01.11.2017 в 03:01:05
ZooZoo написал: поскольку тип АС уже никуда не годен...
И что, теперь все старые щиты перебирать?... Темы про "А против АС" поднимаются регулярно (на форуме на раз ищутся темы от 2006 до 2016 годов), также часто, как "В против С"... Но никто из противников "АС" не привёл законодательного запрета на "класс АС", кроме слухов (про запрет на западе) и домыслы (про пробой во вторичных цепях импульсных блоков питания) А посему, и продаются УЗО АС, и используются, и ещё долго будут использоваться... ИМХО (спорить не планировал, просто высказал мнение ;) )
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.11.2017 в 12:23:21
ZooZoo написал: но LE есть, по-моему
Я запрашивал цену на Легран 63А 30 мА тип А - около 6 000 , потому - завернули .
И это пройдёт ...
01.11.2017 в 20:38:49
sergey_sav написал: что, теперь все старые щиты перебирать?...
например (по-возможности) менять АС на А на некоторые группы потребителей
sergey_sav написал: никто из противников "АС" не привёл законодательного запрета на "класс АС"
я не противник, но в России законов пока нет, т.ч. ставьте АС :)
sergey_sav написал: спорить не планировал, просто высказал мнение
аналогично :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.11.2017 в 22:47:23
Шнейдер поменял цвет гребенок.Были черные, а стали белые))
01.11.2017 в 22:58:48
D_A_N написал: Шнейдер поменял цвет гребенок.Были черные, а стали белые))
D_A_N, Отлично, а то как как траурные, честное слово)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.11.2017 в 22:44:00
MaSeVi написал: D_A_N, Отлично, а то как как траурные, честное слово)))…
Под цвет своих приборов (белых) и защелок на дин-рейку (желтых)))
02.11.2017 в 23:00:46
D_A_N написал:
MaSeVi написал: D_A_N, Отлично, а то как как траурные, честное слово)))…
Под цвет своих приборов (белых) и защелок на дин-рейку (желтых)))
D_A_N, Это другое дело!))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2017 в 22:32:00
dokar написал:
Innaviv написал: MaSeVi, это Вы о чем именно? Что разношёрстное все?
Innaviv, Вы жаловались на отсутствие отдельного УЗО на санузел . А что там у вас делает УЗО на 300мА от ИЕКа ? Этот аппарат в квартире всю жизнь будет груши околачивать . Нафих не нужен - здесь. Да еще не селективный .
dokar, что значит, груши околачивать? Если стоит - видимо нужен ;) и что значит селективный?
05.11.2017 в 22:33:50
EV.SA написал:
Юрка написал: Думаю, что комплектовал он этот щит так. Приехал в офис ЭТМ или Минимакс и там ему подобрали из наличия
Думаю не так ....решил поставить то,что давно валялось в коробке....после оценки подготовленности заказчика. Чистый развод ,странно ,что это в Питере
EV.SA,
Развода нет, все чеки имеются. Кроме всего, электрику делает отец моей близкой подруги. Не думаю, что решил развесит меня по полной. Это не оконченная версия. Прокладывалась дополнительная электрика к электрике от застройщика, иек был взят из старого щитка, Авв куплено, так вроде она дешевле шнайдера. УЗм не стоит: и прораб, и электрик отговорили от него.
06.11.2017 в 01:07:38
Innaviv написал: электрику делает отец моей близкой подруги.
Не хотелось бы вот так вешать печать, но частенько именно хорошие знакомые и подводят.
Innaviv написал: Авв куплено, так вроде она дешевле шнайдера
Да отличия в цене не столь весомы.
Innaviv написал: УЗм не стоит: и прораб, и электрик отговорили от него.
Аргументы привели?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2017 в 01:31:36
MaSeVi написал: Аргументы привели?
Ну аргументы простые, напряжение скачет, будет срабатывать. А ещё номинал ВА 25А шобыневыбивало. И ВДТ не на все линии, а то ещё сработает, будите без света сидеть :swoon
06.11.2017 в 01:46:26
Innaviv, да не парьтесь Вы, всё нормально работать будет
06.11.2017 в 01:47:23
MaSeVi написал: Аргументы привели?
увы, крайне низкое качество данных изделий
06.11.2017 в 02:01:23
юра Т написал: увы, крайне низкое качество данных изделий
У Вас есть своя статистика?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу