mewtwo, на лоджии АВ на 10А поменяй.

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

04.01.2016 в 22:20:29

mewtwo, вводной автомат непонятно почему на 40А, разделение на группы непонятно по какому принципу сделано (если сработает УЗО в этой группе, то у вас в квартире пропадёт всё освещение, АВ на варочную 32А - откуда такие токи? у вас к варочной кабель 4 или 6мм.кв.? Нет? Если 2,5мм.кв то АВ -16А. По поводу УЗО на 63А: лучше поумерьте аппетит и уменьшите номинал ВА хотя-бы соразмерно с сечением вводного кабеля, тогда и УЗО можно будет оставить 40ка амперные. По поводу варочной поверхности и духовки - не включайте одновременно с пылесосом или утюгом, побежите в темноте вводной АВ 40А включать :)

0
mewtwo
mewtwo
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Первоуральск

Сообщений: 11

05.01.2016 в 01:20:13

mekhanik77, вводной автомат поставлен от выделенной мощности на квартиру, кабель 10мм.кв. Про УЗО что-то не подумал, придётся видимо 4е УЗО ставить отдельно на весь свет. У варочной мощность 7,5Квт, кабель 6мм.кв.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.01.2016 в 04:01:44

mewtwo написал: У варочной

а что за дом такой что проблемы с напряжением?

М - мега м - мили

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

05.01.2016 в 09:23:26

mewtwo написал: mekhanik77, вводной автомат поставлен от выделенной мощности на квартиру, кабель 10мм.кв. Про УЗО что-то не подумал, придётся видимо 4е УЗО ставить отдельно на весь свет. У варочной мощность 7,5Квт, кабель 6мм.кв.

Поменяй местами некоторые АВ розеток и освещения под разные УЗО.

0
mewtwo
mewtwo
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Первоуральск

Сообщений: 11

05.01.2016 в 13:42:00

юра Т написал:

mewtwo написал: У варочной

а что за дом такой что проблемы с напряжением?

М - мега м - мили

Не понял вопрос. То есть проблемы с напряжением?

dimm5 написал:

mewtwo написал: mekhanik77, вводной автомат поставлен от выделенной мощности на квартиру, кабель 10мм.кв. Про УЗО что-то не подумал, придётся видимо 4е УЗО ставить отдельно на весь свет. У варочной мощность 7,5Квт, кабель 6мм.кв.

Поменяй местами некоторые АВ розеток и освещения под разные УЗО.

Решил 4e узо поставить

0
mekhanik77
mekhanik77
Новичок

Регистрация: 05.06.2015

Винница

Сообщений: 14

05.01.2016 в 14:36:44

mewtwo написал: вводной автомат поставлен от выделенной мощности на квартиру, кабель 10мм.кв

Дом без газа?

0
mewtwo
mewtwo
Новичок

Регистрация: 04.01.2016

Первоуральск

Сообщений: 11

05.01.2016 в 14:42:39

mekhanik77, без газа.

0
nmodonov
nmodonov
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Екатеринбург

Сообщений: 2

06.01.2016 в 01:14:46

Доброго времени суток!

Набросал такую схему автоматов в щиток. Здесь только силовые розетки, освещение отдельно, но тоже питается от входного автомата. Группировал розетки в автоматы с расчетом, чтобы потребители на них одновременно не превышали номинал автомата на длительное время. То есть автомат 16А потянет ток 20А примерно полчаса, но такой режим работы считал нежелательным.

Необходимо понимание, насколько адекватно составлена схема. А также возможно ли и нужно ли убрать или добавить автоматы?

Вопросы, замечания, мысли, рассуждения - все приветствуется. Не мне, так другим полезно будет.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

06.01.2016 в 10:02:37

nmodonov, Самое нагруженное УЗО на 25А, а не очень - на 40А, это странно. Ставь оба на 40А.

0
nmodonov
nmodonov
Новичок

Регистрация: 30.06.2015

Екатеринбург

Сообщений: 2

06.01.2016 в 20:52:42

dimm5, Из схемы, возможно, не совсем понятно. После этажного щита в квартирном на входе стоит УЗО 40А, от него запитаны автоматы 16А на силовые розетки, 10А на освещение и УЗО 25А для кухни и сан.узла. От УЗО 25А также отходят силовые линии и освещение, которые также защищаются автоматами 16А и 10А.

Вопрос больше в том, что многие квартиры защищаются всего 3-4 автоматами и ни проблем, ни пожаров. Думаю, есть ли возможность упростить схему. Например, допустимо ли использовать на проводах 2,5 мм2 автоматы 20А, по одному на комнату и два на кухню. Или есть другие способы группировки.