ОК. А как Уважаемые профи прокомментируют данную сборку?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

17.09.2014 в 15:54:43

#4721091

KDL, Весьма недурственно. Чувствуется рука мастера. Фотка мелкая. Плохо видно. По-моему, N по дифференциальным автоматам (слева внизу) можно было раздать при помощи гребёнки.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2014 в 22:37:22

#4721759

Юрка, А что по поводу заземления на дин-рейку и вроде дверку хотят землить?

Юрка написал : По-моему, N по дифференциальным автоматам (слева внизу) можно было раздать при помощи гребёнки.

Да,странно,правый верхний - гребёнка.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.09.2014 в 22:45:52

#4721786

KDL написал : ОК. А как Уважаемые профи прокомментируют данную сборку?

Подскажите, пожалуйста, название и производителя пластиковых штуковин, в которых проложены провода. Плохо видно...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2014 в 23:20:28

#4721866

Олечка написал : пластиковых штуковин,

У нас в продаже только такие есть :) http://www.mag220.ru/p/144/спиральный-кабельный-бандаж

Олечка написал : Плохо видно...

Понравилось?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

17.09.2014 в 23:22:28

#4721873

А как это потом обслуживать?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.09.2014 в 23:42:11

#4721911

Energon написал : А как это потом обслуживать?

А в чём проблема винтики подтянуть иногда? Отвёртка вроде везде подлазит :).

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

18.09.2014 в 00:10:07

#4721968

Ну а остальная комутация?как? не ну я не приколупываюсь, щит собраный красиво, просто в обслуживании могут быть проблемы.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.09.2014 в 01:22:05

#4722053

Energon написал : Ну а остальная комутация?как?

Например какая?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.09.2014 в 11:38:39

#4722398

serj12 написал : А что по поводу заземления на дин-рейку и вроде дверку хотят землить?

Фиг его знает. Тут надо знать, что за корпус, какой у него класс изоляции. По фотке трудно судить.

Олечка написал : Подскажите, пожалуйста, название и производителя пластиковых штуковин, в которых проложены провода.

Там спиральный рукав и кабельный канал. Спиральки я видел у Леграна ("рукав монтажный"), SES ("спиральные шланги"), DKC ("универсальный витой жгут"). А такие короба, которые не требуют крышек, видел у SES ("гибкий кабельный короб") и ещё у кого-то. Причём, бывают короба симпатичнее, которые не царапают руки монтажника за счёт того, что каждая "ножка" этой "многоножки" не острая, а заканчивается шариком.

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

18.09.2014 в 18:17:16

#4723089

Электрощит от застройщика с изменениями и дополнениями.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.09.2014 в 19:19:55

#4723145

petrovich1 Левые розетки? Непорядок ;)

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

18.09.2014 в 19:33:05

#4723160

:eek:ПОЧЕМУ? Дом сдан. Комиссия акт подписала.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.09.2014 в 23:23:59

#4723575

Юрка написал : что за корпус,

Судя по глубине - что-то следующее за серией U,но тип такой же - жесть,покрытая пластиком. Да ладно,не важно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

18.09.2014 в 23:39:39

#4723609

petrovich1 написал : :eek:ПОЧЕМУ? Дом сдан. Комиссия акт подписала.

Разве подпись гарантирует надежность? По моему, эта подпись означает лишь то, что вечером комиссия знатно погуляет в ресторане. )

П.С. Но вообще-то, ksiman пошутил. )

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.09.2014 в 01:30:41

#4723748

petrovich1 написал : Электрощит от застройщика с изменениями и дополнениями.

От этой черно-белой картинки веет безысходностью и тленом. Где автоматы на свет 6-10А? Почему на розетки 25? Почему все разное? Китайский ширпотреб не ликвидирован.

0
Аватар пользователя
KDL

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Москва

Сообщений: 13

19.09.2014 в 09:08:58

#4723912

Юрка, Я не могу выложить больше, загрузчик не позволяет! такие щиты у меня в офисе стоят, собирали югославы в 2010г. если кому надо могу сделать большие фото.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.09.2014 в 10:57:25

#4724065

petrovich1 написал : Электрощит от застройщика с изменениями и дополнениями. Нажмите на изображение для увеличения. Название: ЭЛЕКТРОЩИТОК.jpg Просмотров: 47 Размер: 37.8 Кб ID: 539313

А зачем сюда??? Для таких фоток у нас же специальная тема "Лжеэлектрики" есть

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

19.09.2014 в 12:46:16

#4724235

Не надо сгущать краски. Всё прекрасно работает. Сверлил перфоратором в стене дырку и попал в провод. Сработал вводной автомат 50А и дифавтомат 25А 30mA EKF.
Чтобы быть объективным замечу, что второй дифавтомат 25А 30mA EKF оказался косячным и был сразу заменён. А дифавтомат 25А проходит по всем нормативам (шоб не выбивало:a).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.09.2014 в 13:15:27

#4724288

Ну так вот люди, делающие так, "шоб не выбивало", и живут в лже-электриках.

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

19.09.2014 в 13:32:49

#4724310

Всё уговорили. Уже бегу в магазин покупать 2 дифавтомата тип А Schneider Electric 16А 30мА. А дифавтомат 25А 30mA EKF в мусор.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

19.09.2014 в 13:34:59

#4724320

KDL написал : Я не могу выложить больше, загрузчик не позволяет!

Да ладно, бог с ним. Но вообще здесь можно выложить файл размером до 341,8 Кб (у Вас 154 Кб), шириной 1280 (у Вас 360), высотой 1000 (у Вас 640).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

19.09.2014 в 13:42:21

#4724334

petrovich1 написал : Всё уговорили. Уже бегу в магазин покупать 2 дифавтомата тип А Schneider Electric 16А 30мА. А дифавтомат 25А 30mA EKF в мусор.

Если это не сарказм, то Вы поступаете мудро и в своих интересах :) Еще бы на свет 6-10А :)

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

24.09.2014 в 15:09:31

#4732609

Опираясь на советы форумчан и лично товарища Johnny, собрал электрощит на 12 модулей ( ABB Europa ). Вопросы и критика приветствуются.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2014 в 15:19:18

#4732631

petrovich1 написал : Опираясь на советы форумчан и лично товарища Johnny, собрал электрощит на 12 модулей

это он тебе насоветовал подбирать компоненты так, чтобы обязательно все разных фирм были? :D

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

24.09.2014 в 17:06:54

#4732838

Шесть производителей в одном щите - это сильно. А ещё бросается в глаза один момент: не первый раз "самосборщик" выкладывает для оценки щита фотку с лицевой панелью. Наводит для мысль о том, что для "самосборщиков" главное - это то, что снаружи щита, а не внутри.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2014 в 17:12:54

#4732846

Юрка написал : фотку с лицевой панелью

да-да! Самое интересное - под капотом!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.09.2014 в 17:26:48

#4732872

Юрка написал : для "самосборщиков" главное - это то, что снаружи щита, а не внутри.

а внутри наверное ничего... или по Wi-Fi все элементы соединены ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2014 в 17:36:27

#4732885

Solovey написал : а внутри наверное

http://smilepost.ru/videos/32008-rev-motora-vw-golf-iii.html

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

25.09.2014 в 13:07:09

#4734209

Alexiy, Solovey хватит глумиться, а то не покажу что внутри электрощитка. Чего там коммутировать. УЗО да два автомата по 16А. Провод ПВ-3 6мм с НШВИ. Это вам не щит на 50-100 модулей. Право скукотища. Но есть куда расти.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу