- Radio Вот и шагайте - правой, правой. Некоторый маленкий плюрализм нормативы все же имеют, подчёркивая это словами - "не обязательно ".
30.09.2019 в 21:19:00
Да, ни фига.
30.09.2019 в 22:09:35
Господа, не ругайтесь. Давайте почитаем повнимательнее:
А.4.2 При установке УДТ последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах уставки тока срабатывания и время срабатывания УДТ, расположенное ближе к источнику питания, должны быть не менее чем в три раза большие, чем у УДТ, расположенного ближе к потребителю. Для УДТ, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с [4] требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
30.09.2019 в 22:55:51
СтранникXXI, Во , СтранникXXI, спасибо ! От квартиры и до площадки можно и в подштанниках добежать. :) Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:11:58
dokar написал: Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
Ничего страшного, когда генератор запустится, по ярко освещенной аллее можно спокойно пойти и всё включить.
30.09.2019 в 23:16:37
E_Z, Всё отлично.
30.09.2019 в 23:18:46
Radio, Мне сейчас и так не до смеха, я уж на дощечке спать приготовился , спину свернул . А тут просто ржака . :D
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:31:20
E_Z написал: А что не так с УЗО?
В случае хорошей утечки оно помножит на ноль все Ваши УЗО 30мА установленные в доме.
Грубый, но справедливый
30.09.2019 в 23:37:57
помножит на ноль. Vadim 161, Точнее положит на бок. :)
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:47:44
От этого щита будет запитан дачный дом. Всем спасибо за обсуждение! По итогу: наполнение и качество сборки щита не противоречит нормативам, в некоторых маловероятных ситуациях может срабатывать УЗО 100 мА.
30.09.2019 в 23:47:56
Схема щита для 1-о комнатной квартиры, очень похожая на ту, что была представлена на 46-й стр. Основных отличий только 2: индикация общего питания щита (заказчику очень захотелось) и реле напряжения УЗМ-50Ц (последний уже был у заказчика, как приобретённый по какому-то там случаю). Планировки у квартир по обеим схемам одинаковы, да и наполнения похожи. В обоих случаях квартиры после капитального ремонта стояков э/проводки. Кто захочет сэкономить, то можно исключить индикатор, УЗМ, выключатель нагрузки заменить на автомат MY225, автоматы на модели MY 110/116, УЗО на модель CD226J. Ну, это уж если совсем сэкономить (не считая ИЕК, ТДМ и etc) Будут вопросы - обращайтесь.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.