Rumato написал:Sanitch,
С50 на вводе оставить, после него УЗО 63А-30мА, затем автомат 32 на плиту и 3 автомата по 16А.
Rumato, т.е. ставить одно УЗО и 4 автомата? На розеточную группу тоже автоматы на 16А? На посудомойку мне отдельно тянули кабель и ставили автомат+узо. Индукционка и духовой шкаф подключены к одному проводу на 4 квадрата.
И может, что-то из производителей нормальных посоветуете и модель?
ABB указывает в рекламе возможность присоединения к S200 проводов с разной конструкцией жил и разным сечением. А в каких комбинациях с каким сечением, не указывает.
OEZ сделал таблицу возможных комбинаций для своих автоматов с двойным зажимом.
Жёсткие, гибкие предварительно скрученные без наконечника, гибкие с наконечником типа НШВИ. Комбинации 1+1, 1+2, 2+2 для разных сечений и типов.
Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:
промежуток между шинами групповых автоматов поконтрастнее бы чтоль .
Спасибо за отзыв! С нулевыми сдурил, первый раз так оформил, сам потом понял, что лучше с интервалами сделать...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.
И Вы в это верите?)))
Rumato, А вдруг?)))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.
MaSeVi,
а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу?
и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?
Dron/9K написал:
а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу?
Индикация того, что выключили и увидели, что выключили.
Dron/9K написал:
и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?
Почему 24В?...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Тоже для примера: схема для щита 1 кк квартиры с газом, ничего лишнего, всё оптимум оптиморум. Уже выкладывал и не раз, но надеюсь кому-то поможет и сейчас.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:
А для улицы, я по ценнику обычно читаю . Так считаю ,что уличный ящик должен без ржавых, до светящихся небес, прослужить лет двадцать , тридцать.
Ну вот такой вполне прослужит, как раз уложившись в ценник.
Во всяком случае, за три года на нем ни малейших следов износа и, тем более, ржавчины не обнаружено.
Radio, Ну что, поздравьте меня (или пожалейте). Приобрел я такой ящик от ТДМ. Выглядит действительно крепким, но есть и "но". В качестве гидроизоляции дверки вместо резинки что-то похожее на вспененный полиэтилен. Может и не хуже резинки, но как-то непривычно. Замки на раз открываются обычной отвёрткой. У металлического щитка был "вагонный" ключ - тоже, конечно, не ахти какая сложность. Ещё от знакомства с пластиковым щитом ощущения, как после минваты. Видать стеклоткань даёт себя знать. Ещё, не ожидал, что отверстий для проводов в нем вообще не будет - попробую прорезать кольцевым сверлом по дереву. Также придется думать, какой лучше крепеж использовать для установки на столб. Штатные кронштейны и саморезы к ним годятся только для установки на стену.
Ещё один момент. В ящике есть большая монтажная пластина и выступы по бокам под дин-рейку. Как именно крепить к ним эту рейку так и не понял. Видимо всё-таки придется сверлить пластину.
Как-то так