СтранникXXI, Во , СтранникXXI, спасибо ! От квартиры и до площадки можно и в подштанниках добежать. :) Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
30.09.2019 в 22:55:51
СтранникXXI, Во , СтранникXXI, спасибо ! От квартиры и до площадки можно и в подштанниках добежать. :) Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:11:58
dokar написал: Но речь то о вводном в частный дом , который явно на улице.
Ничего страшного, когда генератор запустится, по ярко освещенной аллее можно спокойно пойти и всё включить.
30.09.2019 в 23:16:37
E_Z, Всё отлично.
30.09.2019 в 23:18:46
Radio, Мне сейчас и так не до смеха, я уж на дощечке спать приготовился , спину свернул . А тут просто ржака . :D
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:31:20
E_Z написал: А что не так с УЗО?
В случае хорошей утечки оно помножит на ноль все Ваши УЗО 30мА установленные в доме.
Грубый, но справедливый
30.09.2019 в 23:37:57
помножит на ноль. Vadim 161, Точнее положит на бок. :)
Да, ни фига.
30.09.2019 в 23:47:44
От этого щита будет запитан дачный дом. Всем спасибо за обсуждение! По итогу: наполнение и качество сборки щита не противоречит нормативам, в некоторых маловероятных ситуациях может срабатывать УЗО 100 мА.
30.09.2019 в 23:47:56
Схема щита для 1-о комнатной квартиры, очень похожая на ту, что была представлена на 46-й стр. Основных отличий только 2: индикация общего питания щита (заказчику очень захотелось) и реле напряжения УЗМ-50Ц (последний уже был у заказчика, как приобретённый по какому-то там случаю). Планировки у квартир по обеим схемам одинаковы, да и наполнения похожи. В обоих случаях квартиры после капитального ремонта стояков э/проводки. Кто захочет сэкономить, то можно исключить индикатор, УЗМ, выключатель нагрузки заменить на автомат MY225, автоматы на модели MY 110/116, УЗО на модель CD226J. Ну, это уж если совсем сэкономить (не считая ИЕК, ТДМ и etc) Будут вопросы - обращайтесь.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.10.2019 в 17:45:26
до шБуду собирать шкафчик управления обогрева водопровода на реле RT-821 Евроавтоматика По питанию реле намерен защитить плавкой вставкой . В характеристиках производителя указано - Максимальный ток катушки контактора 3 А. Плавкую вставку подбирать именно этого номинала ?
Да, ни фига.
05.10.2019 в 17:51:40
dokar написал: Плавкую вставку подбирать именно этого номинала ?
Я бы взял 1А или 2А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу