Придет. И ничего страшного не произойдет.
08.08.2017 в 09:27:57
Придет. И ничего страшного не произойдет.
Грубый, но справедливый
09.08.2017 в 14:03:30
Метать бисер перед ... Не в моих правилах. Наберете в яндексе или в гугле о последствиях.
09.08.2017 в 14:42:59
alexpetrov57, любезнейший, а почему вы хамите специалистам? Недостаточно воспитаны?
09.08.2017 в 21:38:04
Vadim 161 написал: Разве что если какой нибудь дурак поставит в розетке перемычку между N и PE
Сейчас делаем косметику в квартире, где ВСЕ розетки оснащены такими перемычками. Старый фонд, сделано до нас. Как с этим быть пока не решил.
09.08.2017 в 22:02:08
Объяснить хозяевам что так делать нельзя, а там пусть сами решаю что делать.
Грубый, но справедливый
09.08.2017 в 23:26:48
TAB написал: Как с этим быть пока не решил.
А коли молча дезинтегрировать, не?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.08.2017 в 23:30:38
MaSeVi, так если молча, то и не заплатят, негоже бесплатно то работать :)
Грубый, но справедливый
09.08.2017 в 23:33:33
Vadim 161 написал: так если молча, то и не заплатят, негоже бесплатно то работать :)
Согласен с Вами полностью, но как-то это все равно... не очень, что ли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.08.2017 в 23:39:41
TAB, космический косметический ремонт разве не предполагает замену старых, грязных, залапанных эуи?
10.08.2017 в 00:13:26
Не, замене подверглось одно ЭУИ, преступно расположенное прямо над умывальником. Заменил на IP44.
Но там еще стиралка стоит, тоже с волшебной перемычкой в розетке. Кстати СУП отсутствует как класс. Переделывать там надо все, но в планы сие никак не входит. Думаю поставить УЗО (его ессно нет) в этажный щиток и этим ограничиться. Это если еще его удасться туда вкрячить. И если пакетник не взорвется в процессе вкрячивания.
10.08.2017 в 00:19:55
TAB написал: И если пакетник не взорвется в процессе вкрячивания.
Никогда не слышал, чтобы пакетники взрывались.
TAB написал: Думаю поставить УЗО (его ессно нет) в этажный щиток и этим ограничиться.
Перемычки не убирать, грязные розетки тоже?... А и то верно, нафига. Столько лет жили - еще столько же протянут. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу