Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 19:48:50

MaSeVi, верхняя левая шина для разделения PEN. На неё придёт PEN со столба и заземление. В качестве N шины будет автомат. Всё как по ПУЭ.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.05.2018 в 20:23:34

Sprite78rus написал: Всё как по ПУЭ.

Нет, всё через ж... Читайте где и как правильно организовывается система TN-C-S, а то что вы выдумали - бред.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17240

24.05.2018 в 20:37:15

Sprite78rus, в домовом щите не надо делать разделение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 20:41:25

Vadim 161, это почему? Схема верная?

0
Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 20:42:07

MaSeVi, а где его делать?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.05.2018 в 20:55:51

Sprite78rus написал: а где его делать?

В щите учета. Систему заземления я так понимаю вы выбирали от балды ? Какое состояние ВЛ ? Есть ли повторное заземление на опорах ? ВЛ выполнена голыми проводами, или СИПом ?

0

Грубый, но справедливый

Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:06:49

Vadim 161, в 300 метрах трансформатор. От него идёт три фазы СИПом. Далее на столбе счётчик с автоматом. От столба идёт одна фаза СИПом на дом. На доме бокс с двухполюсным автоматом. Далее ввод в дом в щит, который постами выше. По поводу повторного заземления я не в курсе. Про систему заземления я даже не писал. Планирую три уголка 5050 на расстоянии три метра вбить в землю, в линию, и обварить полосой 405.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

24.05.2018 в 21:08:51

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.05.2018 в 21:11:05

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

24.05.2018 в 21:12:28

ebf, тоже вариант :flirt

0

И это пройдёт ...

Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 21:13:47

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12,

ebf написал:

serj12 написал:

Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.

Вот и пипец PEN-у :(

serj12, Его уже после столба не стало :)

ebf, т.е. мне не стоит соединять шину PEN со столба и шину PE? Нужно просто заземлить шину PE и всё?