Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2019 в 13:13:00

Sanitch, Я уже всё сказал и Вы правильно поняли. Нормальный производитель - IEK.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.08.2019 в 01:45:31

ABB указывает в рекламе возможность присоединения к S200 проводов с разной конструкцией жил и разным сечением. А в каких комбинациях с каким сечением, не указывает. OEZ сделал таблицу возможных комбинаций для своих автоматов с двойным зажимом. Жёсткие, гибкие предварительно скрученные без наконечника, гибкие с наконечником типа НШВИ. Комбинации 1+1, 1+2, 2+2 для разных сечений и типов.

Картинка отсюда: https://zdroje.elektrika.cz/book/modularni-pristroje-minia/ Страница 65.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17480

28.08.2019 в 22:46:50

Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20997

28.08.2019 в 22:57:02

MaSeVi, Все отлично нарисовано , но промежуток между шинами групповых автоматов поконтрастнее бы чтоль . :)

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2019 в 23:15:00

MaSeVi,

Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

И Вы в это верите?)))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17480

28.08.2019 в 23:15:04

dokar написал: промежуток между шинами групповых автоматов поконтрастнее бы чтоль .

Спасибо за отзыв! С нулевыми сдурил, первый раз так оформил, сам потом понял, что лучше с интервалами сделать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17480

28.08.2019 в 23:15:34

Rumato написал: MaSeVi,

Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

И Вы в это верите?)))

Rumato, А вдруг?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.08.2019 в 23:55:47

MaSeVi написал: Для примера схема щита для 2кк с газом. Особенность только одна: заказчик захотел 12В в с/у и ванной комнате в части освещения и периметрической подсветки, поэтому применены БП фирмы Mean Well 30 Вт - свет 20Вт, подсветка порядка 10 Вт. Щит Hager Volta VU48AT на 48 модулей соответственно, модульное оборудование также Hager. Кто захочет - может взять за основу для своих проектов.

MaSeVi, а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу? и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.08.2019 в 00:03:24

Dron/9K, Индикаторная лампочка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17480

29.08.2019 в 00:06:05

Dron/9K написал: а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу?

Индикация того, что выключили и увидели, что выключили.

Dron/9K написал: и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?

Почему 24В?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17480

29.08.2019 в 00:36:43

Тоже для примера: схема для щита 1 кк квартиры с газом, ничего лишнего, всё оптимум оптиморум. Уже выкладывал и не раз, но надеюсь кому-то поможет и сейчас.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу