MaSeVi, верхняя левая шина для разделения PEN. На неё придёт PEN со столба и заземление. В качестве N шины будет автомат. Всё как по ПУЭ.
24.05.2018 в 19:48:50
MaSeVi, верхняя левая шина для разделения PEN. На неё придёт PEN со столба и заземление. В качестве N шины будет автомат. Всё как по ПУЭ.
24.05.2018 в 20:23:34
Sprite78rus написал: Всё как по ПУЭ.
Нет, всё через ж... Читайте где и как правильно организовывается система TN-C-S, а то что вы выдумали - бред.
Грубый, но справедливый
24.05.2018 в 20:37:15
Sprite78rus, в домовом щите не надо делать разделение...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2018 в 20:41:25
Vadim 161, это почему? Схема верная?
24.05.2018 в 20:42:07
MaSeVi, а где его делать?
24.05.2018 в 20:55:51
Sprite78rus написал: а где его делать?
В щите учета. Систему заземления я так понимаю вы выбирали от балды ? Какое состояние ВЛ ? Есть ли повторное заземление на опорах ? ВЛ выполнена голыми проводами, или СИПом ?
Грубый, но справедливый
24.05.2018 в 21:06:49
Vadim 161, в 300 метрах трансформатор. От него идёт три фазы СИПом. Далее на столбе счётчик с автоматом. От столба идёт одна фаза СИПом на дом. На доме бокс с двухполюсным автоматом. Далее ввод в дом в щит, который постами выше. По поводу повторного заземления я не в курсе. Про систему заземления я даже не писал. Планирую три уголка 5050 на расстоянии три метра вбить в землю, в линию, и обварить полосой 405.
24.05.2018 в 21:08:51
Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.
Вот и пипец PEN-у :(
И это пройдёт ...
24.05.2018 в 21:12:28
ebf, тоже вариант :flirt
И это пройдёт ...
24.05.2018 в 21:13:47
serj12 написал:
Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.
Вот и пипец PEN-у :(
serj12,
ebf написал:
serj12 написал:
Sprite78rus написал: На доме бокс с двухполюсным автоматом.
Вот и пипец PEN-у :(
serj12, Его уже после столба не стало :)
ebf, т.е. мне не стоит соединять шину PEN со столба и шину PE? Нужно просто заземлить шину PE и всё?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.