26.09.2014 в 19:04:19
Я на самом деле хотел шинку с клемниками ЗНИ поставить в глубине щитка, под автоматами (глубина позволяет). Просто очень уж жесткий провод, так хреново его протягивать.
Кроме того, с верхних контактов вводного рубильника хочу сделать "неотключаемую" линию для холодильника, котла, сигнализации. Чтобы общий автомат отключал весь дом, кроме этой критичной нагрузки. А на ту линию будет отдельный автомат, свой.
Так вот тогда добавляется проблема, придется со входа рубильника таким же проводом (16мм2, Ал) тянуть линию к автомату неотключаемой нагрузки. Ведь меньшего сечения провод не зажмешь.
26.09.2014 в 20:24:40
-KSV- написал : с верхних контактов вводного рубильника хочу сделать "неотключаемую" линию для холодильника, котла, сигнализации. Чтобы общий автомат отключал весь дом, кроме этой критичной нагрузки. А на ту линию будет отдельный автомат, свой.
Я обычно так делаю.
27.09.2014 в 04:12:10
-KSV-, тогда два рубильника (ВН) - общий на все и только на отключаемые линии. Ну, или как avmal предложил, в крайнем случае.
27.09.2014 в 09:48:37
Johnny написал : как avmal предложил, в крайнем случае
А по какой причине это крайний случай? Мне так думается, что использование клемм ещё одного рубильника вместо специально предназначенных для этого клемм и будет крайним случаем.
27.09.2014 в 10:25:21
Чтобы обесточить всю элекроустановку одим движением руки.
27.09.2014 в 10:38:38
Johnny написал : Чтобы обесточить всю элекроустановку одним движением руки.
Это будет уже перебор. Каждая "неотключаемая" нагрузка имеет свой аппарат защиты с возможностью индивидуального отключения, а добавление ещё и дополнительной коммутации приведёт только к снижению надёжности всей электросети в целом.
27.09.2014 в 11:24:01
Ну, каждому-свое.
29.09.2014 в 11:37:38
Спасибо за советы. Я как-то так и собирался... Через клеммы. Вот сейчас придумал правда 3шт УЗМ-50М поставить для перестраховки... Вот видимо они и будут вместо клемм...
2 подряд рубильника, думаю, не нужны. Обясню почему: Весь дом, кроме критичной нагрузки должен отключать самый большой, самый красивый рубильник. Чтобы, например, супруга могла его отключить, ежели че. И не перепутала с каким-нибудь еще.. А если возникнет тот крайний случай, то можно и на улицу сбегать. Ведь если думать о крайнем случае, то может оказаться, что к щитку вообще не подойти. Ну, например, если задымление...
02.10.2014 в 00:54:55
Покритикуйте поделки "молодого" щиткостроителя:
Понятное дело, до Гильдии Электриков Мастерсити (с) еще далеко. ) Но пока что такой вариант у меня стал стандартом. На большее не согласны заказчики, на меньшее - я. :)
Все банально, два УЗО: одно на мокрые зоны, другое на сухие. Очень редко получается добавить еще одно. Либо, по согласованию, выделяются линии без УЗО.
Есть и проблемы с комплектухой. Например, поставщики никак не хотят закупать фирменные гребенки. А от ИЭКовских автоматы чуть перекашиваются. Нулевые Хагеровские шинки тоже в дефиците. Приходится брать комплектом, а это дорого.
Как-то так. )
02.10.2014 в 03:15:23
cooler.od, супер! =)) все зодорово, по сборке придраться не к чему. Единственное - а шинки рассчитаны на зажим жилы ВВП?
02.10.2014 в 08:46:49
cooler.od написал : Понятное дело, до Гильдии Электриков Мастерсити (с) еще далеко. )
супер! Прям порадовали с утра!
02.10.2014 в 10:43:15
cooler.od написал : Покритикуйте поделки "молодого" щиткостроителя:
Красиво! А НШВИ2 - это у вас многопроволочные жилы что ли?
02.10.2014 в 10:55:18
andrewkhv написал : у вас многопроволочные жилы что ли?
ой... да! С чего бы НШВИ на отходящих линиях? Я и смотрю как плавно жилы изгибаются - прям загляденье! :)
02.10.2014 в 11:33:09
Спасибо за отзывы! :)
Johnny, да, шинки на любой провод рассчитаны, от 1 до 4 мм.кв. Первый косяк - два черных провода по 1 мм.кв. в нулевой шинке. Это на две розетки слаботочного щитка, который прямо над силовым. Но держатся провода надежно.
Кабель использую ВВП-2, и для прокладки между автоматами тоже разделываю ВВП-2 3х6. Он достаточно гибкий, и им удобно работать. И в то же время не пружинит, как ПВ-3. Но вот второй спорный момент. При входящем кабеле 3х10 и вводном С50 допустима ли разводка шестеркой?
Третий спорный момент опять с шинками. На винтовых клеммах Хагеровских шинок написано 4-16 мм.кв. В сопроводительном листочке почему-то 1,5-25 мм.кв. Маложильный провод разрешается зажимать без наконечников. И хотя в прошлых работах я использовал наконечники, сейчас решил от них отказаться. Конструкция зажима такова, что юбка мешает вставить наконечник поглубже. Поэтому сейчас я зачистил провод побольше и зажал без наконечника. И из-за дефицита шинок пришлось зажать в некоторые винтовые клеммы провод 2,5 кв.мм.
Что мне еще не понравилось в Хагер Вольта - по бокам, где проходят жгуты проводов, дин-рейка имеет довольно острые края. Я очень критично отношусь к таким нюансам, поскольку основная моя работа - автоэлектрика. Понятное дело, в щите шатать эти жгуты никто не будет, да и кабель использую хороший. Но ИМХО, при всех достоинствах щита Вольта, эти острые кромки - косяк производителя. В следующий раз перед сборкой щита буду их шлифовать и/или подклеивать толстый скотч.
02.10.2014 в 12:15:35
cooler.od написал : С50 допустима ли разводка шестеркой?
не. Кабель в таком случае не защищён.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу