Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.08.2019 в 00:03:24

Dron/9K, Индикаторная лампочка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.08.2019 в 00:06:05

Dron/9K написал: а что за висящее в воздухе устройство в левом верхнем углу?

Индикация того, что выключили и увидели, что выключили.

Dron/9K написал: и почему два блока питания 12В? и почему 12В, а не 24?

Почему 24В?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.08.2019 в 00:36:43

Тоже для примера: схема для щита 1 кк квартиры с газом, ничего лишнего, всё оптимум оптиморум. Уже выкладывал и не раз, но надеюсь кому-то поможет и сейчас.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

erran
erran
Новичок

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 19

29.08.2019 в 10:00:11

Radio написал:

dokar написал: А для улицы, я по ценнику обычно читаю . Так считаю ,что уличный ящик должен без ржавых, до светящихся небес, прослужить лет двадцать , тридцать.

Ну вот такой вполне прослужит, как раз уложившись в ценник.

Во всяком случае, за три года на нем ни малейших следов износа и, тем более, ржавчины не обнаружено.

Radio, Ну что, поздравьте меня (или пожалейте). Приобрел я такой ящик от ТДМ. Выглядит действительно крепким, но есть и "но". В качестве гидроизоляции дверки вместо резинки что-то похожее на вспененный полиэтилен. Может и не хуже резинки, но как-то непривычно. Замки на раз открываются обычной отвёрткой. У металлического щитка был "вагонный" ключ - тоже, конечно, не ахти какая сложность. Ещё от знакомства с пластиковым щитом ощущения, как после минваты. Видать стеклоткань даёт себя знать. Ещё, не ожидал, что отверстий для проводов в нем вообще не будет - попробую прорезать кольцевым сверлом по дереву. Также придется думать, какой лучше крепеж использовать для установки на столб. Штатные кронштейны и саморезы к ним годятся только для установки на стену. Ещё один момент. В ящике есть большая монтажная пластина и выступы по бокам под дин-рейку. Как именно крепить к ним эту рейку так и не понял. Видимо всё-таки придется сверлить пластину. Как-то так

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.08.2019 в 10:31:06

erran,
В качестве уплотнителя дверцы скорее всего использована EPDM резина. http://foamrubber.ru/produktsiya/uplotniteli/uplotnitel-epdm-100 В техподдержке ТДМ ведь нетрудно уточнить ? А замки на шкафах обычно идут под распространенные спецключи и некоторые из них действительно открываются отвёрткой. Замки с атмосферостойкой личинкой покупаются отдельно . Есть очень неплохие турецкой фирмы Atoc Kilit.

https://tiu.ru/p248238992-zch09150200-km09150200-zamok.html Вот такой не один год в эксплуатации .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.08.2019 в 11:26:17

erran,
И ещё к примеру https://images.app.goo.gl/SHtaLPj4QvYyM41b7 А сверлить можно чем угодно , хоть поровыми по дереву , дешевле всего.

0
erran
erran
Новичок

Регистрация: 12.08.2019

Москва

Сообщений: 19

29.08.2019 в 21:10:06

dokar, спасибо!

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

29.08.2019 в 23:08:36

MaSeVi написал: Тоже для примера: схема для щита 1 кк квартиры с газом, ничего лишнего, всё оптимум оптиморум. Уже выкладывал и не раз, но надеюсь кому-то поможет и сейчас.

MaSeVi,
почему большинство запихивает реле напряжения в квартирный щит? на мой взгляд, ему самое место в этажном. кроме того, там место как правило пропадает, а в квартирном всё, наоборот, плотненько.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.08.2019 в 23:26:39

Dron/9K, Шоб не спёрли и не крутили диапазон .

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

29.08.2019 в 23:43:09

Dron/9K написал: почему большинство запихивает реле напряжения в квартирный щит?

Если у реле есть индикация напряжения и тока, то кому оно будет показывать его в подъезде? Колдырям, шляющимся по лестницам?

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

30.08.2019 в 10:53:49

Radio написал: Если у реле есть индикация напряжения и тока, то кому оно будет показывать его в подъезде? Колдырям, шляющимся по лестницам?

а кому оно будет показывать в квартирном щитке? тараканам, проживающим за стенкой? :) зачем ставят индикаторы в квартирные щиты лично для меня тоже загадка.

0