06.11.2018 в 15:51:47
#6467155
anry1981 написал: При пломбировке щита по данной схеме, с сетевиками проблем не возникнет?
Обычно хватает пломбировки вводного АВ и счётчика.
06.11.2018 в 15:57:00
#6467159
СтранникXXI написал: От ЩУ до дома 8м.
А сколько надо ? Интересно а мимо столбов то ходить можно ,а то они все вдоль дорог в обществах стоят,а некоторые даже на участках
06.11.2018 в 16:00:53
#6467164
ebf,
06.11.2018 в 16:06:28
#6467171
dokar, Ну где то так :)
06.11.2018 в 16:30:51
#6467202
Можно сделать разделение на PE и N в кросс-модуле, например
06.11.2018 в 16:33:29
#6467205
anry1981 написал: Как его будут пломбировать?
Далась Вам эта пломбировка!))) Вы для сетевиков делаете или для собственной безопасности...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 16:37:58
#6467211
СтранникXXI написал: ы прикалываетесь, что-ли?
Да не прикалываюсь я .Просто как тема о ТТ,то столько страшилок ,что не знаешь куда бежать .
06.11.2018 в 16:38:58
#6467212
Для собственной безопасности, но проблем с сетевиками не хочется. Если делать схему TT, где оговорено минимальное и максимальное расстояние от щита учета?
06.11.2018 в 16:40:53
#6467213
anry1981 написал: проблем с сетевиками не хочется
Какие такие проблемы с ними у Вас сейчас возникли?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 17:14:00
#6467247
На опорах может идти N вместо PEN? Если есть сомнения, какую схему предпочесть?
06.11.2018 в 17:15:48
#6467253
anry1981, Пора открывать свою тему :)
06.11.2018 в 17:17:26
#6467256
ebf написал: Пора открывать свою тему
А лучше успокоиться и не включать одну и ту же пластинку)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 17:30:32
#6467265
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2018 в 00:02:10
#6467547
anry1981 написал: Возможно ли собрать щит учета по данной схеме
собрать можно все... но надо ли? :D anry1981, вам лишь бы приняли? а что в щите вы наворотите - без разницы?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2018 в 10:41:05
#6467732
Немного откачусь назад. Чем плоха первая схема?
С одной стороны обеспечивается защита по TN-C-S и выполняется требование ПУЭ 1.7.145 "...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." С другой стороны имеется защита от обрыва PEN проводника на опоре, при протекании тока соседей через первый автомат, он просто выключится по перегрузке и не будет у меня выгорания провода от опоры до моего ЩУ, как если бы я делал разделение до первого автомата.
07.11.2018 в 16:17:02
#6468050
anry1981 написал: и выполняется требование ПУЭ 1.7.145 "...Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
НЕ выполняется.Чёрным по белому
anry1981 написал: При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
anry1981 написал: имеется защита от обрыва PEN проводника на опоре, при протекании тока соседей через первый автомат, он просто выключится по перегрузке и не будет у меня выгорания провода от опоры до моего ЩУ, как если бы я делал разделение до первого автомата.
Интернетов начитались?
09.11.2018 в 15:27:56
#6469850
anry1981 написал: Немного откачусь назад.
anry1981, откатитесь еще немного назад, где то здесь на форуме было предложено оригинальное решение. На вводе ставите трехполюсный АВ на его верхних контактах ПЕН делите на Н и ПЕ который и заводите в третий контакт. Требование деления до соблюдено, требование отключения одновременно всех проводов тоже соблюдено.
25.11.2018 в 23:37:46
#6484942
Добрый вечер, Есть небольшой вопрос по аксессуарам для щитков - собрал для своей трешки в новострое вот такой щиток Когда демонтировал щиток от застройщика, то обнаружилась небольшая трудность - земляного кабеля оставили огрызок сантиметров 10-11 (на фото он внизу неподключен) и до РЕ шинки вверху щитка он не достает. Чтобы не дотачивать земляной провод, я планирую докупить для этого щитка аналогичную шинку с пластиковым держателем и установить ее внизу щитка. Но ввод сделан многожильним ПВ3 10-кой и если этот огрызок еще оконечить, то прийдется согнуть его очень маленьким радиусом, чтобы зажать в шинку (не то чтобы это невозможно, но неудобно). Собственно вопрос - существуют ли какие-то угловые наконечники или подобные аксессуары, чтобы оконечить кабель и подключить его вдоль шинки? Думал использовать вводную клемму, но я их вживую не видел, не знаю влезет ли в отверстие шинки и немного смущает прямоугольный контакт в отверстии под винт
26.11.2018 в 04:09:53
#6485014
VitalyK, РЕ это тот который изолентой замотан? на вид в нем достаточно длины , но на крайний случай можно юбку у НШВИ убрать. А вообще напрашивается просто поставить между вольтметром и автоматами в нижнем ряду обычную наборную клемму, завести в неё огрызок РЕ и дальше новым проводом до верхней шинки
26.11.2018 в 10:36:33
#6485117
sebikov написал: VitalyK, РЕ это тот который изолентой замотан? на вид в нем достаточно длины , но на крайний случай можно юбку у НШВИ убрать. А вообще напрашивается просто поставить между вольтметром и автоматами в нижнем ряду обычную наборную клемму, завести в неё огрызок РЕ и дальше новым проводом до верхней шинки
sebikov, Да, провод на фото с изолентой. Если не найдется такой полезной мелочевки, то так и буду с обычнм наконечником цеплять. А по проходной клемме - ну не знаю, по мне тогда уже лучше через соединительную гильзу кусок кабеля добавить.
26.11.2018 в 15:14:08
#6485318
VitalyK написал: то прийдется согнуть его очень маленьким радиусом, чтобы зажать в шинку
Для ПВ-3 это не столь страшно. Так что можете особо не переживать.
Грубый, но справедливый
26.11.2018 в 16:20:07
#6485374
VitalyK, Только у хагера есть маломодульный кросс
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.11.2018 в 16:28:07
#6485383
Всем добрый день! Народ подскажите пожалуйста размеры наклеек под автоматы в щите Hager Golf VS312TD. Хочу сделать наклейки для своего щита, а сам он в деревне (далеко). Спасибо.
The Truth Is Out There
26.11.2018 в 16:33:10
#6485387
dll2003, Если Вы имеете в виду высоту наклеек - то 35 мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2018 в 17:00:37
#6485427
MaSeVi, 35 многовато, для гольфа 30-32 не больше
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу