Alexey_Spb написал : ровод духовки и кабель в стене как бы находятся в разных условиях в плане охлаждения и по ПУЭ у них разные длительн
Причем в штукатурке (если без трубы) условия охлаждения лучше, чем в воздухе.
26.10.2015 в 12:15:21
Alexey_Spb написал : ровод духовки и кабель в стене как бы находятся в разных условиях в плане охлаждения и по ПУЭ у них разные длительн
Причем в штукатурке (если без трубы) условия охлаждения лучше, чем в воздухе.
27.10.2015 в 13:00:12
Видел я здесь эту таблицу. По ней при любых условиях и 1,5 кв. проходит. Но я не предлагаю класть 1,5 кв. на духовку и прочие розетки. Фото сделал для того, чтобы было сразу понятно о ненужности АВ больше 16А для простой духовки, о чем и написал.
el-fi написал : Причем в штукатурке (если без трубы) условия охлаждения лучше, чем в воздухе.
Именно это производители и учитывают, спокойно ставя на свою технику 1,5 кв.
02.11.2015 в 05:52:56
Добрый день! Помогите пожалуйста. Я строю дом, и начитаясь в инете нарисовал схему эл. щита. Прошу посмотреть, правильно я сделал сборку или нет? Буду очень рад, если кто нибудь поможет и подскажет.... Спасибо.
02.11.2015 в 10:03:08
Гайк, там есть ошибки, лучше создайте новую тему, и картинки чуть покрупнее сделайте. Очень тяжело нижний текст читается.
П.С. Второй этаж - СТУХ :D
02.11.2015 в 11:48:20
Гайк написал : Добрый день! Помогите пожалуйста. Я строю дом, и начитаясь в инете нарисовал схему эл. щита. Прошу посмотреть, правильно я сделал сборку или нет? Буду очень рад, если кто нибудь поможет и подскажет.... Спасибо.
Текст мелкий и плохо видно, но даже судя по увиденному, творится мракобесие. Читайте другие темы что ли перед тем как постить.
02.11.2015 в 14:42:44
Спасибо. Создам тему и картинку сделаю по больше.
02.11.2015 в 16:09:35
Первый этаж. А- Розетки Сечение провода 3х4 (мастерская); Б-розетки сеч. 3х2,5-комната и коридор; В- розетки сеч. 3х4 -душевая; Г-розетки сеч. 3х4-бойлерная; Д-розетки сеч.3х10 -эл.котел; Е- розетки сеч.3х2,5 -комната; К-розетки сеч.3х2,5. Л,М,Н,П,Р - сеч.3х1,5 -освещение. Второй этаж. С,Т,У,Х - розетки сеч. 3х2,5; Ч,И,О,З - освещение сеч.3х1,5. Смотрел много схем и роликов в интернете... везде по разному говорят. Думал разделить по контурам и получилось как то так. Я не электрик и поэтому прошу отнеситесь по мягче))). Просьба посмотреть. Спасибо.
02.11.2015 в 17:04:15
Гайк написал : Розетки Сечение провода 3х4
Читайте форум! Не используется в быту такой кабель!
02.11.2015 в 17:06:44
Johnny, скажите пожалуйста, а для духовки какой надо использовать?
02.11.2015 в 17:17:19
Гайк, в 99% случаев (духовка до 3,5-3,7 кВт) - 3х2.5 и обычная бытовая розетка Schuko.
02.11.2015 в 17:34:00
Johnny, спасибо, поменяю... Я вас понял, мне надо по мощности потребителей подобрать кабеля. А в принципе такое соединение в щите (см. рисунок) подойдет, не рванет?)))