dehart
dehart
Новичок

Регистрация: 26.12.2015

Конаково

Сообщений: 9

11.01.2019 в 17:52:50

Всем привет! Я начинающий мастер, оцените щит для квартиры. Новостройка, ввод 63А, 1ф., есть PE. Квартира 2 комнаты, будет кухонная зона в большой комнате, с/у раздельный, есть отдельная кладовка рядом с прихожей, есть балкон. Заказчик пожелал делать на Шнайдере Easy9. Критика приветствуется.

Схема очень сжимается форумом. ССылка на Диск https://yadi.sk/i/WtoZTAysF_w2Nw

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2019 в 18:21:18

dehart, Почему у вас аж 10 УЗО , а освещение и некоторые другие линии диф защитой вы обделили ???

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

11.01.2019 в 18:24:00

Vadim 161 написал: а освещение диф защитой вы обделили

Проект по ПУЭ, этого достаточно)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4622

11.01.2019 в 18:24:30

dehart написал: Я начинающий мастер, оцените щит для квартиры.

Щит супер, на пять баллов. Зуб у гребёнки резервный? Там будет автомат? Мы земляки. Я в Тверскую область (Удомельский район) езжу иногда. Чёрт, конкуренты подрастают. ))

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2019 в 18:28:48

MaSeVi, а кроме ПУЭ больше не существует никаких НТД ? Или зная ПУЭ включать голову не обязательно ?

И да, нужно следить за новыми ГОСТами и МЭКами, а не молиться на древнее как говно мамонта ПУЭ

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

11.01.2019 в 18:31:55

Юрка написал: Чёрт, конкуренты подрастают. ))

Бойтесь данайцев!)))

Vadim 161 написал: И да, нужно следить за новыми ГОСТами и МЭКами.

Так я и не нашёл РФ НТД на УЗО на свет, увы - может слепой, может невнимательный(((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2019 в 18:44:03

MaSeVi, будет, по моему как раз в этом году. И да, все равно, имеея 10 УЗО обделять какие-то линии диф защитой мягко говоря - глупо.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2019 в 18:44:56

Vadim 161 написал: будет, по моему как раз в этом году.

НЕ БУДЕТ :D

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2019 в 18:50:39

ebf, да ладно ? Не уж то Харечко обманул ? :)

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17266

11.01.2019 в 18:51:50

Vadim 161 написал: будет, по моему как раз в этом году.

Не знаю, не нашёл.

Vadim 161 написал: имеея 10 УЗО обделять какие-то линии диф защитой мягко говоря - глупо.

А я и не утверждал обратное, наоборот всецело поддерживаю Ваше мнение...

ebf написал: НЕ БУДЕТ

Плохо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2019 в 18:53:15

Vadim 161 написал: Не уж то Харечко обманул ?

А что он вам пообещал? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу