На вопрос

Y_Kharechko написал : А каким АВ защищают от перегрузки УДТ?

Вы отвечаете:

rip87 написал : По КЗ или теплу?

Как понимать такой "ответ"?

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.09.2015 в 15:19:56

На мой вопрос

rip87 написал : что может перегрузить первое УЗО?

Вы ответили

Y_Kharechko написал : А каким АВ защищают от перегрузки УДТ?

))) Кэп. Как понимать такой ответ?

0
Y_Kharechko
Y_Kharechko
Новичок

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

18.09.2015 в 15:46:28

Более Вас не буду беспокоить своими ответами.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2015 в 01:39:15

В данном случае Ю.В. прав - по УЗО фигня) Поэтому я и говорю, что надо использовать всего два типа 2Р УЗО - на 63А 30мА и 25А 10мА :) Но и их использование не освобождает от защиты УЗО по перегрузки).

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.09.2015 в 05:20:28

Хоть бы один объяснил каким образом будут перегружены узо... Вижу что по схеме ни одно узо не будет перегружено, что вы все эти номиналы автоматов то складываете.? Вот мой личный пример под одним узо на 25А стоит два автомата 16А на розетки и 10А на свет, нельзя что ли скажете? Даже не приняв во внимание что на линии освещения только одна люстра подключена? )

Скажите как можно перегрузить линию освещения?)

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.09.2015 в 09:26:14

rip87 написал : Скажите как можно перегрузить линию освещения?)

"Лже" или обычный обыватель чего хочешь перегрузит, особенно, когда это позволяют сделать спецы. Возможность есть и "товарищ случай" когда-нибудь ей воспользуется.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2015 в 11:54:17

rip87 написал : Вижу что по схеме ни одно узо не будет перегружено, что вы все эти номиналы автоматов то складываете.?

Потому как один ляпнул,а другие подхватили и с эти живут

333vs333 написал : "Лже" или обычный обыватель чего хочешь перегрузи

А правда ,пофантазируйте ,как это возможно.Ведь не придумаете,особенно в данном примере с УЗО 25А ,о котором говорил rip87. Вот у меня под УЗО 63А стоит 6ав по 16А,а под УЗО 40А стоит 5АВ по 10А. Очень у меня перегружено?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2015 в 12:00:16

Попытаюсь примерить спорщиков ebf и rip87. В какой то из методичек или прочем документе были как раз для таких случаев поправочные понижающие коэффициенты. Может кто из присутствующих вспомнит, где и какие?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2015 в 12:05:49

Костян челяб, У нас с rip87 ,одна точка зрения по данному вопросу.

Костян челяб написал : В какой то из методичек или прочем документе были как раз для таких случаев поправочные понижающие коэффициенты. Может кто из присутствующих вспомнит, где и какие?

Были и я их выкладывал,но они же на иностранном языке написаны,а переводить видимо никто не хочет.Да и зачем,проще заниматься сложением

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2015 в 12:18:28

ebf написал : У нас с rip87 ,одна точка зрения

Сорри

ebf написал : но они же на иностранном языке написаны

Ну тогда они не действуют у нас. К СОЖАЛЕНИЮ. А может есть уже и актуализированные для РФ НТД?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.09.2015 в 12:23:24

Костян челяб написал : Ну тогда они не действуют у нас. К СОЖАЛЕНИЮ. А может есть уже и актуализированные для РФ НТД?

Это как?То есть производитель даёт рекомендации на свою продукцию,вы эту продукцию Вы купили в нашем магазине и сказали,что рекомендации на это оборудование не действуют?

А на суммирование номиналов,Что есть какое то НТД?

0