02.04.2018 в 22:02:11
mirn, Во первых разбираться в таком змеином гнезде можно только вживую. Во вторых если перепутали, то что в этом ужасного?
02.04.2018 в 22:13:26
сделано конечно криво, но здесь нечего не перепутано и автомата "слева внизу" 2
02.04.2018 в 22:17:17
mirn написал: Добрый вечер! Предполагаю что в результате ремонтных работ на лестничной клетки могли перепутать ноль и фазу.
Посмотрите пожалуйста щиток. В частности интересуют мои три автомата (слева внизу). Все ли верно подключено?
mirn, вроде всё верно
15.05.2018 в 13:58:33
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, какой лучше использовать бокс для размещения элементов в соответствии со схемой. Планирую использовать автоматы и УЗО фирмы Hager, т.к. удобно соединять гребёнкой, поэтому такая компоновка.
15.05.2018 в 14:06:00
Sprite78rus, Вы немножко не в ту тему зашли...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2018 в 19:17:40
MaSeVi, к сожалению, удалить пост не получается. Надеюсь этот пост будет по адресу. Собрал первый свой щиток для дачи.
24.05.2018 в 19:20:12
Sprite78rus, Аккуратно!)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2018 в 19:35:35
Sprite78rus, Для чего клемма РЕ и N соединены?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2018 в 19:48:50
MaSeVi, верхняя левая шина для разделения PEN. На неё придёт PEN со столба и заземление. В качестве N шины будет автомат. Всё как по ПУЭ.
24.05.2018 в 20:23:34
Sprite78rus написал: Всё как по ПУЭ.
Нет, всё через ж... Читайте где и как правильно организовывается система TN-C-S, а то что вы выдумали - бред.
Грубый, но справедливый
24.05.2018 в 20:37:15
Sprite78rus, в домовом щите не надо делать разделение...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2018 в 20:41:25
Vadim 161, это почему? Схема верная?
24.05.2018 в 20:42:07
MaSeVi, а где его делать?
24.05.2018 в 20:55:51
Sprite78rus написал: а где его делать?
В щите учета. Систему заземления я так понимаю вы выбирали от балды ? Какое состояние ВЛ ? Есть ли повторное заземление на опорах ? ВЛ выполнена голыми проводами, или СИПом ?
Грубый, но справедливый
24.05.2018 в 21:06:49
Vadim 161, в 300 метрах трансформатор. От него идёт три фазы СИПом. Далее на столбе счётчик с автоматом. От столба идёт одна фаза СИПом на дом. На доме бокс с двухполюсным автоматом. Далее ввод в дом в щит, который постами выше. По поводу повторного заземления я не в курсе. Про систему заземления я даже не писал. Планирую три уголка 5050 на расстоянии три метра вбить в землю, в линию, и обварить полосой 405.