Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 09:45:38

Farceur написал:

Alexey_Spb написал: Опять старая шарманка про УЗО.. помнится, сторонники АС в том споре AC vs. A слились.

Считаю что правильно так - есть деньги, ставь А. Совсем нет денег - ставь АС.

Хотя бы одно на квартиру но чтобы оно было.

Alexey_Spb, "термином эффект плацебо называю явление улучшения здоровья человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрального. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних обстоятельств «лечения» — например, от внешнего вида плацебо, его цены и общей сложности получения «лекарства» это усиливает доверие к его действенности из-за нежелания считать усилия и деньги потраченными зря, степени доверия врачу" (из Википедии). Но мы же с вами понимаем, что давая заказчику электро-пустышку, мы как минимум остаемся не в ладах со своей совестью, оставляя заказчика с этакой русской рулеткой: сработает/не сработает. Проблема не в деньгах. Деньги - это не проблема. Деньги - это всего лишь деньги.

Farceur,

И к чему вы это все написали?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Chapai87
Chapai87
Новичок

Регистрация: 28.10.2016

Москва

Сообщений: 26

02.11.2016 в 09:46:39

Farceur, Т.е. вы считаете, что смысл ставить УЗО (А) нету?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

02.11.2016 в 09:52:51

Chapai87, конечно нету. ибо в быту попросту отсутствуют электроприборы при неисправности которых узо типа А оказалось бы полезным. мы не европа в которой бытовая техника в современном нашем понимании существует более 70 лет, у нас все относительно свежее, т.к. сделали резкий скачок от реплик захваченных в боях холодильников грюндик до того, что предлагает современность. от супервыпуклого телевизора к суперплоскому без множества промежуточных этапов.

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 10:19:54

Chapai87 написал: Т.е. вы считаете, что смысл ставить УЗО (А) нету?

Читайте инструкцию к бытовой технике - у половины там будет написано что ее требуется подключать через УЗО типа А, например, такое сплошь и рядом у стиральных машин.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

02.11.2016 в 12:47:00

Chapai87 написал: Farceur, Т.е. вы считаете, что смысл ставить УЗО (А) нету?

Chapai87, откройте инструкцию. Что там конкретно рекомендует производитель?

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

03.11.2016 в 22:20:29

Chapai87 написал: Farceur, Т.е. вы считаете, что смысл ставить УЗО (А) нету?

Chapai87, Наоборот, нет смысла ставить УЗО типа АС, т.к. в большинстве случаев (схем современных потребителей) оно просто недееспособно, или как минимум не регламентировано изготовителем УЗО для таких схем ( сработать или может, или нет, т.к. не испытывается для такого применения)

0

Не кормлю троллей.

Chapai87
Chapai87
Новичок

Регистрация: 28.10.2016

Москва

Сообщений: 26

20.11.2016 в 22:24:37

jaja написал: в быту попросту отсутствуют электроприборы при неисправности которых узо типа А оказалось бы полезным.

jaja,
В инструкциях к стиральной и посудомоечной машине указан, что только тип А)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 00:03:52

Chapai87 написал: В инструкциях к стиральной и посудомоечной машине указан, что только тип А

Понимаете, кураторы из Поднебесной не объяснили ему как надо отвечать на такие неудобные вопросы, поэтому он просто тихо ушел из темы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

21.11.2016 в 08:06:03

Alexey_Spb написал: Читайте инструкцию к бытовой технике - у половины там будет написано что ее требуется подключать через УЗО типа А, например, такое сплошь и рядом у стиральных машин.

Chapai87 написал: В инструкциях к стиральной и посудомоечной машине указан, что только тип А)

Можно в студию эти руководства? Среди "ширпотреба" (Bosch, Hansa, LG, Samsung, Indesit, Hotpoint) только у Bosch есть упоминание о типе устройства защитного отключения, да и то, его даже не обязывают ставить - лишь "в случае применения"

А вот Hansa предлагает розетки, не используемые в России (за мелкими исключениями). Что, теперь надо по-любому розетки со штырями ставить?

Farceur написал: Наоборот, нет смысла ставить УЗО типа АС

Можно тогда привести пример, каким образом пульсирующий выпрямленный ток окажется на корпусе/баке машины? Или холодильника? И где это можно найти в приборах? P.S. Я вообще не против типа А, тем более что сейчас можно за 850-900руб спокойно поставить или тип АС или тип А на выбор. Интересуюсь чисто в ознакомительных целях.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21249

21.11.2016 в 08:12:26

Заметьте, это обозначение гарантирует не безопасность, а "соблюдение действующих в настоящее время предписаний".

По крайней мере откровенно. :)

0
T46b
T46b
Новичок

Регистрация: 21.11.2016

Франкфурт-на-Майне

Сообщений: 12

21.11.2016 в 08:13:06

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу