28.09.2019 в 14:22:17
#6698320
dokar написал: СтранникXXI, Я спрашивал , есть ли отдельный норматив на высоту установки щитков в детских учреждениях . Это помимо требованиий о недоступности их для посторонних лиц.
dokar, я не встречал. Но если выполняется требование о недоступности посторонних лиц, то детям они (щитки) будут недоступны тем более. П. С. У меня ощущение, что я несколько не догоняю суть возникшей дискуссии.
28.09.2019 в 14:53:59
#6698335
Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно. Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
28.09.2019 в 15:15:14
#6698344
Rumato написал: Насколько я помню, в детских учреждениях щитов быть в принципе не должно.
Правильно помните.
Rumato написал: Должна быть щитовая комната, с железной дверью, предел горючести и всё такое.
Именно так...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.09.2019 в 16:09:27
#6698363
Электросчитовая должна быть защищена от других лиц! Там могут глянуть "не все проходящие".
30.09.2019 в 10:40:52
#6699439
Собрал щит учета на трубостойку. Есть ли замечания?
Выходящие провода: синий 6 мм2 к болту на трубостойке, белый 10 мм2 к повторному заземлению (уголок 50х50 2 м).
30.09.2019 в 15:37:38
#6699665
Сдайте обратно в магазин свое УЗО 100мА и купите селективное, либо обычное, но на 300мА. Для Леграндовских автоматов есть заглушки под пломбировку. А так, пойдет.
Грубый, но справедливый
30.09.2019 в 15:43:45
#6699667
Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
30.09.2019 в 16:04:23
#6699673
E_Z написал: Про заглушки я узнал после покупки бокса, решил оставить так. Кроме эстетики, насколько понимаю, это ни на что не влияет. А что не так с УЗО?
E_Z, В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма, одновременно . Если у вас домашних несколько , а вводное будет селективным , то сработает только одно домашнее, остальные продолжат работу, не оставив дом без света.
30.09.2019 в 19:15:35
#6699798
dokar написал: В случае резко нарастающей утечки (броска или КЗ на PE) сработают и головное УЗО и домашнее на 30-10ма
Этого еще дождаться надо. Не в этой жизни, скоре всего.
30.09.2019 в 20:29:17
#6699841
Radio, Ваша личная статистика , это ваша личная . Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку по отключению, но если есть есть возможность , лучше выполнить. Лично у меня щит на даче, выполнен примерно так же , как у автора вопроса , всего лишь с разницей по количеству фаз, а щитовая розетка вынесена на поверхность и работает регулярно на уличную мастерскую . Так вот бывали случаи за пятнадцать лет когда выбивало УЗО ее охраняющее, а дом этого даже не заметил именно благодаря типу (S).
30.09.2019 в 20:47:05
#6699851
dokar написал: Да конечно разрешено некоторыми нормативами плюнуть на задержку
Ну конечно, это плохие нормативы, зачем про них вообще знать.
У нас ведь как - есть хорошие, правильные нормативы, в которых всё как мы хотим :yu: А есть так себе... левизна какая-то, не совпадающая с нашим мнением. :confused:
30.09.2019 в 21:19:00
#6699874
30.09.2019 в 22:09:35
#6699915
Господа, не ругайтесь. Давайте почитаем повнимательнее:
А.4.2 При установке УДТ последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах уставки тока срабатывания и время срабатывания УДТ, расположенное ближе к источнику питания, должны быть не менее чем в три раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
30.09.2019 в 22:55:51
#6699941
СтранникXXI, Во , СтранникXXI, спасибо ! От квартиры и до площадки можно и в подштанниках добежать. :) Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
30.09.2019 в 23:11:58
#6699954
dokar написал: Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
Ничего страшного, когда генератор запустится, по ярко освещенной аллее можно спокойно пойти и всё включить.
30.09.2019 в 23:16:37
#6699956
E_Z, Всё отлично.
30.09.2019 в 23:18:46
#6699960
Radio, Мне сейчас и так не до смеха, я уж на дощечке спать приготовился , спину свернул . А тут просто ржака . :D
30.09.2019 в 23:31:20
#6699970
E_Z написал: А что не так с УЗО?
В случае хорошей утечки оно помножит на ноль все Ваши УЗО 30мА установленные в доме.
Грубый, но справедливый
30.09.2019 в 23:37:57
#6699974
помножит на ноль. Vadim 161, Точнее положит на бок. :)
30.09.2019 в 23:47:44
#6699993
От этого щита будет запитан дачный дом. Всем спасибо за обсуждение! По итогу: наполнение и качество сборки щита не противоречит нормативам, в некоторых маловероятных ситуациях может срабатывать УЗО 100 мА.
30.09.2019 в 23:47:56
#6699994
Схема щита для 1-о комнатной квартиры, очень похожая на ту, что была представлена на 46-й стр. Основных отличий только 2: индикация общего питания щита (заказчику очень захотелось) и реле напряжения УЗМ-50Ц (последний уже был у заказчика, как приобретённый по какому-то там случаю). Планировки у квартир по обеим схемам одинаковы, да и наполнения похожи. В обоих случаях квартиры после капитального ремонта стояков э/проводки. Кто захочет сэкономить, то можно исключить индикатор, УЗМ, выключатель нагрузки заменить на автомат MY225, автоматы на модели MY 110/116, УЗО на модель CD226J. Ну, это уж если совсем сэкономить (не считая ИЕК, ТДМ и etc) Будут вопросы - обращайтесь.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2019 в 17:45:26
#6703246
до шБуду собирать шкафчик управления обогрева водопровода на реле RT-821 Евроавтоматика По питанию реле намерен защитить плавкой вставкой . В характеристиках производителя указано - Максимальный ток катушки контактора 3 А. Плавкую вставку подбирать именно этого номинала ?
05.10.2019 в 17:51:40
#6703251
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2019 в 17:56:29
#6703255
MaSeVi,
Спасибо, намечал как раз 2А и только потом посмотрел инструкцию . :o
Интересно, а что скажет ebf ?
05.10.2019 в 18:03:36
#6703257
MaSeVi, Ещё вопрос планирую также байпас в в обход термореле , также на ПВ (16А), а держатель со светодиодной индикацией целостности вставки . Просто бюджет крайне ограничен , а это недорогой вариант . Будет ли он рабочим ?
05.10.2019 в 18:05:57
#6703259
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2019 в 18:16:45
#6703269
dokar, Теперь понял. Да, вполне рабочая схема, этакий автоматический байпас...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.