09.03.2014 в 21:35:16
camper написал : Синий провод это N диф.автоматов, приходит на общую шинку N
Вы его мастерски запрятали :)
09.03.2014 в 22:05:14
camper написал : Щиток конечно предельно прост.
Для соединения Дифов использована шинка 1р от ИЭК, поэтому немного корежит автоматы., При монтаже на DIN рейку будут установлены стопоры. Объект "гостевой дом" далее щит этажный, таких будет 5 штук, по два на этаж для соединения дифов использована 2ршинка от ИЭК, она встала как родная.. Плюс в цоколе один вводной на 36мод .
Везде, кроме хозяйских апартаментах использована бюджетная автоматика EASY9 , только таймер от ABB
PS/ ВСе однообразно и без лишних "наворотов"
10.03.2014 в 01:11:00
camper написал : ВСе однообразно и без лишних "наворотов"
Удобство монтажа при помощи шин конечно хорошо, но люблю если подключение нагрузки к ВА снизу, а подвод сверху, то это должно касаться всего щита (включая вводной ВА). :)
10.03.2014 в 09:24:07
Songo написал : Удобство монтажа при помощи шин конечно хорошо, но люблю если подключение нагрузки к ВА снизу, а подвод сверху, то это должно касаться всего щита (включая вводной ВА). :)
Нет такого обязательного требования :) только в виде рекомендаций :)
10.03.2014 в 10:47:58
camper написал : так пока получается. Критика?
Ну тут уж было бы логично все питание брать с кросс-модуля. А не так, что что-то можно перекинуть по фазам, а что-то нет. Понятно, что сверху ерунда - свет, но должно же быть однообразие :) На кросс-модуле под нейтраль лучше было бы задействовать нижнюю шину, т.к. она наиболее доступна для случайного прикосновения.
10.03.2014 в 12:12:07
ksiman написал : Нет такого обязательного требования только в виде рекомендаций
Согласен, а если учесть ещё, что подвод рекомендуется подключать к не подвижным контактам? :) Хотя многие производители позволяют с любой стороны. p.s. В маленьких щитах (где всё видно и можно пальцем поводить) наверно можно и по пути удобства монтажа пойти, а вот в больших - не знаю, наверно придерживался бы какого то единого подхода. :)
10.03.2014 в 16:36:45
Johnny написал : Понятно, что сверху ерунда - свет, но должно же быть однообразие На кросс-модуле под нейтраль лучше было бы задействовать нижнюю шину, т.к. она наиболее доступна для случайного прикосновения.
Сам щит не дает такой возможности, расстояние между рейками малО, а над верхним рядом наоборот много. Если свет тоже подключать снизу, то это тот еще гемор. На кроссе вообще нет нуля, там просто так кажется. Ноль взят на ДА с верхней шинки N.
11.03.2014 в 20:40:39
Продолжу., пока не прогнали.
Общий вводной щит., на 24 мод, вроде по количеству потребителей нормально, но сборка будет затруднена.
12.03.2014 в 00:35:40
camper написал : Продолжу., пока не прогнали.
Общий вводной щит., на 24 мод, вроде по количеству потребителей нормально, но сборка будет затруднена.
Как на 24 если на 36 ?
19.03.2014 в 00:11:15
У меня от щитка Legrand Nedbox останутся лишние шины PE и N, такие как на фото:
Сейчас надо пустить фазу на 12 УЗО. В комплекте щитка были только эти шины, фазных не было. Справа от каждого УЗО будет стоять его автомат, поэтому шину-гребенку не получится ставить на фазу, поэтому планирую пустить фазу на эту шину и далее отрезками кабеля соединить с каждым УЗО. Не знаете, можно ли использовать такую шину PE и N в качестве фазной? Она типа полузакрытая, болтики утоплены в плексигласовый корпус, также можно сверху вставить каку-нибудь пластиковую заглушку (ну или паралон на худой конец), чтобы закрывались болтики, для большей безопасности. Вот только сомневаюсь в надёжности прижима фазной жилы болтиком, как-то ненадёжно он выглядит, плющит медь, - может болтиками только нулевые и нейтральные жилы допускается болтиком прижимать, а для фазных надо зажим, типа как в автомате? Или всё-таки лучше будет размножать фазные провода, используя зажимы УЗО, или что-нибудь получше?
19.03.2014 в 07:27:44
ZYIsaVn написал : Вот только сомневаюсь в надёжности прижима фазной жилы болтиком, как-то ненадёжно он выглядит, плющит медь, - может болтиками только нулевые и нейтральные жилы допускается болтиком прижимать, а для фазных надо зажим, типа как в автомате?
Надёжность прижима N и PE не менее важно :) Только использовать эти шинки в качестве фазных я-бы не рискнул...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.