Stierlitz написал:
Щиток уже в работе и висит на месте. Придётся опять снимать
Снимать совершенно не обязательно.
Stierlitz написал:
А что всё таки с моим вопросом? Линии по УЗО нормально распределены?
Фотка схеме не соответствует. Какую линию под второе УЗО перебросили?
СтранникXXI, Правильно как на схеме. Просто сначала собрал, потом понял что на первом УЗО должно быть 4 автомата. Актуальное подключение на схеме.
Stierlitz, какие аргументы в пользу того, что "на первом УЗО должно быть 4 АВ" ?
СтранникXXI, аргументы - принцип распределения линий по УЗО как у MaSeVi, например. Я так понял, что освещение нужно ставить на УЗО, на котором розетки другого помещения, чтобы в случае срабатывания не чинить розетки в темноте. На первом УЗО у меня всё что на кухне и санузле(они почти в одном месте) и освещение комнат. Что-то нелогично?
Stierlitz написал:
Я так понял, что освещение нужно ставить на УЗО, на котором розетки другого помещения, чтобы в случае срабатывания не чинить розетки в темноте
Как и с какой целью Вы собираетесь "чинить розетки" при срабатывании УЗО?
Stierlitz написал:СтранникXXI, вы не преподом работаете? Я же не на экзамене?
Я совета прошу.
Stierlitz, да никто Вас экзаменовать не собирается. Просто неплохо бы чётко понимать, что Вы делаете и для чего.
По Вашей схеме - кроме электронного АВДТ на холодильник - "с пивком потянет".
Подскажите, а как можно выкрутиться красиво, если щит собирается на компонентах хагер, а вильчатой шины нет. Вместе с обычной шинкой подсовывать как получится ншви? Можеть быть не НШВИ, использовать вилочный наконечник под обжим(но он скорее всего не влезет по толщине):
https://www.dkc2.ru/shop_show_229067.html
bambuk написал:
Вместе с обычной шинкой подсовывать как получится ншви?
перевернуть шинку, и ншви - снизу
BV, уточните плиз, не уловил(
Вроде бы, стандартная задача: необходимо с одной стороны УЗО (либо сверху, либо снизу) подключить и шину и "приходящую" линию. Сверху там один контакт, снизу два - обычный и под вильчатую шину.
bambuk написал:
Вместе с обычной шинкой подсовывать как получится ншви?
перевернуть шинку, и ншви - снизу
BV, уточните плиз, не уловил(
Вроде бы, стандартная задача: необходимо с одной стороны УЗО (либо сверху, либо снизу) подключить и шину и "приходящую" линию. Сверху там один контакт, снизу два - обычный и под вильчатую шину.
bambuk, ну и подключайте в обычный контакт НШВИ и шину.
Мешает юбка НШВИ - срежте.
bambuk написал:
если щит собирается на компонентах хагер, а вильчатой шины нет
Возьмите клемму Хагер KF84A...