Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 11:32:23

Все привет. Помогите собрать новый щиток для 3х комнатной квартиры. Значит дом 1970г. проводку всю поменяли. В щитке стоит какой-то древний рубильник, счетчик меркурий и автоматы hager Такие. Вводной кабель не знаю какого сечения, но знаю что алюминий (да и вся старая проводка была алюминий и всего 2 группы на квартиру). Нарисовал схему щитка с номиналами автоматов и сечением кабеля:

Имеются следующие группы:

[*]Освещение кухня, ванна, коридор c16 [*]Освещение Гостинная c16 [*]Освещение Детская и Спальня c16 [*]Розетки Кухня, ванна, коридор c16 [*]Розетки Гостинная c16 [*]Розетки Детская и Спальня c16
[*]Розетки Духовой шкаф и варочная панель "Домино" c25

Какое УЗО ставить и как его выбирать я понять не могу. Ровно так же как и не понимаю чем отличается автомат B16 от C16 и что лучше.

Сам щиток планируется такого типа, соответственно и счетчик будет новый, который крепится на din рейку.

Подскажите пожалуйста, какие и как УЗО поставить. Сколько их потребуется ( хотя больше 2х бюджет не потянет ) и какой вводной автомат. Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..

0
Вложение
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

05.11.2014 в 11:37:35

Sergaffan написал : Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..

Неверно изложили, и в схеме много ошибок. Лучше создайте отдельную тему. Обратите внимание на вот этот шаблон.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 11:49:37

Поправлюсь, схема - это то, что сейчас в квартире установлено.. Создам отдельную тему.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2014 в 12:23:39

Дико быстро собираются шкафы на основе каркасов с такой вот перфорацией. Развешивание оборудования занимает час-полтора.

0
Вложение
Dimapro
Dimapro
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Зеленоград

Сообщений: 16

19.11.2014 в 23:21:22

Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

19.11.2014 в 23:52:57

Dimapro написал : Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?

Почему бы и нет? Производители щитов уверены, что можно. :)

https://www.youtube.com/watch?v=qOLbuccvZHM

0
ivaaan
ivaaan
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

22.11.2014 в 11:17:58

Можность на квартиру выделена 10кВТ (новостройка панельная, 2-х комнатная квартира). Есть электропроект от застройщика, по нему делать нет никакого желания.

По моим подсчетам в щитке получается 20 с небольшим линий.

Насколько я понимаю мощность на квартиру в моем случае ограничена номиналом узо? Мах ток счетчика в литературе пишут 60А. Вот фото щитка на лестничной площадке.

В квартирном "временном" щите от застройщика стоит АВДТ16А и 3 автомата 10А.

Вопрос в следующем: какой выключатель ставить на вход в квартиру 63А или 50А?

Если поставлю 63А, то получается что узо в щите на площадке не будет защищено?

Подскажите, а то я что-то не догоняю...

Или после выключателя поставить автомат? Ведь получается что его у меня его сейчас нет...

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

22.11.2014 в 11:35:44

Чего-чего? Выделенную мощность у вас ограничивает дифавтомат С50. УЗО ничего ограничивать не может, оно защищает. В квартирный щит ставьте рубильник 63А. На 50 их вроде не бывает. Естественно, рубильник ничего защитить не может - это просто мощный выключатель. А в проект опять эти несчастные дифы ткнули :) но хоть номиналы нормальные. ВН Е202 не покупать! :)

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

22.11.2014 в 11:35:57

У вас на схеме диф на 50а нарисован, с не УЗО.

0
ivaaan
ivaaan
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

22.11.2014 в 11:43:45

Так это получается дифф

Меня с толку сбило что узо на нем написано.

Спасибо за помощь.

0
Вложение
ivaaan
ivaaan
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

22.11.2014 в 11:49:26

Johnny написал : Чего-чего? Выделенную мощность у вас ограничивает дифавтомат С50. УЗО ничего ограничивать не может, оно защищает. В квартирный щит ставьте рубильник 63А. На 50 их вроде не бывает. Естественно, рубильник ничего защитить не может - это просто мощный выключатель. А в проект опять эти несчастные дифы ткнули :) но хоть номиналы нормальные. ВН Е202 не покупать! :)

Да я и не собирался Е202 брать)) ОТ63F3 возьму.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.