Vadim 161, получаеться что бы был включен только холодильник я оставляю холодильник и УЗО той группы где холодильник. Ну а второе УЗО я просто выключаю и выключаться все автоматы этой группы. Правильно??
12.06.2018 в 14:01:49
Vadim 161, получаеться что бы был включен только холодильник я оставляю холодильник и УЗО той группы где холодильник. Ну а второе УЗО я просто выключаю и выключаться все автоматы этой группы. Правильно??
12.06.2018 в 14:18:19
Владимир766, да, правильно.
Грубый, но справедливый
12.06.2018 в 15:52:07
Vadim 161, спасибо.
16.06.2018 в 22:11:01
MaSeVi, Здравствуйте. Никак не могу выбрать щиток.
Если брать Хагер то тогда надо как то все уместить в 12 модулей. А это трудно. Тогда мне прийдеться обойтись без УЗО. Разве что отдельно вывести на стиралку и на Бойлер. Впринципе как вариант можно. Тем более что бойлер вообще под вопросом пока.
Или взять АВВ 16 или 24 модульный. Мне подходит по размерам.
Вот ссылка на АВВ щиток. Вы случаем не работали с такими. Что скажите по этому поводу.
Хагер 18 слишком большой мне никак не подходит.
16.06.2018 в 22:20:26
MaSeVi,
Вот сюда хочу щиток вставить 18 модульный если впритык, явно аккуратно не получиться его вмонтировать. А 16 модульный как раз нормально станет.
16.06.2018 в 22:23:09
Владимир766, 24 модуля идеально спасут вас от излишних терзаний.
16.06.2018 в 22:25:21
Radio, АВВ??? Я уже думал над этим тоже.По размерам подходит. Чуть более листика А4.
16.06.2018 в 22:27:20
Radio, Просто многие советуют Хагер я уже и так и этак прикидывал но большой мне Хагер. Очень. Я вот и спрашиваю как АВВ нормальный будет??
16.06.2018 в 22:31:47
Владимир766 написал: Radio, Просто многие советуют Хагер я уже и так и этак прикидывал но большой мне Хагер. Очень. Я вот и спрашиваю как АВВ нормальный будет??
Владимир766, Возьмите Гольф на 24 модуля в 2 ряда, или 22 модуля в 1 ряд...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.06.2018 в 22:36:44
Владимир766, С АВВ Basic E не работал. АВВ уже с ума сходят))))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.06.2018 в 22:45:00
MaSeVi, точно..Гольф 24 в два ряда подходит. Класс блин как это я его проглядел. Супер отлично.. Поверить не могу что я его не заметил. Спасибо. Так подходит.