andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2012 в 16:18:21

монтаж многожильным проводом сделан, или показалось? и см также пост 128

0
jefro
jefro
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 16:23:03

От автоматов отходят многожилки-медь, остальные провода обычные - алюминий, есть и медь тоже.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

23.12.2012 в 16:44:06

jefro, отключайте питание, берите монтировку и с усилием выдирайте эту порнографию из стены. Только все не выкидывайте, саморезы могут пригодиться в хозяйстве. :D

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.12.2012 в 16:48:55

Вот теперь хорошо видно:) Записывайте дальше:

  • многопроволочную жилу нельзя вставлять в шину под винт без наконечника
  • острые кромки дыр в щите покромсают изоляцию:(
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2012 в 16:58:50

jefro, в общем, всю ту хреноту, которую вы накрутили, надо убрать. обязательно добавить узо. монтаж вести моножилой 2.5-4 квадрата меди! полиэтиленовые клеммники выбросить, применить или "орешки" У731М http://electro-mpo.ru/card31517.html#.UNb_ykcbG-c, или типа таких блоков http://electro-mpo.ru/card31517.html#.UNb_ykcbG-c . ну и вопрос с неподходящим счетчиком открыт

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

23.12.2012 в 17:05:07

jefro написал : А опломбировать кстати зачем? Мне сказали в энергосбыте, что услуга платная, но зачем она? Как плачу, так и платил, претензий ко мне нет у них.

  • я думаю со временем появятся. 1.8.13. правил польз. электроэн. В случае повреждения расчетных приборов учета по вине абонента (сорвана пломба, разбито стекло и т.п.), изменения схемы включения приборов учета или хищения электроэнергии энергоснабжающая организация вправе отключить абонента от электросети и обязана произвести перерасчет расхода электроэнергии по фактической максимальной нагрузке или по установленной мощности токоприемников и числу часов работы абонента за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности.
0
jefro
jefro
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 13

23.12.2012 в 21:40:14

iyri Вряд ли, к нам счетчики никто не ходит проверять, к тому же они стоят в квартире. Вряд ли кому-то интересно ходить проверять пломбы.

Всем спасибо за советы! Клемники куплю подходящие и медь соответствующую 4 квадрата.

Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)? И это нормально, что индикаторная отвертка светится при касании нулевой шины? (слабее, чем при касании фазы, но все же, раньше не светилась).

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 21:57:09

jefro написал : Вопрос: куда лучше в этой схеме вставить узо и какое лучше взять (Меллер)?

У вас все собрано на меллере, нормальная фирма, берите её же УЗО. Оптимально взять одно узо с током утечки на 10мА для стиралки, а на все остальное УЗО с током утечки на 30мА.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.12.2012 в 01:20:10

Не хотите этот вопрос задать в теме для мелких вопросов? Тут не совсем удачное место для подобных вопросов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tau-Rus
Tau-Rus
Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.01.2013 в 11:48:23

Нужен совет по сборке данного щитка

  1. Какой длины оставить провода?
  2. Где лучше расположить нулевую шинку в правом верхнем углу, как сейчас или нижний левый.
  3. Все провода и ввод заходят сверху, я хочу ввод завести на нижние контакты АВ25 с его верхних на верхние УЗО и дальше соответственно с нижних УЗО на автоматы гребёнкой.
  4. В дальнейшем будет ещё добавлено УЗМ-51 и ещё одно УЗО, как распланировать чтобы потом их было удобно до собрать?
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 12:18:16

  1. Провода из кабелей оставить такой длины, чтобы они без натяга дотягивались до любого модульного устройства
  2. Лучше оставить как есть - удобнее
  3. Щиток довольно простой, делайте на всех аппаратах подвод сверху, DIN рейка позволяет без проблем пропускать поровода за ней.
  4. Т.к. в дальнейшем будете делать перемонтаж, шинки лучше не использовать вовсе.

Под крепёжные саморезы подложите шайбы, иначе одно неловкое движение и щит повиснет на кабелях:(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу