Аватар пользователя
Doc_42

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Кемерово

Сообщений: 94

08.05.2017 в 05:49:42

юра Т написал: Doc_42, вот Вы заморочились отгоранием ноля, плохим его контактом, похвально, но зачем после УЗМ опять объединили нули? если на кросмодуле, или на шлейфе подгорит ноль, получите до 400 Вольт на потребителях... можно вообще было без кросмодуля сделать, тупо с УЗМ на автоматы ноль и фазу, и так же перемычками или с шинками

и вот у Вас я так понимаю плита на одной фазе, а сколько автомат в общем щите стоит на квартиру? при трехфазном вводе обычно плиту на 2 или 3 фазы подключают

юра Т, попробую соединить ноли соединительной шинкой. в этажном щитке стоит автомат на 40 ампер. выделенная мощность 12,3 кВт. по проекту плита цепляется на одну фазу.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 09:16:11

юра Т

вот Вы заморочились отгоранием ноля, плохим его контактом, похвально, но зачем после УЗМ опять объединили нули?

Нуль в УЗМ проходной, в этом смысле их объединять действительно было не зачем. Но на безопасность это не влияет никак.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

08.05.2017 в 15:15:03

VIVA написал:

Doc_42 написал: не знаю как с надёжностью при зажиме под одним винтом наконечника НШВИ и соединительной шины

IEK подаёт такое решение в "особенностях конструкции"

VIVA, и где там про то, что наконечник и шина в одной клемме? Винт один, но гнезда-то разные. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 15:22:55

Radio написал: и где там про то, что наконечник и шина в одной клемме? Винт один, но гнезда-то разные.

Вы не согласны по существу или просто по форме придираетесь? Если по форме, то в вопросе автора есть упоминание про винт, но не про зажим. ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

08.05.2017 в 15:31:47

VIVA, я по существу. Зажима в одну дырку там не происходит, а именно за это переживал спрашиватель вопроса. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 15:34:52

Radio написал: Зажима в одну дырку там не происходит, а именно за это переживал спрашиватель вопроса.

У автора указанная на фото модулька. Вопрос был, по существу, можно ли при использовании шины надёжно зажать ПуГВ обжатый НШВИ, к аппаратам, которые уже объединены шиной. Вроде приведённая иллюстрация наглядно демонстрирует - что да, можно. А про винты/разъёмы, это уже "по форме".

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 15:47:43

Radio написал: Винт один, но гнезда-то разные.

Да какая разница, кроме эстетики? Шина плоская и наконечник ляжет к ней ровно так же, как на клемму.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.05.2017 в 16:20:04

Doc_42 написал: попробую соединить ноли соединительной шинкой.

эээ, лучше так как есть, чем шинку на трехфазный ноль, я говорил про свой ноль на каждую фазу, обрыв которого не так страшен

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.05.2017 в 16:26:30

TAB написал: Но на безопасность это не влияет никак.

я про плохой контакт на нулевой шине кросмодуля (а оный не отличается высоким качеством и надежностью, как и зажим торцом винта)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

08.05.2017 в 16:30:05

TAB написал: Шина плоская и наконечник ляжет к ней ровно так же, как на клемму.

Вы, очевидно, совсем-совсем не в теме. Засуньте ншви вместе с гребенкой и почувствуйте, как они замечательно "прилегают" :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 16:55:29

Radio написал: Вы, очевидно, совсем-совсем не в теме. Засуньте ншви вместе с гребенкой и почувствуйте, как они "прилегают"

Так я и засовывал и зажимал. Не вижу проблему ни разу.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

08.05.2017 в 16:56:13

TAB написал: Так я и засовывал и зажимал.

Извините, не очень верится. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 16:57:41

Упс... НШВИ с гребенкой я на легране зажимал, тама под гребенку отдельная щель имеется. В одну клемму с гребенкой я моножилу пихал, но не думаю, что оно там иначе чем НШВИ себя чувствует.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

08.05.2017 в 16:59:15

TAB написал: тама под гребенку отдельная щель имеется.

Именно, что отдельная щель, как на иеке, хагере, абб и других хороших аппаратах. В отдельную щель можно, да.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 17:01:38

Radio написал: Именно, что отдельная щель

Так я ж говорю, в одну клемму я моножильный провод совместно с гребенкой нормально зажимал. С чего у НШВИ здесь возникают проблемы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу