MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17452

07.08.2018 в 21:20:19

lucif665 написал: Уж не хотите ли вы заявить, что УЗО без заземления не срабатывает?

Работает, но не как основной элемент защиты, а дополнительный.

lucif665 написал: Или реле напряжения, при скачке, не вырубит щиток?

Смотря какой скачок и пороги на реле.

lucif665 написал: Глупости говорите, чес слово.

Полегче...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

07.08.2018 в 21:30:21

serj12 написал:

Почему ? Я постоянно это использую , очень удобно - без нулевых шин .

Vadim 161 написал:

Нормальное решение, если оба провода одного сечения

спорное с точки зрения некоторых нормативов, а так я и разные сечения нормально зажму.

0
lucif665
lucif665
Новичок

Регистрация: 07.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

07.08.2018 в 23:15:25

serks написал:

lucif665 написал: Глупости говорите, чес слово.

lucif665, возвращайтесь скорее с Марса к нам, придавленным земным таготением, по возвращению читайте хелп по заземлению и вы сразу поймете что это совершенно не глупости, а земная правда электрожизни :clapping

serks, да вот в том то все и дело, что все эти ваши пользы заземления ограничиваются фразой "почитайте ПУЭ, вот там все прям написано, чего я повторять буду". А кроме цитаток из инструкций столетней давности никто ничего не может сказать по делу, кроме как "ну, эт тип положено так". А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация.... "Эта вот, таво, ПУЭ почитайте"

0
lucif665
lucif665
Новичок

Регистрация: 07.08.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

07.08.2018 в 23:17:39

lucif665,

Вот, кстати, загрузилась

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 23:18:24

lucif665, а клеммы то нафига ?

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17452

07.08.2018 в 23:21:26

Vadim 161 написал: а клеммы то нафига ?

Да, блин, Красиво же!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 23:22:49

MaSeVi, что красиво ? Лишнее переходное сопротивление...

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17452

07.08.2018 в 23:29:17

Vadim 161 написал: Лишнее переходное сопротивление...

Да ерунда всё это, хоть я и не сторонник лишний раз клеммы инсталлить!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21414

07.08.2018 в 23:29:56

lucif665 написал: А объяснить, зачем заземлять лампочку, вентилятор и зарядку для телефона - и почему без этого погибнет вся цивилизация

Всего лишь для того, чтобы при повреждении изоляции в "лампочке" сработал какой-нибудь защитный аппарат. Пару месяцев назад дама среднего возраста жалобно пожаловалась, что не может заменить лампы в своей люстре, потому что та сильно бьет током. Приложив к этой бронзовой люстре индикатор, обнаружил на ней фазу. Всё.

Планируете обойтись одними зарядками для телефона - можете вообще ничего не заземлять.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.08.2018 в 23:31:41

Vadim 161 написал: а клеммы то нафига ?

очень удобно особенно, если вы собираете щит а подключает его кто-то иной

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2018 в 23:37:54

MaSeVi написал: Да ерунда всё это

А я так не считаю. Ставить на все линии клеммы при том что все линии нормальной длинны - идиотизм, и никак иначе. Если и применять клеммы на дин рейку, то только для наращивания старых коротких проводов, хоть и в этом случае гораздо лучше воспользоваться опрессовкой.

ZooZoo написал: особенно, если вы собираете щит а подключает его кто-то иной

Быть может, быть может. Но меня бы мало волновало то как другой человек будет расключать щит, а если не может он это сделать нормально, то пусть вызывает тех кто может.

0

Грубый, но справедливый