Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

26.05.2019 в 22:21:38

#6621045

Dron/9K, Если Чинт неприличен , то нет. Пы Сы и это пишет человек который носится по шкафам с гидравлическим дрыном , проделывая отверстия .

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

26.05.2019 в 22:46:31

#6621058

dokar написал: Dron/9K, Если Чинт неприличен , то нет. Пы Сы и это пишет человек который носится по шкафам с гидравлическим дрыном , проделывая отверстия .

dokar, А плюньте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

26.05.2019 в 23:34:20

#6621092

dokar написал: Пы Сы и это пишет человек который носится по шкафам с гидравлическим дрыном , проделывая отверстия .

это в чей адрес сейчас было? :) у меня есть кстати в хозяйстве некоторое количество чинта, и не могу сказать чтобы с ним что-то было не то, но хочется всё-таки стандартных решений, а не экзотики :) а почему у остальных так всё печально?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.05.2019 в 23:54:56

#6621106

Dron/9K написал: есть подозрение что всё в один не влезет и придётся делиться на два шкафа.

Значит считайте и рисуйте , зачем

Dron/9K написал: теоретизирования

?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 02:31:44

#6621154

Ребята,всем привет. Нужна оценка простого щита в однушку 3фазы(не профи,критика с разумными объяснениями приветствуется!) Заранее всем спасибо!

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.05.2019 в 02:52:20

#6621156

Davesmr, РН лишние, на варку номинал завышен, неотключайки... баловство это (особенно дополнительный полюс) УЗО аж на 63 ампера... а Вам сколько на однушку мощности то дали?

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

27.05.2019 в 06:45:40

#6621178

Davesmr написал: Ребята,всем привет. Нужна оценка простого щита в однушку 3фазы(не профи,критика с разумными объяснениями приветствуется!) Заранее всем спасибо!

Davesmr, я бы реле напряжения взял шнайдер, убрал бы рубильники и заменил бы автоматы на С

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 07:22:27

#6621199

юра Т, мощности 15квт,в подъезде стоит автомат на 25А трехполюсный. Почему на варку номинал завышен? 32А автомат на варку 7кВт это разве много? Узо тогда лучше какое? Спасибо за овтеты

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 07:24:31

#6621201

Dron/9K, Если убирать рубильники,на что заменить?автоматы? какие лучше?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 07:36:51

#6621205

Davesmr написал: юра Т, мощности 15квт,в подъезде стоит автомат на 25А трехполюсный. Почему на варку номинал завышен? 32А автомат на варку 7кВт это разве много? Узо тогда лучше какое? Спасибо за овтеты

Davesmr, У Вас на каждую фазу 25А, соответственно на варочную не более сего номинала. Смотрите варочную по 2-х или 3-х фазной схеме на 16А по фазе. И смысл ставить УЗО более 25А - нет...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 07:56:11

#6621211

На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 08:04:37

#6621215

Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 08:19:33

#6621222

MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 08:25:07

#6621224

Davesmr написал: MaSeVi, варки в 90% идут с 5 проводами и возможностью подключения через 1п и через 3п. Если заранее поставить на варку 4п это не будет ошибкой? Спасибо вам за оперативную консультацию

Davesmr, Не будет ошибкой...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 08:28:31

#6621227

Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 08:35:26

#6621232

Davesmr написал: Ещё вопрос, как по вашему мнению-рубильники стоит убрать илии они нормально вписываются в данный щит?

Davesmr, Если видите смысл, отчего нет. Только замените на модель SD 204. Серия ОТ уж больно громоздкие...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.05.2019 в 09:36:23

#6621263

MaSeVi написал:

Davesmr написал: На варку автомат тогда 3п+N 16А( илли просто 3п)? УЗО заменить все на 25А. На варку узо есть смысл 4п 25А? Заранее благодарен за ответы

Davesmr, В зависимости от варочной, очень много 2—фазных. По-любому УЗО 4Р, а автомат, в зависимости от варочной или 3Р, или 4Р. Всё на 16А...

MaSeVi,
Зачем ВП 4Р автомат , если она защищена персональным 4Р УЗО . ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 09:40:22

#6621268

dokar, привычка рвать все полюса, что ли...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 09:53:51

#6621282

Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 09:59:26

#6621287

Davesmr написал: Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?

Davesmr, ставьте на 25А или 32А. Нет смысла переплачивать за 40А...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 10:01:37

#6621289

Davesmr написал: Рубильник 4П SD204r 40A рычаг красный (SD204/40) ABB. Он самый?

Davesmr, не берите с индексом r...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.05.2019 в 10:28:32

#6621308

MaSeVi написал: dokar, привычка рвать все полюса, что ли...

MaSeVi, Разве 4Р УЗО, стоящее в этой цепочке не выполнит эту функцию ? Даже если по N полюсу будет протекать аварийный ток , оно обязано отключиться т.к. данный ток будет дифференциальным . Речь конечно об электромеханическом УЗО.

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

27.05.2019 в 10:44:54

#6621325

MaSeVi, спасибо огромное за ликбез

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.05.2019 в 10:59:10

#6621334

Davesmr написал: MaSeVi, спасибо огромное за ликбез

Davesmr, всего доброго

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.05.2019 в 13:53:34

#6621476

Davesmr, вот Вы пытаетесь защититься от обрыва нуля по стояку, хотя в домах с электроплитами это редкость, ставите кучу релюшек, и после реле всё равно гоните по щиту трёхфазный ноль а ещё неоднократно его коммутируете, то есть сами себя же и минируете... при организации ввода у Вас был выбор одну или три фазы брать? (если можно взять одну фазу, надо этой возможностью пользоваться, щиток становится в разы дешевле и безопасней. В квартире 15 кВт тремя фазами, это меньше 10-12 кВт одной фазой)

Аватар пользователя
Davesmr

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Самара

Сообщений: 39

28.05.2019 в 21:46:53

#6622362

юра Т, к сожалению не было выбора,я прекрасно знаю что однофазный щит и проще и дешевле(до этого только так и было в прошлых квартирах и там мне все более менее понятно,здесь же для меня много нового) MaSeVi, подскажите в чем разница Рубильник 4п SHD204/25 рычаг красный (SHD204/25) и Рубильник 4П SD204r 25A рычаг красный (SD204/25)? заранее огромное спасибо. Как вы писали просто SD204 без r не нашел в ЭТМ

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.05.2019 в 00:14:49

#6622443

Davesmr написал: здесь же для меня много нового

тогда постарайтесь соединения ноля выполнить максимально надежно, от 4П рубильников лучше отказаться в пользу 3П (можно автомат поставить, он дешевле, а пользоваться всё равно не будете)

Аватар пользователя
Nonsens

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Москва

Сообщений: 4

29.05.2019 в 21:03:23

#6622922

Всем привет! Как у всех: участок, Вводной Щиток, 3 фазы, 15 кВт. Краткосрочная задача: запитать розетку, выдать одну фазу наружу, на бытовку (ещё один СИП по воздуху пущу). Долгосрочная задача: подать все фазы в ГРЩ, который будет сделан позже, в отдельно стоящей котельной (через год). Короб 600×400×200. Изначально я предполагал что будут УЗИП, но уже передумал: у нас и гроз не бывает, и линии все новые, и деревьев рядом нет. А молниезащиту потом могу сделать у дома, а не в щитке. Соответственно, схема получилась очень вольготная. На время приёмки МОЭСК УЗО 4Р будет временно заменено на обычный автомат 4Р.

Посоветуйте пожалуйста, стоит ли что-то туда-сюда подвигать. Например, розетка, УЗО 25А и автомат С16 потом уйдут, и появится куча места, например, под УЗИП, если их всё-таки захочется. Вот в этом месте их разумно будет ставить?

Все масштабы на схеме выверены до миллиметра для каждого устройства.

Есть альтернативный вариант, чтобы ещё больше места заранее освободить:

Спасибо!

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

29.05.2019 в 23:03:44

#6622991

Nonsens, Есть ещё третий вариант, при котором такой здоровый , бородой счётчик и обогреватель с термостатом нахрен не нужен по условиям эксплуатации . Это какой обормот с вас такое потребовал ? И еще напомню , что Меркурии имеют межповерочный интервал в 10 лет всего навсего а до этого в них частенько в ближайшие 6-7 лет дохнет батарея без гарантийной замены .

Аватар пользователя
Nonsens

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Москва

Сообщений: 4

29.05.2019 в 23:47:30

#6623020

dokar, никто не требовал, сам придумал!

Отзывов на конкретные модели счётчиков, к сожалению, нагуглить не смог, а потому взял Меркурий 230 АМ-02, который до 100А держит, на случай если мне вдруг потребуется увеличить мощность ввода. Про батарейку совершенно не в курсе был. Увы, уже куплен, да и почему бы не оставить место под самый громоздкий вариант? Вдруг потом потребуют GSM-модем поставить ещё... .. и кстати, а где там батарея? В документации ни слова про неё не вижу.

Обогреватель — исключительно дабы не допустить конденсата при перепадах температур. Если это совсем-совсем бессмысленно, с радостью его выкину. Запланировал его на свободное место, исключительно ввиду наличия этого самого места, но пока не покупал.

Счётчик будет на трубостойке на улице, кстати. В подмосковье.