10.10.2015 в 21:35:30
#5398195
st_ch_666 написал : Вопрос: если ли в щитке УЗО?
Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.10.2015 в 22:03:20
#5398222
st_ch_666 написал : Стоит ли мне так проверять?
нет.
st_ch_666 написал : Заземления провод есть(на сколько понял: зелено-желтый)
это ни очём не говорит ,надо смотреть куда он прикручен(то есть откуда его брали).
st_ch_666 написал : По идее автомата на 20А мне хватит?
Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.
st_ch_666 написал : Надо ли менять розетку
Если контакты не будут греться - то пойдёт.Если будете варить постоянно - есть смысл поставить что-то по брутальнее ...
И это пройдёт ...
10.10.2015 в 22:34:51
#5398287
ZooZoo написал : Так у вас на первом фото справа от счетчика на УЗО надпись: УЗО, У362...
Спасибо. Читал как У тридцать, а не как УЗО ))
serj12 написал : Да же чересчур.розетка на 16 А рассчитана.
Я имел ввиду "нормальное" ли на розетке "заземление" - этих двух усиков хватит ли? И спасибо большое за ответы.
11.10.2015 в 00:40:27
#5398454
st_ch_666 написал : этих двух усиков хватит ли?
обычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?
И это пройдёт ...
11.10.2015 в 02:49:59
#5398536
serj12 написал : ычно - вполне.Вопрос только - а есть ли там земля(РЕ)?
попробую узнать : действительно ли она есть и если заземлено, проверю подключение заземления на розетке. Спасибо, облегчили страдания!!) :)
11.10.2015 в 10:31:10
#5398715
st_ch_666, заземляющий желто-зеленый провод идет в розетку с заземляющей шины. Наверняка подключен к заземляющему контакту розетки. Можно снять крышку розетки и посмотреть. Работоспособность заземления можно и лампочкой проверить, как хотел (хотя serj12 сказал нет, но не вижу в этом проблемы). Максимальный ток питания сварочного аппарата от сети 220 В указан в паспорте, там должно быть написано типа 16 А. Можешь сделать повторное заземление у себя и подключить новый провод на самую правую на щите шину заземления
12.10.2015 в 10:11:05
#5399917
Может еще раз подскажите: Решил попробовать проверить "землю" лампой накаливания. В общем зажал на шине заземления один провод- второй сунул в розетку: вырубило узо. Правильно ли я понял: если бы я пробовал подключить без УЗО, тогда лампа или загорелась бы (было бы заземление) или не загорелась, заземления не было. То то УЗО вырубилось: это значит что у меня есть земля или ровным счетом ничего не значит? Т.е. что-то типо "утечки" (читал на форуме, наверное, не верно понял). Или надо проверять без включенного УЗО? Если наверняка сказать нельзя, придется ждать электрика((
Прошу прощения за вопросы, но есть причины спешить. Яблоки подмерзают и надо сварить станину под сок, может быть успею. Спасибо.
12.10.2015 в 11:42:22
#5400030
вроде разобрался: заземления нет, буду делать контур. Очень тяжело было начать въезжать в то, в чем вообще ноль. Перечитал, что мог, проконсультировался у кого мог. поеду за штырями( Форумчанам спасибо! ;)
12.10.2015 в 18:22:55
#5400535
st_ch_666, при проверке контролькой фазу надо брать до УЗО. Если оно сработало, значит заземление подключено (ток идет). Но о его качестве это еще ничего не говорит, если линия длинная, то может сработать от емкостного тока.
13.10.2015 в 15:05:17
#5401658
333vs333 написал : Двухкомнатная панелька.
Красиво и аккуратно собрано :applause:
Кто производитель клемм и какой артикул у трехярусной клеммы N/L/PE?
Я тоже думаю перейти на щиты с клеммниками, монтаж куда быстрее, удобнее и красивее. Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
13.10.2015 в 21:27:23
#5402157
Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
13.10.2015 в 21:37:47
#5402172
Alexey_Spb написал : Но не все заказчики понимают необходимость лишнего ряда в щите )
У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату. . Вот бесит меня леграндовская маркировка своей разноцветностью. Поэтому взял Партекс, несмотря на отсутствие нужного мне "минуса".
13.10.2015 в 21:58:24
#5402211
333vs333 написал : Alexey_Spb, Спасибо! Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700. Клеммы актуальны в щитах с автоматикой (релюхи там всякие, контроллер, датчики), ну,.. или в любом другом случае, когда заказчик на этом настаивает. В обычном щите это скорее понт, чем необходимость. Но удобство и скорость расключения бесспорно увеличивается.
333vs333, обычно в этих клеммах контакт с pe обеспечивается за счет контакта с самой din-рейкой. В случае с металическим щитком все понятно. Но у вас щиток пластиковый и на этой рейке другую клемму заземления не увидел. Как соединяется с PE сама дин-рейка?
13.10.2015 в 22:19:39
#5402253
А никак, земля будет на клеммнике щита.
13.10.2015 в 22:24:00
#5402259
x-men написал : Как соединяется с PE сама дин-рейка?
Никак. :) К чему это, если PE-проводники будут напрямую подключены к PE-шине. 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
{{post:5402172,У данной клеммы еще один минус - цена равна автомату.}}
Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены, но результат видите сами. Можно, конечно, использовать "пружинки", но условие заказчика - только винтовые.
13.10.2015 в 22:43:07
#5402297
Клеммы заземления, даже обычные дороже простых проходных процентов на 30-40, а трехуровневая с заземленим где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления. Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
13.10.2015 в 23:29:31
#5402354
x-men написал : где-то в два раза дороже двухуровневой без заземления
Почти в три. :)
13.10.2015 в 23:29:32
#5402355
333vs333 написал : 3-уровневые клеммы использовались только потому, что 2-уровневые не влазят по высоте.
Именно.
x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой. Обычно с их наличием проще чем с NLPE.
Не поверите, но нет таких. Поскольку я делал себе щит на клеммах, то тоже искал двухуровневую, чтобы по размерам и цене подходило. Есть трехуровневая типа D2,5/6.DA, по высоте нормально, но из-за 3-го контакта длинная и по цене кусачая. Есть как D4/6.NLP, но без земли. По размеру такая же и цена не сильно ниже, да еще реально в розницу не найдешь. Я их только в каталоге видел. Вот и все. А все клеммы типа M4/6.D2 по высоте здоровенные. 3 уровня NLP лезут под крышку, а 2 уровня M4/6.D2 нет. Пришлось всю рейку занять простыми ZS.
13.10.2015 в 23:33:30
#5402358
x-men написал : Странно, что не нашлось двухуровневой.
Так они в такой щит не влазят.)) Я не нашел винтовую 2-уровневую клемму не менее 4 мм2 (искал не только у ABB), которая влезет в обычный щит.
14.10.2015 в 08:29:50
#5402558
333vs333 написал : Так они в такой щит не влазят.
Ага. Проверил по трем разным каталогам винтовые клеммы на 4 квадрата. Только на 15 мм дин-рейку нашлась низкая двухуровневая клемма. Но это такая экзотика, что не купишь даже рейку.
15.10.2015 в 04:33:43
#5404067
333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )
какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?
человек-электрик
15.10.2015 в 10:19:29
#5404276
333vs333 написал : Что есть, того не отнять. Из-за цены пришлось потратить 2 дня на поиски адекватной замены
Кстати, нашел аналогичные и у Phoenix Contact. Надо будет пробить цену - есть шансы что обойдется дешевле чем аббшные.
Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
15.10.2015 в 15:42:10
#5404677
Alexey_Spb написал : Еще есть вариант - три разноцветные клеммы в ряд, но не уверен что выйдет дешевле.
Две, а не три. Но, даже если взять упаковками земляных по нормальной цене, выйдет дешевле. Правда, если как на картинке 333vs333, клеммы будут дешевле, а щит дороже за счет еще одной рейки :). Там только 5-ти миллиметровые пары впритык уместятся.
15.10.2015 в 16:08:26
#5404712
bnmuyt написал : Две, а не три.
Почему две? L,N,PE.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
15.10.2015 в 20:12:41
#5405085
Да я все больше про вариант 333vs333. Три клеммы для одной линии это надо очень много места. Тут уж лучше дорогую тройную.
15.10.2015 в 22:37:05
#5405434
333vs333 написал : Клеммы ABB D4/6.NLP 1SNA 110 440 R0700.
а почем ее продают в ваших краях? у нас ее вести не хотят((хотя я согласен был и подождать 6-8 недель.
15.10.2015 в 22:55:00
#5405469
В районе 5 долларов. Поштучно неохотно, мало где.
15.10.2015 в 23:32:26
#5405518
Energon написал : а почем ее продают в ваших краях?
Многоуровневых у нас не нашел. Цена на клемму ABB M4/6 - примерно 30 р. У нас что-то дешевле, что-то дороже, чем в Москве, но это только если брать у крупных оптовиков. У торгашей все, однозначно, дороже - у некоторых в несколько раз. (Заказчик все брал в Москве в инет-магазине.)
15.10.2015 в 23:44:20
#5405541
jaja написал : 333vs333, странное решение вы выкатили. как? как можно имея экспириенс всей прекрасности оборудования хагер, так низко пасть (до абб)? ну и потом, достаточно дорогие клеммы для присоединения экранированного провода, которые используются не по назначению и электронные импульсные реле в границах одного щита вызывают неудовольствие )
какие задачи решает этот щит и почему сделано так как сделано, а не иначе?
Что же это у вас за клиенты, которым вы впариваете все, что впариваете?! Мои клиенты вольны выбирать, что душе угодно - хоть самые брендовые "бренды". Что конкретно вас интересует в "сделано так, а не иначе"?
Клеммам до одного места, какие проводники или кабели соединять - экранированные или бронированные. А по поводу "с хагера на абб" - да, собирать абэбэшный щит не доставило никакого удовольствия (спасибо cs-cs'у за выбор заказчиком abb). Надеюсь расключение будет более приятным.