Sanitch
Sanitch
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

16.08.2019 в 23:59:12

Rumato, тогда есть смысл заменить все дифы? Или отдельно узо+автоматы? И на что менять?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2019 в 00:08:42

Sanitch, С50 на вводе оставить, после него УЗО 63А-30мА, затем автомат 32 на плиту и 3 автомата по 16А.

0
Sanitch
Sanitch
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Орел

Сообщений: 181

17.08.2019 в 10:38:03

Rumato написал: Sanitch, С50 на вводе оставить, после него УЗО 63А-30мА, затем автомат 32 на плиту и 3 автомата по 16А.

Rumato, т.е. ставить одно УЗО и 4 автомата? На розеточную группу тоже автоматы на 16А? На посудомойку мне отдельно тянули кабель и ставили автомат+узо. Индукционка и духовой шкаф подключены к одному проводу на 4 квадрата. И может, что-то из производителей нормальных посоветуете и модель?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2019 в 13:13:00

Sanitch, Я уже всё сказал и Вы правильно поняли. Нормальный производитель - IEK.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.08.2019 в 01:45:31

ABB указывает в рекламе возможность присоединения к S200 проводов с разной конструкцией жил и разным сечением. А в каких комбинациях с каким сечением, не указывает. OEZ сделал таблицу возможных комбинаций для своих автоматов с двойным зажимом. Жёсткие, гибкие предварительно скрученные без наконечника, гибкие с наконечником типа НШВИ. Комбинации 1+1, 1+2, 2+2 для разных сечений и типов.

Картинка отсюда: https://zdroje.elektrika.cz/book/modularni-pristroje-minia/ Страница 65.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

28.08.2019 в 22:46:50

Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

28.08.2019 в 22:57:02

MaSeVi, Все отлично нарисовано , но промежуток между шинами групповых автоматов поконтрастнее бы чтоль . :)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2019 в 23:15:00

MaSeVi,

Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

И Вы в это верите?)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

28.08.2019 в 23:15:04

dokar написал: промежуток между шинами групповых автоматов поконтрастнее бы чтоль .

Спасибо за отзыв! С нулевыми сдурил, первый раз так оформил, сам потом понял, что лучше с интервалами сделать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

28.08.2019 в 23:15:34

Rumato написал: MaSeVi,

Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

И Вы в это верите?)))

Rumato, А вдруг?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.08.2019 в 23:55:47

MaSeVi написал: Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

MaSeVi, а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу? и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?

0