Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.10.2015 в 21:35:30

#5398195

st_ch_666 написал : Вопрос: если ли в щитке УЗО?

Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.10.2015 в 22:03:20

#5398222

st_ch_666 написал : Стоит ли мне так проверять?

нет.

st_ch_666 написал : Заземления провод есть(на сколько понял: зелено-желтый)

это ни очём не говорит ,надо смотреть куда он прикручен(то есть откуда его брали).

st_ch_666 написал : По идее автомата на 20А мне хватит?

Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.

st_ch_666 написал : Надо ли менять розетку

Если контакты не будут греться - то пойдёт.Если будете варить постоянно - есть смысл поставить что-то по брутальнее ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
st_ch_666

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Пинск

Сообщений: 53

10.10.2015 в 22:34:51

#5398287

ZooZoo написал : Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...

Спасибо. Читал как У тридцать, а не как УЗО ))

serj12 написал : Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.

Я имел ввиду "нормальное" ли на розетке "заземление" - этих двух усиков хватит ли? И спасибо большое за ответы.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.10.2015 в 00:40:27

#5398454

st_ch_666 написал : этих двух усиков хватит ли?

обычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
st_ch_666

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Пинск

Сообщений: 53

11.10.2015 в 02:49:59

#5398536

serj12 написал : ычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?

попробую узнать : действительно ли она есть и если заземлено, проверю подключение заземления на розетке. Спасибо, облегчили страдания!!) :)

Аватар пользователя
Pauk3

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Таллин

Сообщений: 62

11.10.2015 в 10:31:10

#5398715

st_ch_666, заземляющий желто-зеленый провод идет в розетку с заземляющей шины. Наверняка подключен к заземляющему контакту розетки. Можно снять крышку розетки и посмотреть. Работоспособность заземления можно и лампочкой проверить, как хотел (хотя serj12 сказал нет, но не вижу в этом проблемы). Максимальный ток питания сварочного аппарата от сети 220 В указан в паспорте, там должно быть написано типа 16 А. Можешь сделать повторное заземление у себя и подключить новый провод на самую правую на щите шину заземления

Аватар пользователя
st_ch_666

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Пинск

Сообщений: 53

12.10.2015 в 10:11:05

#5399917

Может еще раз подскажите: Решил попробовать проверить "землю" лампой накаливания. В общем зажал на шине заземления один провод- второй сунул в розетку: вырубило узо. Правильно ли я понял: если бы я пробовал подключить без УЗО, тогда лампа или загорелась бы (было бы заземление) или не загорелась, заземления не было. То то УЗО вырубилось: это значит что у меня есть земля или ровным счетом ничего не значит? Т.е. что-то типо "утечки" (читал на форуме, наверное, не верно понял). Или надо проверять без включенного УЗО? Если наверняка сказать нельзя, придется ждать электрика((

Прошу прощения за вопросы, но есть причины спешить. Яблоки подмерзают и надо сварить станину под сок, может быть успею. Спасибо.

Аватар пользователя
st_ch_666

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Пинск

Сообщений: 53

12.10.2015 в 11:42:22

#5400030

вроде разобрался: заземления нет, буду делать контур. Очень тяжело было начать въезжать в то, в чем вообще ноль. Перечитал, что мог, проконсультировался у кого мог. поеду за штырями( Форумчанам спасибо! ;)

Аватар пользователя
Pauk3

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Таллин

Сообщений: 62

12.10.2015 в 18:22:55

#5400535

st_ch_666, при проверке контролькой фазу надо брать до УЗО. Если оно сработало, значит заземление подключено (ток идет). Но о его качестве это еще ничего не говорит, если линия длинная, то может сработать от емкостного тока.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

12.10.2015 в 22:41:43

#5400907

Двухкомнатная панелька.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2015 в 15:05:17

#5401658

333vs333 написал : Двухкомнатная панелька.

Красиво и аккуратно собрано :applause:

Кто производитель клемм и какой артикул у трехярусной клеммы N/L/PE?

Я тоже думаю перейти на щиты с клеммниками, монтаж куда быстрее, удобнее и красивее. Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2015 в 21:27:23

#5402157

Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.10.2015 в 21:37:47

#5402172

Alexey_Spb написал : Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )

У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату. . Вот бесит меня леграндовская маркировка своей разноцветностью. Поэтому взял Партекс, несмотря на отсутствие нужного мне "минуса".

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

13.10.2015 в 21:58:24

#5402211

333vs333 написал : Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.

333vs333, обычно в этих клеммах контакт с pe обеспечивается за счет контакта с самой din-рейкой. В случае с металическим щитком все понятно. Но у вас щиток пластиковый и на этой рейке другую клемму заземления не увидел. Как соединяется с PE сама дин-рейка?

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.10.2015 в 22:19:39

#5402253

А никак, земля будет на клеммнике щита.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2015 в 22:24:00

#5402259

x-men написал : Как соединяется с PE сама дин-рейка?

Никак. :) К чему это, если PE-проводники будут напрямую подключены к PE-шине. 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.

{{post:5402172,У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату.}}

Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены, но результат видите сами. Можно, конечно, использовать "пружинки", но условие заказчика - только винтовые.

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

13.10.2015 в 22:43:07

#5402297

Клеммы заземления, даже обычные дороже простых проходных процентов на 30-40, а трехуровневая с заземленим где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления. Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2015 в 23:29:31

#5402354

x-men написал : где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления

Почти в три. :)

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.10.2015 в 23:29:32

#5402355

333vs333 написал : 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.

Именно.

x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.

Не поверите, но нет таких. Поскольку я делал себе щит на клеммах, то тоже искал двухуровневую, чтобы по размерам и цене подходило. Есть трехуровневая типа D2,5/6.DA, по высоте нормально, но из-за 3-го контакта длинная и по цене кусачая. Есть как D4/6.NLP, но без земли. По размеру такая же и цена не сильно ниже, да еще реально в розницу не найдешь. Я их только в каталоге видел. Вот и все. А все клеммы типа M4/6.D2 по высоте здоровенные. 3 уровня NLP лезут под крышку, а 2 уровня M4/6.D2 нет. Пришлось всю рейку занять простыми ZS.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2015 в 23:33:30

#5402358

x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой.

Так они в такой щит не влазят.)) Я не нашел винтовую 2-уровневую клемму не менее 4 мм2 (искал не только у ABB), которая влезет в обычный щит.

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

14.10.2015 в 08:29:50

#5402558

333vs333 написал : Так они в такой щит не влазят.

Ага. Проверил по трем разным каталогам винтовые клеммы на 4 квадрата. Только на 15 мм дин-рейку нашлась низкая двухуровневая клемма. Но это такая экзотика, что не купишь даже рейку.

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

15.10.2015 в 04:33:43

#5404067

333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )

какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.10.2015 в 10:19:29

#5404276

333vs333 написал : Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены

Кстати, нашел аналогичные и у Phoenix Contact. Надо будет пробить цену - есть шансы что обойдется дешевле чем аббшные.

Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.10.2015 в 15:42:10

#5404677

Alexey_Spb написал : Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.

Две, а не три. Но, даже если взять упаковками земляных по нормальной цене, выйдет дешевле. Правда, если как на картинке 333vs333, клеммы будут дешевле, а щит дороже за счет еще одной рейки :). Там только 5-ти миллиметровые пары впритык уместятся.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.10.2015 в 16:08:26

#5404712

bnmuyt написал : Две, а не три.

Почему две? L,N,PE.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.10.2015 в 20:12:41

#5405085

Да я все больше про вариант 333vs333. Три клеммы для одной линии это надо очень много места. Тут уж лучше дорогую тройную.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

15.10.2015 в 22:37:05

#5405434

333vs333 написал : Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700.

а почем ее продают в ваших краях? у нас ее вести не хотят((хотя я согласен был и подождать 6-8 недель.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.10.2015 в 22:55:00

#5405469

В районе 5 долларов. Поштучно неохотно, мало где.

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.10.2015 в 23:32:26

#5405518

Energon написал : а почем ее продают в ваших краях?

Многоуровневых у нас не нашел. Цена на клемму ABB M4/6 - примерно 30 р. У нас что-то дешевле, что-то дороже, чем в Москве, но это только если брать у крупных оптовиков. У торгашей все, однозначно, дороже - у некоторых в несколько раз. (Заказчик все брал в Москве в инет-магазине.)

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.10.2015 в 23:44:20

#5405541

jaja написал : 333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )

какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?

Что же это у вас за клиенты, которым вы впариваете все, что впариваете?! Мои клиенты вольны выбирать, что душе угодно - хоть самые брендовые "бренды". Что конкретно вас интересует в "сделано так, а не иначе"?

Клеммам до одного места, какие проводники или кабели соединять - экранированные или бронированные. А по поводу "с хагера на абб" - да, собирать абэбэшный щит не доставило никакого удовольствия (спасибо cs-cs'у за выбор заказчиком abb). Надеюсь расключение будет более приятным.