alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

29.03.2018 в 23:01:34

MaSeVi, https://www.striebelundjohn.com/sites/default/files/2018-03/k0356_uk600_032018_0.pdf

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17239

29.03.2018 в 23:05:11

alexpetrov57, Спасибо!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

02.04.2018 в 21:45:16

Добрый вечер! Предполагаю что в результате ремонтных работ на лестничной клетки могли перепутать ноль и фазу.

Посмотрите пожалуйста щиток. В частности интересуют мои три автомата (слева внизу). Все ли верно подключено?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 22:02:11

mirn, Во первых разбираться в таком змеином гнезде можно только вживую. Во вторых если перепутали, то что в этом ужасного?

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

02.04.2018 в 22:13:26

сделано конечно криво, но здесь нечего не перепутано и автомата "слева внизу" 2

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

02.04.2018 в 22:17:17

mirn написал: Добрый вечер! Предполагаю что в результате ремонтных работ на лестничной клетки могли перепутать ноль и фазу.

Посмотрите пожалуйста щиток. В частности интересуют мои три автомата (слева внизу). Все ли верно подключено?

mirn, вроде всё верно

0
Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.05.2018 в 13:58:33

Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, какой лучше использовать бокс для размещения элементов в соответствии со схемой. Планирую использовать автоматы и УЗО фирмы Hager, т.к. удобно соединять гребёнкой, поэтому такая компоновка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17239

15.05.2018 в 14:06:00

Sprite78rus, Вы немножко не в ту тему зашли...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sprite78rus
Sprite78rus
Новичок

Регистрация: 15.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

24.05.2018 в 19:17:40

MaSeVi, к сожалению, удалить пост не получается. Надеюсь этот пост будет по адресу. Собрал первый свой щиток для дачи.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17239

24.05.2018 в 19:20:12

Sprite78rus, Аккуратно!)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17239

24.05.2018 в 19:35:35

Sprite78rus, Для чего клемма РЕ и N соединены?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу