29.08.2019 в 10:31:06
#6678289
erran,
В качестве уплотнителя дверцы скорее всего использована EPDM резина.
29.08.2019 в 11:26:17
#6678354
erran,
И ещё к примеру
29.08.2019 в 21:10:06
#6678742
dokar, спасибо!
29.08.2019 в 23:08:36
#6678824
MaSeVi написал: Тоже для примера: схема для щита 1 кк квартиры с газом, ничего лишнего, всё оптимум оптиморум. Уже выкладывал и не раз, но надеюсь кому-то поможет и сейчас.
MaSeVi,
почему большинство запихивает реле напряжения в квартирный щит?
на мой взгляд, ему самое место в этажном. кроме того, там место как правило пропадает, а в квартирном всё, наоборот, плотненько.
29.08.2019 в 23:26:39
#6678839
Dron/9K, Шоб не спёрли и не крутили диапазон .
29.08.2019 в 23:43:09
#6678850
Dron/9K написал: почему большинство запихивает реле напряжения в квартирный щит?
Если у реле есть индикация напряжения и тока, то кому оно будет показывать его в подъезде? Колдырям, шляющимся по лестницам?
30.08.2019 в 10:53:49
#6679036
Radio написал: Если у реле есть индикация напряжения и тока, то кому оно будет показывать его в подъезде? Колдырям, шляющимся по лестницам?
а кому оно будет показывать в квартирном щитке? тараканам, проживающим за стенкой? :) зачем ставят индикаторы в квартирные щиты лично для меня тоже загадка.
30.08.2019 в 11:41:52
#6679072
Dron/9K, Есть многое на свете друг Горацио, что требует расстрела и кастрации. Если Вы этого не понимаете, это же не значит, что данный факт неправильный?
30.08.2019 в 11:50:22
#6679082
Dron/9K написал: а кому оно будет показывать в квартирном щитке? тараканам, проживающим за стенкой? :) зачем ставят индикаторы в квартирные щиты лично для меня тоже загадка.
Обычно щит вполне себе прекрасно видно, как и показания амперметра. Особенно через прозрачную дверцу.
Амперметр, кстати, в отличие от вольтметра, очень занятный прибор. Вырабатывает у заказчика понимание, что его ненавязчиво нагрели.
30.08.2019 в 17:00:29
#6679265
Radio написал: Вырабатывает у заказчика понимание, что его ненавязчиво нагрели.
Положим не нагрели, а сделали с огромным запасом по мощности.
30.08.2019 в 17:08:24
#6679268
strider1978, можно и так сказать.
30.08.2019 в 18:45:55
#6679317
Radio написал: Амперметр, кстати, в отличие от вольтметра, очень занятный прибор. Вырабатывает у заказчика понимание, что его ненавязчиво нагрели.
В чём именно? чтобы понять среднее потребление достаточно электросчётчика :)
30.08.2019 в 18:51:46
#6679321
Dron/9K, Вы явно с другой планеты))) В смысле из другой страны.
31.08.2019 в 17:51:22
#6679779
Подскажите пожалуйста. Частный дом, планирую основательно перебрать щит. Такая схема имеет право на жизнь? Реле напряжения может стоять перед УЗО? Селективное УЗО верно подключено?
31.08.2019 в 18:38:39
#6679794
Steax, УЗО S лишнее. УЗО 40А-10мА нашли? В остальном имеет право на жизнь.
31.08.2019 в 19:29:16
#6679822
Steax,
Потому что лишнее.
10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
31.08.2019 в 19:50:21
#6679827
Steax, смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ? На улицу тогда уж дифф поставьте что ли ...
И это пройдёт ...
01.09.2019 в 23:02:30
#6680413
serj12 написал: смысл в 40 А ВДТ , если вводной на 25 А ?
На 32А УЗО не нашел. Надо же выше номиналом, чтобы не сгорело вроде как...
01.09.2019 в 23:03:45
#6680414
Rumato написал: Потому что лишнее.
А много кто пишет что селективное как противопожарное. Почему лишнее?
01.09.2019 в 23:09:44
#6680418
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
02.09.2019 в 00:20:05
#6680479
Steax написал:
Rumato написал: 10 мА можно и на 20 линий поставить, никто не запрещает.
Стараюсь здраво подойти к вопросу. Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания? И не сгорит ли оно? Номинал то у него маленький по току.
Я не знаю что такое ложные срабатывания. И никто не знает... может Вы мне объясните? А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
02.09.2019 в 00:24:01
#6680483
Steax написал: А много кто пишет что селективное как противопожарное.
Любое УЗО противопожарное. А у вас и так все линии под групповыми УЗО. Селективность нужна чтобы срабатывало нижестоящее. Дабы до ветру в этажный щит лишний раз не бегать (его место именно там).
Steax написал: Но если на 20 линий 10ма поставить, не замучают ли ложные срабатывания?
Определенно замучают. Уставка 10мА предназначена для одной линии.
02.09.2019 в 00:46:37
#6680490
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
02.09.2019 в 00:50:09
#6680495
TAB написал: А у вас и так все линии под групповыми УЗО
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии? Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее? Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
02.09.2019 в 00:55:29
#6680499
Steax написал:
Rumato написал: А Вы УЗО защищать по току не будете? Почему оно должно сгореть?
А как защитить 25А узо если на нем 20 линий а вводной автомат на 25 ампер?
Вот этим 25 амперным автоматом оно и защищено. И после него хоть 222 линии, перегрузить по току Вы его не сможете.
02.09.2019 в 00:58:29
#6680501
Steax,
Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Совершенно верно. Но на Вашей схеме оно после вводного кабеля, а значит бесполезно.
Или если УЗО на всех линиях, то это лишнее?
Совершенно верно.
Просто смотрю как щиты собирают, якобы максимально безопасные, и везде селективное пихают..
Маркетинг правит миром.
02.09.2019 в 01:18:21
#6680508
Steax написал: Может я не прав, но разве УЗО на 300ма ставится не для защиты входящей линии?
Нет конечно. УЗО с уставкой 100-300 мА ставится потому как защита от поражения (УЗО до 30 мА) согласно ПУЭ 7.1.79 требуется не на все линии, в то время как защита от возгорания (УЗО до 300 мА) рекомендуется на все (ПУЭ 7.1.84). Если же УЗО 30 мА стоят на всех линиях, то общего уже не требуется (ПУЭ 7.1.85).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий