VitNik написал : щиток внутри квартиры и поставил первым на вход автомат IC60N 2P 50А, а далее провод подключается к электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке). Нужно ли ставит еще автомат в лестничном щитке между электросчетчиком и мои квартирным щитком?

а между подъездным стояком и счётчиком в этажном щите какой-то автомат установлен?

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:21:22

Длина кабеля между автоматом (в щитке внутри квартиры) и электросчетчиком (расположен в тамбуре за стенкой) - 1,7м.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:22:13

web-rr написал : Счётчик где?

по-моему, очевидно:

VitNik написал : электросчетчику (установлен в щитке на лестничной клетке)

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:22:16

Там нет автомата.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:23:01

VitNik написал : Там нет автомата.

То есть, в этажном щите на вашу квартиру вообще никаких автоматов не установлено?!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2013 в 15:24:29

VitNik написал : Расстояние около 1,5-2,м. Ввод выполнен кабелем ВВГнг-ls 3*10.

Кабель хороший. Расстояние маленькое. До счётчика в любом случае должен быть коммутационный аппарат. Как минимум в этажном щите он должен стоять. В квартирном можно и не ставить. Но если поставите - электромонтажнику при сборке и обслуживании щита будет спокойнее и удобнее. Далее можно обсудить вопросы селективности, если конечно они интересуют Вас.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 15:25:17

Понятно, VitNik описал свою систему наоборот - от квартиры в этажный щит. Тогда перед счётчиком нужен коммутационный аппарат :)

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:26:14

Alexiy написал : То есть, в этажном щите на вашу квартиру вообще никаких автоматов не установлено?!

Нет, раньше там было три автомата (свет 10А, розетки 16А и электроплита). После установки щитка внутри квартиры, электрик соединил новым кабелем 3*10 вводной автомат на 50А (установлен первым в щитке в квартире) с электросчетчиком. Длина кабеля составила 1,7м. После этого в щитке на лестничной клетке у меня остался только электросчетчик от Мосэнерго.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2013 в 15:29:11

VitNik Налицо нарушение ПУЭ. Пункт конечно лень искать, жара, извините.

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:29:37

ksiman написал : Понятно, VitNik описал свою систему наоборот - от квартиры в этажный щит. Тогда перед счётчиком нужен коммутационный аппарат :)

А зачем перед счетчиком ставить коммутационный аппарат? До счетчика это ответственность Мосэнерго и я не могу им указывать.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 15:30:41

VitNik Для удобной и безопасной замены счётчика :) Ну и для отрубания ввода в случае чего...

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:31:09

web-rr написал : Налицо нарушение ПУЭ. Пункт конечно лень искать, жара, извините.

т.е. лучше поставит еще один автомат на 50А: электросчетчик-автомат на 50А (в этажном щитке) - вводной автомат на 50А (у меня в квартире), правильно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.05.2013 в 15:32:40

Стояк - Автомат 2п - Счётчик - Вводной кабель - Квартирный щит - Автомат 50А Номинал автомата до счётчика надо уточнять

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.05.2013 в 15:33:03

VitNik написал : После установки щитка внутри квартиры, электрик соединил новым кабелем 3*10 вводной автомат на 50А с электросчетчиком.

ай-яй-яй! Нарушаем!

ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Короче, в этажном щите после счётчика ставим автомат, если перед счётчиком он не установлен. Простая истина. Ваш электрик - лже...

VitNik написал : До счетчика это ответственность Мосэнерго и я не могу им указывать.

совершенно верно. Могут создать вам проблемы, если вы провода до счётчика будете трогать. Ваша зона ответственности начинается после счётчика.

0
Аватар пользователя
VitNik

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Москва

Сообщений: 16

14.05.2013 в 15:39:16

Alexiy

  1. электросчетчик менял сотрудник Мосэнерго и он не установил коммутационный аппарат - тем самым он нарушил ПЭУ.
  2. у меня аппарат защиты (вводной автомат на 50А) установлен в квартире, а не в тамбурном щитке. Чем это плохо?
0