Нужен совет. Дом новостройка. На этаже автомат 50а, в квартире планируется два щитка из-за длинного коридора. В первом сразу должен быть счетчик по требованию энергетиков, а во втором вся начинка для трешки. Планирую в первом щитке добавить рубильник 50 или 63 после счетчика, потом кабель 3х6 до второго щитка, в нем на вводе клеммы с разводкой по группам. Либо в первом щитке счетчик, диф, розетка на рейку, во втором рубильник и с него разводка на группы? Либо первый щиток счетчик, узо 100ма, рубильник, кабель 3х6, во втором сразу клеммы?
12.04.2017 в 09:48:30
form написал: Нужен совет. Дом новостройка. На этаже автомат 50а, в квартире планируется два щитка из-за длинного коридора. В первом сразу должен быть счетчик по требованию энергетиков, а во втором вся начинка для трешки. Планирую в первом щитке добавить рубильник 50 или 63 после счетчика, потом кабель 3х6 до второго щитка, в нем на вводе клеммы с разводкой по группам. Либо в первом щитке счетчик, диф, розетка на рейку, во втором рубильник и с него разводка на группы? Либо первый щиток счетчик, узо 100ма, рубильник, кабель 3х6, во втором сразу клеммы?
form, логика такая: защиту ставим со стороны источника, коммутация на входе приемника. То есть, в первом щитке на выходе УЗО/диф, во втором на входе рубильник. Я бы и в первом щитке на входе тоже рубильник поставил.
13.04.2017 в 12:41:07
Доброго дня! Прошу подсказать, правильно ли делать отдельные этажные щитки с аппаратами защиты в частном доме с тремя этажами плюс цоколь, площадью этажа 130 метров? Думается, удобно - если что-то вышибет, не спускаться вниз к общему щиту, а сразу на этаже посмотреть УЗО и автоматы. И проводов меньше - протащил стояк до этажа, а там уже разветвляй. На практике как обычно проектируют?
13.04.2017 в 13:33:08
Антоний написал: правильно ли делать отдельные этажные щитки с аппаратами защиты в частном доме с тремя этажами плюс цоколь,
Правильно.
13.04.2017 в 13:38:41
Антоний написал: Думается, удобно - если что-то вышибет, не спускаться вниз к общему щиту, а сразу на этаже посмотреть УЗО и автоматы.
В принципе правильно, но в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый. Ну впрочем для домика такой площади цена не будет препятствием
13.04.2017 в 17:29:18
BV написал: в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый.
т.е. простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться? Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)? У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...
13.04.2017 в 18:10:01
Антоний написал: Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)?
именно так. Лотерея.
Антоний написал: У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...
вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки, а можно и АВ.
13.04.2017 в 20:31:20
Антоний написал:
BV написал: в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый.
т.е. простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться? Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)? У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...
Антоний, при хорошо сделанной проводке в лотерее про селективность обычно выигрывает сверхток. Проигравший бежит в труселях ;) Недавно натыкался краем глаза на частичную при использовании серии s800. Подешевше настоящих СА. Но, по-моему, не при 16/25А... А шо делать? - оптимизировать количество автоматов/уровней защиты. Ставить рубильники там, где нужна только коммутация и все такое.
13.04.2017 в 20:36:08
Антоний написал: У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж
кроме дома - еще постройки?
13.04.2017 в 21:25:04
BV написал: кроме дома - еще постройки?
да, ещё гараж, сарай-мастерская, и ещё пару домиков с баней на одной линии...
13.04.2017 в 22:29:17
BV написал: именно так. Лотерея.
Даже автоматы характеристик "B" и "D" на одной линии дают лотерию? )
BV написал: вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки
я хотели на этажи ставить ограничение по тепловой защите, ибо если этого не сделать, перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...
13.04.2017 в 23:03:06
Антоний написал:
BV написал: именно так. Лотерея.
Даже автоматы характеристик "B" и "D" на одной линии дают лотерию? )
BV написал: вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки
я хотели на этажи ставить ограничение по тепловой защите, ибо если этого не сделать, перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...
Все зависит только от тока КЗ. У вас же нет временнОй селективности среди автоматов одной линейки, что B6, что D50 срабатывают за одинаковое время.
По тепловой - другое дело. В любом случае вы не будете вешать свет под вводной на 25А (я надеюсь :) ).
13.04.2017 в 23:39:04
Антоний написал: На практике как обычно проектируют?
Обычно - щит учёта на столбе/фасаде,главный щит в цоколе,щиты по этажам/отдельным потребителям (гараж,мастерская,баня,хоз блок и прочее ).
Антоний написал: площадью этажа 130 метров?
примерно такой делал недавно , щиты
Антоний написал: простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться?
а вы посмотрите какой у вас ожидаемый ток к.з. и тогда увидите . У меня замеры показали около 1 Ом сопротивление петли "фаза - ноль ",так что хоть обставься автоматами с характеристикой С - не срабатывают :o
Антоний написал: четырёхполюсник всего дома...
У вас ТТ ?
И это пройдёт ...
14.04.2017 в 00:00:10
Антоний написал: перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...
А откуда возьмется этот перегруз? И мы обсуждаем сферического коня... :) Какой автомат стоит на вводе от линии?