал - кем я стану - механиком или программистом... я конструировал и ремонтировал радиоэлектронику и собирал компьютеры. Ещё тогда я постиг в полной мере истину, что просторный корпус - это хорошо. Изрезав руки об острые кромки, отломав несколько припаянных радиодеталей проводков и устроив несколько замыканий из-за тесноты очень грустно понимать, что очередную жизненно необходимую фичу пристроить внутри уже негде - вот тогда руки опускаются и приходит бессильная злоба.
Зачем же так себя нелюбить, чтобы выбрать такой тесный корпус при таком количестве групповых автоматов? Недостаток опыта или отсутствие способности стратегически мыслить?
Алексей, а можно еще про маркировку жил отходящих от жил стояка и маркировку самих жил стояка (буквенную и цветовую, вроде как светофор краснай, желтый , зеленый)
Короче, с цветами сейчас *опа полная - разброд и шатания:
есть старая цветовая идентификация проводников (по ПУЭ) (жёлтый-зелёный-красный) я эту последовательность Ж.З.К. мнемонически запомнил с помощью слова ЖелеЗКа. А обозначения фаз: А-В-С
есть новая цветовая идентификация проводников (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)) - там (коричневый-чёрный-серый) и обозначения «L1», «L2», «L3»
Кстати, собственно, сам МЭК 60446:2007, с которого содрали ГОСТ Р 50462-2009 - там почти то же самое, только (чёрный-коричневый-серый). Идиоты - даже дословно перевести документ из 5 страниц не могут!!!
К сожалению, в этажных щитках жилых домов адекватная цветовая маркировка проводников - очень редкое явление. Фазные проводники зачастую тупо монтируются одним цветом - например, белым или красным.
В целом, за счёт инертности и традиций в основном, везде используются (если вообще этим заморачиваются) привычные цвета по ПУЭ - Ж/З/К
Единственный прогресс - PE всё чаще обозначают полосатым жёлто-зелёным, а рабочий ноль - голубым - это ещё как-то начинает прививаться на уровне правил хорошего тона монтажа и тут ни у кого нет разногласий.
Здравствуйте.
Возник странный вопрос. Если ВА расположены горизонтально, то включают его подъёмам клювика в верх, выключают естественно вниз. А если ВА нужно поставить вертикально, то в какую сторону должен клювик включатся/выключатся?
1) Вправо, если автоматы стоят в один вертикальный ряд или одиночно.
2) К центру, если щит имеет два симметрично расположенных вертикальных ряда автоматов.
3) ситуаций, когда вертикальных рядов больше 2 - следует избегать.
При этом:
1) если конструкция щита позволяет однозначно идентифицировать сторону питания (например, здесь шинки под щитком, а кабели отходящих линий проложены открыто) - допустимо включать автоматы "к стороне питания", независмо от того, влево это будет или вправо.
2) советую обязательно учесть, что стандартом-де-факто в европе является подключение к модульным автоматов отходящих линий сверху, а питающих шинок - снизу (в отличие от принятого на постсоветском пространстве, когда "питание сверху"). Соответственно, во многих щитах, допускающих расположение автоматов в вертикальных рядах (например, новые EDF-панели у АВВ) автоматы "раздвинуты" к краям шкафа (у краев - сборные шинки, в центре - куча места для отходящих линий) - но включаются они всё равно "к центру"!
3) если вертикальных рядов всё же больше двух - их надо компоновочно и визуально разделять на "панели", состоящие не более чем из 2 рядов каждая (и применять правила 1 или 2 соответственно).
P.S.
В нормативке рекомендуется всегда включать вправо, но жестких требований нет (зато включение "к центру" двух рядов визуально более понятно, нежели включение каждого из них вправо).
ailcat написал :
В нормативке рекомендуется всегда включать вправо,
Собственно вопрос по большей части из за таких щитов:
Стоит сверху 6 ВА, потом вводной ВА и под ним ещё 6 ВА.
Все они включаются влево, подводы питания тоже слева. Нужно заменить все ВА кроме вводного. Так как отверстие больше, хочу одну сторону ВА прижать вплотную к щиту (покуда не знаю к какому краю лучше), а щель зашить жестью. Вот и думаю как правильней его расположить.
По логике было бы логично делать подвод ко всем с одной стороны (слева, так как вводной не меняется) и тогда включатся они будут влево. Но косяк в том, что:
1) Подключать отходящие линии удобней справа.
2) Кое где удобней читать надписи смотря на него слева, так как справа стена.
Делать щиты в пределах одного здания с разным расположением ВА нет желания. Значит нужно ставить как на картинке, помучатся с подключением и не обращать внимание на читабельность данных ВА?
ailcat написал :
P.S.
В нормативке рекомендуется всегда включать вправо, но жестких требований нет (зато включение "к центру" двух рядов визуально более понятно, нежели включение каждого из них вправо).
Вот уж "К центру" я ни разу в жизни не встречал. ИМХО - это самый неразумный из всех вариантов.
Так что я за вариант: Включено-вправо.
Но чтобы не нарушать единообразие по всему зданию
Songo написал :
Делать щиты в пределах одного здания с разным расположением ВА нет желания.
Solovey написал :
Вот уж "К центру" я ни разу в жизни не встречал.
ИМХО - это самый неразумный из всех вариантов.
ПВСМ - может и не разумный.
А по опыту, этот вариант - ЕДИНСТВЕННЫЙ воспринимаемый правильно всеми электриками, даже видящими щит в первый раз...
в отличие от "вправо" или "влево" (тут половина теряется, даже видя отходящие кабели).
Т.е. в щите, где вертикальный ряд автоматов смещен вправо - рефлекторно народ считает, что включаются они влево, даже если это не так (и наоборот: где ряд смещен влево - пытаются включить вправо). Я уже с этим не борюсь, а, наоборот, стараюсь использовать по максмуму. Эргономика, фигли!
А что вы "ни разу не встречали" - может, вы просто очень молоды? Подавляющее большинство советских щитов (что ЩО, что ЩР) были сделаны как раз по такому принципу!
(упоминаемый топикстартером, кстати, из их числа! А еще есть подобные щиты "для общественных зданий", где вводной автомат стоит слева и доступен только после снятия крышки, а атвоматы отходящих линий - как у топикстартера, и прикрыты открываемой без ключа дверцей)...
ailcat написал :
А что вы "ни разу не встречали" - может, вы просто очень молоды?
Наверное... Этого добра сотни тысяч тонн по всему необъятному Советскому Союзу смонтировано и лично я продолжаю эту традицию довольно часто.
ailcat написал :
А по опыту, этот вариант - ЕДИНСТВЕННЫЙ воспринимаемый правильно всеми электриками, даже видящими щит в первый раз...
в отличие от "вправо" или "влево" (тут половина теряется, даже видя отходящие кабели).
Всё именно так. Я лично- не поверю не симметричному щиту и буду рассматривать мордочки АВ с пристрастием.
У нас как раз такие щиты на освещение стоят. На шильдах 1987 год. Отключение смонтировано влево для левого щита и наоборот для правого - зеркалом, по центру приходиться фидер, отвод на вводные шины вводного автомата и выход с автомата кабелем на сборные шинки для АЕшек со стороны ввода вводного АВ, сделанные из чистокровной жести.. Получается отключаемая сторона и сторона вводов.
Не знаю почему, но включения вверх и выключение вниз, у меня ассоциируется с включением влево и выключением вправо. Вот по часовой стрелки щит повернуть и будет как надо, а против часовой - щиты крутить нельзя .
Songo написал :
Не знаю почему, но включения вверх и выключение вниз, у меня ассоциируется с включением влево и выключением вправо. Вот по часовой стрелки щит повернуть и будет как надо, а против часовой - щиты крутить нельзя .
Обещанная пара фоток щитов (у которых автоматы групповых линий включаются "к центру"):
1) один из ПП ("пункт питания" - суть РЩ, установленный в ГРЩ). Хороший щит, в котором можно безопасно подключать/отключать линии без отключения всего щита. Выпущен - 2012 год (по моим надзором).
2) Гумнoщит ЩО: дико переразмеренный для 13 автоматов (39 модулей + вводной XT1) - аж 600х800, и при этом очень тесный - кабель толком сверху не введешь - голые шины почти на всю ширину щита (что мешало поставить шины-гребенки по автоматам вместо диких шин и индивидуально разводки к автоматам - одному конструктору известно)... Изготовлен - 2013 год, по типовому проекту изготовителя.
Vetali, А ноль с вводного АВ как с тонюсенькими синими проводничками соединяется в НШВИ в клемме под шиной УЗО?
Просто было в теме про УЗМ замечено, что к УЗМ надо подключать 0 не менее 4 мм2 или 6 мм2,да,вот кстати ksiman об этом писал.
Vetali написал :
Я очень(!) надеюсь что это хотя бы честные 9... оба....
serj12 написал : Vetali, А ноль с вводного АВ как с тонюсенькими синими проводничками соединяется в НШВИ в клемме под шиной УЗО?
Просто было в теме про УЗМ замечено, что к УЗМ надо подключать 0 не менее 4 мм2 или 6 мм2,да,вот кстати ksiman об этом писал.
Изоляция - жесть!
Ноль у меня черный, не нашел синего. С вводного попадает на дифф справа и уже шиной соединяет все ноли на УЗО. В одно из УЗО в N вставлен НШВИ 2х1.5, один провод уходит вниз на розетку и вольт-амперметр, второй на ноль УЗМ и вольтметр. Как я понимаю, ноль в УЗМ не силовой и нужен только для питания УЗМ, поэтому и провод 1.5. Опять же, УЗМ с фазы берет только питание себе, вся силовая часть к УЗМ не имеет никакого отношения, только коммутируется через реле? Имхо, все корректно?
Или киньте линку для просвещения, чуть что переделаю )))
serj12 написал :
Вот
Могли бы и сами поискать,там не далеко и ваши вопросы про напряжёметр.
Почитал, есть вопросик... там написано, что стоит варистор, поэтому хотя бы ноль от 4 мм2. Честно говоря, я как бы не электрик, и, собственно, это единственный щиток что я делал (для себя любимого ))))), засим вопрос - чем чреват провод 1.5 мм2? И насколько критично менять на туже самую четверку?
Songo написал : Vetali
Здравствуйте.
А что хоть за провод применяли для разводки (в смысле завод чей)?
Вечер добрый!
Хороший вопрос ))) Минск как бы большая деревня, а нужных контактов у меня нету, все что нашел, это приезжайте покупайте от 100 метров, или нету, или 10 мм2 которые будут и 6 вряд ли, белый нашел в магазине, черный на рынке. Кто производитель - история умалчивает ))
Alexiy написал :
да. болтающиеся на соплях соединения в щитках запрещены
6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка.
Хватит или ещё?
То есть под din руйками провода нельзя прокладывать??
DimakXXZZ написал :
То есть под din руйками провода нельзя прокладывать??
ИМХО, можно - только осторожно. Ибо дин-рейки снизу гладкие (острые кромки только сбоку у них) и токоведущими частями их обозвать тоже язык не поворачивается.
KDL, Весьма недурственно. Чувствуется рука мастера.
Фотка мелкая. Плохо видно. По-моему, N по дифференциальным автоматам (слева внизу) можно было раздать при помощи гребёнки.
serj12 написал :
А что по поводу заземления на дин-рейку и вроде дверку хотят землить?
Фиг его знает. Тут надо знать, что за корпус, какой у него класс изоляции. По фотке трудно судить.
Олечка написал :
Подскажите, пожалуйста, название и производителя пластиковых штуковин, в которых проложены провода.
Там спиральный рукав и кабельный канал.
Спиральки я видел у Леграна ("рукав монтажный"), SES ("спиральные шланги"), DKC ("универсальный витой жгут").
А такие короба, которые не требуют крышек, видел у SES ("гибкий кабельный короб") и ещё у кого-то. Причём, бывают короба симпатичнее, которые не царапают руки монтажника за счёт того, что каждая "ножка" этой "многоножки" не острая, а заканчивается шариком.
petrovich1 написал :
Электрощит от застройщика с изменениями и дополнениями.
От этой черно-белой картинки веет безысходностью и тленом.
Где автоматы на свет 6-10А? Почему на розетки 25? Почему все разное? Китайский ширпотреб не ликвидирован.
Юрка, Я не могу выложить больше, загрузчик не позволяет!
такие щиты у меня в офисе стоят, собирали югославы в 2010г.
если кому надо могу сделать большие фото.
petrovich1 написал :
Электрощит от застройщика с изменениями и дополнениями.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: ЭЛЕКТРОЩИТОК.jpg Просмотров: 47 Размер: 37.8 Кб ID: 539313
А зачем сюда??? Для таких фоток у нас же специальная тема "Лжеэлектрики" есть
Не надо сгущать краски. Всё прекрасно работает. Сверлил перфоратором в стене дырку и попал в провод. Сработал вводной автомат 50А и дифавтомат 25А 30mA EKF.
Чтобы быть объективным замечу, что второй дифавтомат 25А 30mA EKF оказался косячным и был сразу заменён.
А дифавтомат 25А проходит по всем нормативам (шоб не выбивало).
Шесть производителей в одном щите - это сильно.
А ещё бросается в глаза один момент: не первый раз "самосборщик" выкладывает для оценки щита фотку с лицевой панелью. Наводит для мысль о том, что для "самосборщиков" главное - это то, что снаружи щита, а не внутри.
Alexiy, Solovey хватит глумиться, а то не покажу что внутри электрощитка. Чего там коммутировать. УЗО да два автомата по 16А. Провод ПВ-3 6мм с НШВИ. Это вам не щит на 50-100 модулей. Право скукотища. Но есть куда расти.
petrovich1 написал :
а то не покажу что внутри электрощитка.
да не больно-то и хотелось... Вы же сюда за советом пришли, а не мы.
Тут из вас информацию клещами тянуть не будут.
Есть желание решить вопросы - задавайте. Нет - не тратьте наше время.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.