26.08.2016 в 20:31:14
всем привет, а можно тут спрошу) допускается ли такое расположение щитка вариант 1 внизу в шкафчике (в соседнем шкафчике мойка...) вариант 2 вверху на стене, но на столешнице в этом месте стоит чайник от которого идет пар... или оба варианта недопустимы ? как по правилам? мне бы конечно хотелось спрятать в нижний шкафчик...
расположение на кухне обусловлено тем, что ввод новых кабелей от этажного щитка осуществляется из общего коридора над сантехкабиной (ванна+туалет) и выходит на кухне
17.09.2016 в 09:48:41
Добрый день, трогал собранную схему... Нужны подсказки 1 Электрик сказал, что при такой схеме, если будет вырубать любой УЗО, то и будет вырубать главный автомат... А главный автомат в щитке, на этаже! Это так? при кнопке тест, не выбивало ничо кроме узо. 2 Там где у меня диф автоматы, автоматы не нужны. Это факт, я осознал( 3 В группах, где стоят диф автоматы, при тесте любого диф автомата, или УЗО, срабаотываю они ВСЕ, либо какой то ОДИН. Что за фигня? электрик сказал из за того, что и диф и узо по 30 Ма. Как исправить ситуацию? я хотел, чтоб дифы срабатывали до основных УЗО 4И дошло, что УЗО будет выбивать и автомат который выше него стоит. Соответственно если я поставлю автомат входной в квартире,то только бегать в коридор не придется. Почему так? Как сделать, чтоб УЗО вырубал только группу, перед которой он висит, а не себя и вышестоящий автомат. Какого наминала выбрать главный автомат в щиток в квартире? На этаже стоит 63а. Спасибо
17.09.2016 в 14:58:02
Maks_88, 1) Непонятно, почему электрик так сказал. 3) Действительно фигня. Но мы не знаем, как собран щит. Может, там косяк.
18.09.2016 в 00:45:15
Юрка написал: Maks_88, 1) Непонятно, почему электрик так сказал. 3) Действительно фигня. Но мы не знаем, как собран щит. Может, там косяк.
Юрка, Так он не прав? Если сработает УЗО, что отключится? Если сработает автомат, что отключится? Стоит ли все же ставить в квартире автомат перед группой УЗО? И каким наминалом, в главном щитке на этаже, на 63а.. Какую информацию сказать о щитке, чтоб вы нашли косяк?
18.09.2016 в 11:08:07
Maks_88, Если смотреть на схему, то автомат не может выключаться при тестировании УЗО. Но это смотря как Вы тестировали УЗО. Может, Вы там создаёте короткое замыкание и называете это тестированием УЗО. А вообще тестирование УЗО - это нажатие на кнопочку "тест". Нажатие этой кнопочки не может отключить другой прибор. А если отключает, то это чудо я не готов комментировать на трезвую голову. И вообще трудно комментировать слова электрика, когда они не прямые, а переданы кем-то, наверняка с небольшими искажениями. Смысла его слов мы не сможем восстановить. То ли он великий мастер, то ли лохопед.
18.09.2016 в 14:28:01
Добавил фото собранного щитка и щитка на этаже. Была проблема, что УЗО отключает главный автомат, это я не так понял. Было ЛЮБОЙ автомат, отключает главный автомат, но он перезвонил, сказал что то не так с нулем подключил. Исправит, сам разобрался. Остался вопрос, когда диф автомат, отключает УЗО, либо другой диф автомат. Решили просто вывести диф автоматы из группы узо. Соответственно будет не 3 группы а 5. Жаль.. Говорят это из за того, что и УЗО и диф, по 30Ма.
18.09.2016 в 16:34:29
Maks_88, Вы так и не сказали, как тестируете дифавтоматы. Кнопкой "тест" или замыкаете жилы кабеля на землю? Аргумент про 30 мА подходит, если замыкаете жилы. Одинаковая чувствительность дифференциальных приборов не предполагает селективность при их работе.
18.09.2016 в 18:51:58
Юрка написал: Одинаковая чувствительность дифференциальных приборов не предполагает селективность при их работе.
И именно поэтому нет никакого смысла ставить последовательно УЗО и дифф. Вывели из под УЗО и правильно сделали.
Сборка "радует". Толстого провода как всегда не нашлось, поэтому все перемычки 2,5 кв. Хорошо хоть, что на плиту уходит что-то большего сечения.
18.09.2016 в 19:33:45
bnmuyt написал: И именно поэтому нет никакого смысла ставить последовательно УЗО и дифф.
bnmuyt, Нет смысла говорить о том, что клиент уже понял сам. Вопрос вообще о другом. Там какие-то чудеса с тестированием приборов. Тестируют одно, отключается другое.
18.09.2016 в 19:55:33
bnmuyt написал: Сборка "радует".
Шинка "голая" с фазой - впечатляет,перемычки - это да,нечто,бог с ним что пена в щите откуда-то,жилы РЕ по три-четыре штуки в гнезде шинки,но вводной-то где ?!Похоже в подъезде ... Хорошо хоть не взрывается при включении...
И это пройдёт ...
18.09.2016 в 20:19:58
Юрка написал: bnmuyt, Нет смысла говорить о том, что клиент уже понял сам. Вопрос вообще о другом. Там какие-то чудеса с тестированием приборов. Тестируют одно, отключается другое.
Так тут то же самое, что и в теме, где я сегодня отвечал. Запараллелены нули УЗО и диффов. Для диффов нужны отдельные шинки.
18.09.2016 в 20:40:24
serj12 написал: Шинка "голая" с фазой - впечатляет
Причем, даже здесь логики нет. У всех УЗО и диффов фаза слева, а фазная шинка справа. :)
18.09.2016 в 20:50:02
bnmuyt написал: даже здесь логики нет
фазную шинку если и используют,то изолированную,а так - одно не верное движение и фейерверк обеспечен.
И это пройдёт ...
18.09.2016 в 21:36:25
Ну с тестом, да. Чудеса. Уже решили вывечти на отдельные линии и все. Если есть иное решение- буду благодарен. Вводной автомат в подъезде. В квартиру решил не ставить.. Нужно ли?
18.09.2016 в 22:37:33
bnmuyt, А это уже спасибо! Я ему скажу!! А подробней это объясняется, или он поймет?? Тогда будут в начале срабатывать дифы, а УЗО нет?? Пардон, а о какой изоляции речь? Как заизолировать? И фазная, это какая)?